主要控制參數 1.處理水量:指冷卻塔每小時冷卻水的總量。 2.外形尺寸:指冷卻塔占地面積,塔高等外形參數。 3.排熱能量:指冷卻塔的具體冷卻能力。 4.電機功率:指冷卻塔的電機額定功率。 5.風量:指冷卻塔的進塔風量。 6.設備重量:指冷卻塔設備總重量。 7.運行重量:指冷卻塔設備運行時的重量,包括設備重量及被冷卻水的重量。 8.標準點噪聲:指冷卻塔運行時風機的進排氣和減速噪聲、淋水噪聲及電動機在運行時水泵、配管、閥門、塔體向外輻射的噪聲。產品標準 GB7190.1—1997《玻璃纖維增強塑料冷卻塔第1部分:中小型玻璃纖維增強塑料冷卻塔》 CTISTD-201《冷卻塔性能標準》設計標準 JISB8609《
我有一個冷卻塔+板換的冷卻水系統,板換二次側進出水溫度分別為36度和32度,求助:選擇板換的時候,板換一次側的溫度怎樣確定?另外:在冬季,板換二次側的進出水溫度能否達到36度和28度?
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
冷卻塔按照形狀分為方形與圓形,按照水流向分為橫流與逆流, -般常用的為方形橫流冷卻塔與圓形逆流冷卻塔兩種。其中方形橫流冷卻塔占地面積小,噪育低,方便幾臺拼裝,但是造價高圓形逆流冷卻塔造價低。制冷快報分析認為,根據噪音標準還可分為普通型、低噪育型與低噪音型。冷卻塔一般用于水冷機組(水冷螺桿、水冷立柜等) ,與機組的冷凝器相接,多安裝 于建筑的裙樓或者樓頂,也可用于工業場所冷卻。 冷卻塔不能單純按機組額定流程選擇,應該根據當地的空 氣溫濕度對冷卻塔的能力進行修正后選擇相應的流程。按照機組額定流程選擇發生設計失誤的原因有: 1、冷卻塔參數的測試工況為進風 濕球溫度27°C ,而設計項目的當地外界環境溫度和這個溫度有差異,2、冷卻塔的測試工況為進水溫度37°C ,出水溫度32°C ,而我們機組的進水溫度為30°C ,出水溫度為35°C ,兩者有差異。以上兩個差異導致在簡單的按照流程選型的過程中很容易造成冷卻塔的選擇偏小,尤其是上海、廣州、杭州等濕球
玻璃鋼冷卻塔在進行使用時屬于常見制冷設備的一種,在實踐中,為了保障其設備應用地時間長些,除了給設備做好基礎的檢查工作和清潔工作外,還需要定期做好維護保養工作。 玻璃鋼冷卻塔一般情況下會(huì )配水冷式冷水機進行使用,對于使用皮帶減速裝置的冷卻塔,每兩周虲檢查皮帶的松緊度,不合 適時要進行調整。如果冷卻塔是使用齒輪減速裝置,那么每個月停機檢查齒輪箱中的油位,油量不夠時要補加好。 玻璃鋼冷卻塔每運行六個月要檢查油的顏色和黏度,達不到要求就要換。冷卻塔風機的電動機是長期在濕熱環境下工作,為了保障其絕緣性能,不發生電動機燒毀事故,每年做電動機絕緣情況測試。 玻璃鋼冷卻塔要注意檢查填料是否有損壞的,如果有要及時修補或改換。風機系統軸承的潤滑脂一般一年換/次,當采用化學藥劑進行水處理時,要注意風機葉片的腐蝕問題;為了減緩腐蝕,每年清理葉片上的腐蝕物,均勻涂刷防銹漆,或者再葉片上涂刷一層0.2mm厚的環氧樹脂。 玻璃鋼冷卻塔使用前的準備及運行中的保養,為了
請教:冷卻塔補水泵補水啟停控制應該取那個參數?設計背景:12臺冷卻塔位于80米高樓頂,僅夏天制冷啟動,冷卻塔補水池位于地下二層。原設計的冷卻塔補水泵后管道設置壓力傳感器,設計說通過監測供水壓力控制啟停水泵(還設置了變頻控制),請問:該補水泵的啟停是否應監測冷卻塔拖水盤的水位,控制啟停,并反饋信號到制冷機房的中控室。
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語啊)。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴?冬天時,路邊都結冰的.
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
瑤琳仙境:
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組。現單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。