因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成。另外,溶解在冷卻水中的氧還會(huì )造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產生,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會(huì )堵塞管子,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,隨著沉積物的增加會(huì )造成能源費用的加 大。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源、增加設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法、高壓水、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸
冷卻塔長年暴露在外,風扇的吸附力很強,使大量的泥沙、污物進入塔內,長時間運行會(huì )使冷卻塔慢慢的降低散熱能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易進入冷卻水系統中去,將直接影響冷卻水系統的正常制冷。為了防止上述情況發生,須對冷卻塔進行定期清洗。
主要施工機具設備表:
冷卻塔長年暴露在外,風扇的吸附力很強,使大量的泥沙、污物進入塔內,長時間運行會(huì )使冷卻塔慢慢的降低散熱能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易進入冷卻水系統中去,將直接影響冷卻水系統的正常制冷。為了防止上述情況發生,須對冷卻塔進行定期清洗。 方案一:停機清洗 即按照清洗流程殺菌滅藻清洗—-清洗除垢劑清洗—-預膜—-清洗后的清理。此方案需要在停機狀態下進行清洗時間8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水沖洗—殺菌滅藻清洗——清洗劑
以前的閉式冷卻塔做為大中型的工業設備,許多人對它還沒有非常的了解,但隨著工藝的持續改革和創(chuàng )新,閉式冷卻塔早已不是高大上的產品,漸漸地的開始被廣泛運用于航天,電子,儀表,紡織,冷凍機組,恒溫恒濕,鑄造,鍛造,淬火液,熔煉爐,結晶器,連鑄機,軋鋼機,加熱爐,電弧爐,中央空調,熱泵,空壓機,液壓油,注塑機冷卻等領域,慢慢走入大家的制造生活之中。可許多人在有哪幾個情況會(huì )影響復合流閉式冷卻塔價格的時候還會(huì )比較的茫然,記不清究竟應當從哪些方面來考量?下面密閉式冷卻塔廠家佳禾冷卻就和大家說一下!1. 冷卻塔室外轉換溫度點的選擇直接關系到系統的冷卻時間。假定所需的水濕度的空調是12.7℃,和水溫度上升了4.5℃根據冷卻塔的冷卻范圍,管道的熱損失和熱交換器,冷卻塔的冷卻模式可以切換時,室外濕球溫度為8.2℃。2. 根據夏季冷負荷及室外計算,計
一.冷卻塔填料是什么? 冷卻塔填料是冷卻塔的核心部件,填料在冷卻塔中增加散熱量,延長冷卻水停留時間,增加熱換面積,對于循環水冷卻的效果起著重大作用。 二.填料選擇
在制冷行業,冷卻塔主要用于冷庫,空調,熱泵等領域冷凝散熱。利用水作循環冷卻劑,使塔體內發熱的冷卻水跟空氣流動接觸熱交換產生蒸汽,揮發帶走熱量,排放散至大氣中,起著蒸發散熱、降低水溫、保證系統正常使用的作用。 冷卻塔長年暴露在外,風扇的吸附力很強,使大量的泥沙、污物進入塔內,長時間運行會(huì )使冷卻塔慢慢的降低散熱能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易進入冷卻水系統中去,將直接影響冷卻水系統的正常制冷。因此,為保證冷卻水系統的正常運行,建議對冷卻塔進行定期清洗。
就有無填料而言,閉式冷卻塔可以分為有填料型和無填料型。針對有填料的閉式冷卻塔來說,使用時間太久,則部分填料會(huì )脫落,同時破碎的填料在落入集水盤后,會(huì )隨著噴淋泵的運行進入到噴淋系統中,與冷卻水處理藥劑發生反應,極易銹蝕管道或產生藻類,引起噴淋系統堵塞,導致噴淋不均勻,降低冷卻塔換熱效率;據我公司的經驗來說,閉式冷卻塔填料在使用4年之后,應進行不定期更換,以保證其運行效率。 在閉式冷卻塔運行中時,如發現噴淋不均勻的現象時,應及時解決,這種現象大多是由于布水管堵塞以及噴頭脫落后導致。閉式冷卻塔的集水盤及填料所積污物應及時清除,一般每當停用時應清理一次。當噴淋水中發現藻類生長時,應進行沖擊性加氯,短時間保證水中余氯4mg/L或漂白粉處理。 最后我們來了解一下關于閉式冷卻塔填料更換時需要注意的事項。 1、施工前對現場的其他設備進行保護、隔離、掛牌;對樓面防水層鋪設施工材料布,防止損壞; 2、舊閉式冷卻塔填料拆除,關閉電機電源;拆除冷卻塔填料部位拉筋;拆除舊填料;塔內垃圾清理;清理現場; 3、冷卻塔填料粘接,因填料粘接量大,確保填料在粘
 一、冷卻塔清洗工藝 1、水清洗水沖洗的目的是用大流量的水盡可能沖洗掉系統中的灰塵、泥沙、脫落的藻類及腐蝕物等疏松的污垢,同時檢查系統的泄漏情況。沖洗水的流速以大于0.15m/s為宜,沖洗合格后排盡
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!
冷卻塔清洗
冷卻塔清洗專題,為您提供冷卻塔清洗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔清洗 相關的專業交流討論,更多冷卻塔清洗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度