請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
填料在高溫冷卻塔中的應用主要是作為空氣和水進行熱交換的場所,所以可以說填料直接影響著高溫冷卻塔冷卻功能的好壞、效率的高低。但是高溫冷卻塔可以使用的填料有哪些呢?下面就來為大家來介紹一下。 PP耐 高溫填料:PP填料為聚丙烯料,能承受較高的水溫,因此一般用于高溫冷卻塔中。PP填料的常用評判指標為厚度,一般來講,厚度高的薄膜具有較好的性能。另外一個參數是透明度,一般來講,透明度越高的PP薄膜,結晶性能越好,抗 老化性和耐 高溫程度均較高。 PVC填料:斜紋設計,將導風與散熱和收水集為一體,采用真空吸塑工藝進行加工,令填料的波紋不會(huì )變形。該填料交錯式排列,使水滴貼近于膠片表面,有益于空氣與水地接觸,斜紋設計,盡量減低對空氣的阻力,使水流動的速度緩漫,增加了水氣交換時間,以增加填料的散熱效率。 高溫冷卻塔可以使用的填料一般有以上兩種類型,對于這兩種類型的填料,我們在使用的時候應該根據自己的實際需求來進行選擇。
123
公司用的是3臺逆流式無風機冷卻塔,8年多了,填料應該要換了但我對這玩意完全不懂,上網一查,有點波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等應該用哪一種呢?另外,填料有哪些技術參數,各有什么要求請高手幫忙解答!謝謝!
冷卻塔填料一般使用4年后要不定期的進行更換,以保 證冷卻塔的正常工作效率,年數已久存在老化現象,部分填料已脫落,導致冷卻塔的換熱 能力下降,影響冷凍機組運行效率,耗費大量的能源。 冷卻塔填料為什么要定期更換: 1.冷卻塔填料運用年限已久時存在老化現象,局部填料會(huì )剝離,造成冷卻塔的換熱效 果減退。影響冷凍機組運行速率,浪費數量多的能量物質。破碎的冷卻塔填料隨著冷卻抽 水機的運行易進入機組的冷凝器銅管內造成機組冷凝器的銅管會(huì )有擁塞現象要及時更換;
1、應根據冷卻塔的型式、冷卻任務、循環冷卻水的水質;設計運行工況等條件,選擇剛度好、耐腐蝕、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷卻塔宜采用薄膜式或點滴薄膜式;橫流式冷卻塔宜對薄膜式、點滴薄膜式、點滴式填料與塔體高度等配套比較后確定。 2、應根據進塔水溫t1選擇阻燃(氧指數30~40)、耐溫性能不同的填料: t1≤45℃,宜選擇聚氯乙烯; t1≤55℃,宜選擇改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜選擇聚酯玻璃鋼。 3、寒冷地區,填料材質應根據地區的最低月平均氣溫,選用相應耐寒等級的填料,最低月平均氣溫低于一8℃的地區應選用耐寒型填料。 4、當冷卻水的懸浮物小于20mg/L時,宜采用薄膜型填料。當冷卻水的懸浮物大于50mg/L時,宜采用點滴式或點滴薄膜式填料。 5、填料的熱力特性與阻力特性應結合風機特性進行綜合評價,選擇在相同設計條件下冷卻能力最大者。對薄膜式填料,當片
我單位有冷卻塔若干臺,為標準型逆流式冷卻塔,參數--進水37度,出水32度。我知道此塔原理一是靠強制溫差降溫,二是靠冷卻水蒸發吹走熱量降溫,一直有個問題沒想通,最近水溫比較高,冷卻效果不好,想問下當環境問題是35度,冷卻水是30度時,這時開啟冷卻塔,冷卻水可以降溫嗎?也就是想知道環境溫度已經高過冷卻水很多度了,這時候開冷卻塔冷卻水是被加溫了還是被降溫了???我是普通的機修工,對冷卻塔不是很 懂,請高手指教下哦,先謝謝了!
冷卻塔填料時冷卻塔能夠正常工作的重要部分之一,他的好壞決定了冷卻塔的工作效率,因此在選購冷卻塔填料時我們應該選購大品牌,大廠家的優質產品。但是,很多人還是不知道冷卻塔填料具體是什么。所以今天我們在這里為大家詳細的介紹一下關于冷卻塔填料的詳細知識,告訴大家冷卻塔填料是什么?
騰嘉玻璃鋼冷卻塔是工業循 環冷卻水處理的常用設備,它選用不同功能和形狀的資料作為散布熱水和強化汽水觸摸的填料。 無填料改造經過拆除塔內的填料和布水設備,在塔內增加收水器和霧化設備,使原填料所在位置變為霧化空間。 玻璃鋼冷卻塔改造后存在的問題: 冷卻塔無填料改造使整塔結構大大簡化,將冷卻進程變?yōu)轫樍骱湍媪鲀蓚€(gè)進程,完成了降溫冷卻的三大要素的佳化。雖然在功能,運轉,維修,使用壽命,節能,環 保六個方面有許多長處,但在使用中也顯現出幾個問題。
閉式冷卻塔作為一種新型的冷卻蒸發散熱方式,已經逐漸受到了許多化工和機械廠家的歡迎,閉式冷卻塔中最核心的部件就是閉式冷卻塔填料了,為什么說閉式冷卻塔填料是閉式冷卻塔中最核心的部件呢?它又有哪些性能特點呢?今天就和大家詳細介紹下閉式冷卻塔填料的那些事。什么是閉式冷卻塔填料?閉式冷卻塔填料可以說是是閉式冷卻塔最重要的部分,而它的效率高低,取決于冷卻水與空氣在填料中充分接觸的程度。閉式冷卻塔填料是將一個散發的表面積變成每個細小的孔從而使水珠在空氣中蒸發xylqt.com散熱,達到冷卻的目的。
閉式冷卻塔根據溫度的不同可分為高溫、中溫和低溫,在工業領域中,應用較多的是高溫閉式冷卻塔,這是因為很多設備的生產過程都是在高溫環境下進行的,為了對這些溫度較高的設備進行降溫就需要用到高溫閉式冷卻塔。那我們在選擇工業高溫閉式冷卻塔時,要注意哪些要點呢?閉式冷卻塔選型使用方須提供的要點:1、請注明冷卻塔選用的具體型號,或每小時處理的流量。2、冷卻塔進塔溫度和出塔水溫。3、請說明給什么設備降溫、現場是否有循環水池,現場安裝條件如何。4、若需要備品備件及其他配件,有無其他要求等請注明。5、非常條件使用請說明使用環境和具體情況,以便選擇適當的冷卻塔型號。6、特殊情況、型號訂貨時請標明,以雙方合同、技術協議約定專門進行設計。閉式冷卻塔詳細選型:1、先要確定冷卻塔進水溫度,從而選擇標準型冷卻塔、中溫型冷卻塔還是高溫型冷卻塔。2、確定使用設備或者可以按照現http://www.xylqt.com場情況對噪聲的要求,可以選擇橫
一.冷卻塔填料是什么? 冷卻塔填料是冷卻塔的核心部件,填料在冷卻塔中增加散熱量,延長冷卻水停留時間,增加熱換面積,對于循環水冷卻的效果起著重大作用。 二.填料選擇
就有無填料而言,閉式冷卻塔可以分為有填料型和無填料型。針對有填料的閉式冷卻塔來說,使用時間太久,則部分填料會(huì )脫落,同時破碎的填料在落入集水盤后,會(huì )隨著噴淋泵的運行進入到噴淋系統中,與冷卻水處理藥劑發生反應,極易銹蝕管道或產生藻類,引起噴淋系統堵塞,導致噴淋不均勻,降低冷卻塔換熱效率;據我公司的經驗來說,閉式冷卻塔填料在使用4年之后,應進行不定期更換,以保證其運行效率。 在閉式冷卻塔運行中時,如發現噴淋不均勻的現象時,應及時解決,這種現象大多是由于布水管堵塞以及噴頭脫落后導致。閉式冷卻塔的集水盤及填料所積污物應及時清除,一般每當停用時應清理一次。當噴淋水中發現藻類生長時,應進行沖擊性加氯,短時間保證水中余氯4mg/L或漂白粉處理。 最后我們來了解一下關于閉式冷卻塔填料更換時需要注意的事項。 1、施工前對現場的其他設備進行保護、隔離、掛牌;對樓面防水層鋪設施工材料布,防止損壞; 2、舊閉式冷卻塔填料拆除,關閉電機電源;拆除冷卻塔填料部位拉筋;拆除舊填料;塔內垃圾清理;清理現場; 3、冷卻塔填料粘接,因填料粘接量大,確保填料在粘
各位老大,本人在徐州有一客戶冷卻塔需要更換所有填料,小弟在此咨詢各位老大,換下的填料是否可以再利用,如果不行,那么用于其他方面(行業)是否有利用價值?如果有朋友有辦法或者有興趣,可以聯系小弟,幫忙處置掉,謝謝。
橫流冷卻塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷卻塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷卻塔的基本形式. 一般了解冷卻塔的大概知道兩者的區別在于結構,原理, 成本, 檢修的方便性不同. 其實, 橫流塔在某些特殊的冷卻水制程中,有不可替代的優勢, 比如: 1)在高溫差(HIGH RANGE), 即熱水冷水溫度差超過18 C 以上的, 由于熱水要在短時間內降低溫度18 C以上, 必須要有充分的和填料空氣接觸的時間, 所以填料要做的很高.(實際上相當與二次,三次冷卻) 由于橫流塔的風和水是交叉流向的,阻力只和徑深有關, 同高度無關, 故理論上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 風和水對流, 一般做到1.5M 以上, 就可能產生氣阻. 比如, 鋼廠的彩涂和鍍鋅冷卻,橡膠廠里, 熱水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到橫流塔. 良機在為SKS鋼鐵做的水塔, 填料高度5.5M, 冷卻溫差25C; 為APP金光集團的造紙制程, 采用4000T/H單CELL橫流塔, 填料高度15M;
我單位采用的無填料噴射式冷卻塔,塔長4m*2(2臺)*2(2組),冷卻水流量每組合計為330t/h,但是該產品樣本宣稱采用模塊化設計,50t/h型號的尺寸為2140*2200*2270,而我們采購的實際產品為(4100*2)*2200*2200,按照類比來講即使塔長增加冷卻效率不變,我們的產品實際冷卻水流量應該在191.6t/h,增大到原來的170%,個人認為這是絕對不可能的,這種塔價格僅有8萬元/組,也就是330t的才8萬元,哪有又便宜又好的東西啊,而且這個產品沒有任何高科技含量,幾根破管子幾個噴嘴,弄個積水盤還只有半米深,再加進風口出風口的百葉,別無他物,別人的噴射式冷卻塔好歹有個霧化旋轉噴水器,這個可倒精簡,不知道他們怎么好意思賣這么高價格另外該廠與我們談判時許諾噪音低于50分貝,并且寫入合同中,但是實際使用中15m距離的噪音都接近70分貝,噪音跟過火車一樣無法忍受。此處又可看出廠家的無知與無畏。該塔為側進風側出風形式,進風口面積約為4000*1800*2*2,因為噪音太大,在北南西三側加裝了消聲隔音屏,東側是開敞的,排風口頂部也是開敞的,但進風口頂部幾乎封閉了,在這樣
教材P565,冷卻塔填料部分的總焓移動系數,怎么理解,填料還有焓移動?請指教,謝謝!
冷卻塔高溫填料
冷卻塔高溫填料專題,為您提供冷卻塔高溫填料相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔高溫填料 相關的專業交流討論,更多冷卻塔高溫填料相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題