減震設備是采用國內一線品牌金諾減震器參數而改造的施工高度和承受能力。 冷卻塔正確減震器選型和安裝方法如下: 1.根據現場冷卻塔運行重量和管道滿水重量加上30%安全系數和支點數量進行計算選型。 2.在冷卻塔原來支架下定位標記塔與墩位或地面的高度。 3.冷卻塔接地處進行支架切割或支架墩位處下鑿按減震器安裝實際尺寸進行墩位切割刨鑿。 4.在原來支架下安裝冷卻塔專用減震器,在支架與減震器接觸面加減震膠墊并用減震器自帶螺絲固定塔與支架的連接。 5.安裝完成后,在冷卻塔專用減震器與墩子或地面安裝膨脹螺絲固定減震器。 6.安裝完成后按冷卻塔原有高度調節減震器直到恢復至原高度為準。 7.根據現場冷卻塔位置擺放情況在考慮冷卻塔四周是否加裝安全鋼繩或加裝角鐵支架進行防臺風措施。
近期已施工完的冷卻塔中,針對冷卻塔環基大體積砼易出現裂縫等質量問題,采用相應的措施預防裂縫等質量問題的發生。在人字柱、通風筒、淋水件預制等項目施工中,對原有的施工方案及工藝進行了大膽的創(chuàng )新和改進取得了預期效果,得到同行們的認可,其中部分施工方案已被兄弟單位采納。 隨著國民經濟的發展及科學技術的不斷進步,我國火電機組已由80年代的以300MW機組為主發展到目前的以600MW為主機組。與之配套的冷卻系統即冷卻塔淋水面積也隨之增至7000~9000m2。如何采用最佳的施工方案,施工出質量好、工期短、成本低、安全好的冷卻塔是每個施工企業追求的目標。結合本人連續幾個大塔的施工實際,總結一下自己對施工方案的改進和幾點新的思考供同行們參考。 一.預防環基砼(包括池壁)裂縫的有效措施 眾所周知冷卻塔環基為大體積砼,因其體積厚大、圓周較長,砼一次澆灌成型容易產生溫度裂縫等質量問題。為了有效的預防,根據《電力建設施工及驗收技術規范》(建筑工程篇)SDJ 69-87要求,環基按設計采取分段跳倉施工,并采取了常規的從配制砼原材選用上、從配合比的設計上下功夫。但
雙曲線冷卻塔施工組織設計
冷卻塔和煙囪都屬于特種結構,且是高聳構筑物在冬季進行施工時,混凝土的保溫措施非常難實現,在此和大家進行討論!!!!!!!!!我們工地的做法是:煙囪:滑模四周?chē)蝗娒薇唬M量減少每天的滑升高度,混凝土填加北京建科院的AN-4防凍劑.冷卻塔:使用了北京建科院的AN-2000外加劑及AN-4防凍劑.沿翻板模板內側設置一圈碘鎢燈,以進行保溫養護.混凝土翻版的時間控制每兩天一?經過上述措施后,現在電廠已投運兩年,沒任何問題(冷卻塔的風筒也沒漏水)不過我總感覺,這種措施不太好,大家有什么更好的方法,可以在此進行討論分享.本討論不需要大面積復制別人的作品,大家最好根據自己的實際情況,談談废實際的做法(我們的做法就是實際進行操作的方法的,不要不且實際的做法).言語不需太多,只要達到效果就行.
火電站冷卻塔的一些施工方案
冷卻塔按其用途分為工業和民用兩種;按形狀可分為圓形塔和方形塔;按水與空氣的流動方向可分為逆流式和橫流式。工業用冷卻塔主要用于石油、化工、冶金、電力等大水量的循環系統中,溫降一般為10--25oC;民用塔主要用于醫院、賓館、公用建筑上 密閉式冷卻塔施工方案,溫降為5--8oC,噪聲較低。逆流式冷卻塔水流自上而下,空氣自下而上作逆向流動 密閉式冷卻塔實力雄厚,其配水方式采用布水器旋轉散水、噴淋管噴淋散送霧化器噴射布水等形式;橫流式冷卻塔是水自上而下,空氣則由塔外水平流向塔內,配水采用池式自然散水。更多咨詢歡迎咨詢山東恒安18863609396
冷卻塔-換熱器等設備安裝施工組織設計
新型垂直運輸冷卻塔施工一體化 解訣方法大幅度減少了冷卻塔施工機械設備和腳手架投資,吸收了以前各方法的優點,效率高、安裝拆卸簡便易行。該技 術方法可移植性 強,不但限于冷卻塔機械化施工應用,還可以方便地用于其它異形建筑物的機械化施工,代表著今后冷卻塔垂直運輸機械化施工向專 業化、模塊化、集成化發展的方向。 隨著國民經濟和科學技 術的發展,我國發電廠火電機組已由80年代前的單機300MW為主發展到目前的600MW為主,與之配套的冷卻系統即冷卻塔淋水面積也增至7000-9 000m2。這種大型冷卻出對傳統機械化冷卻塔施工技 術提出了新的要求和挑 戰,也為提 高我國建筑機
圖紙簡介: 某重工企業節能環保技改工程余熱蒸汽發電冷卻塔施工圖,本工程圖紙包括:目錄、設計總說明,冷卻塔承臺布置圖,冷卻塔地梁配筋圖,冷卻塔水池平面圖,冷卻塔柱布置圖,冷卻塔2.400梁配筋圖,冷卻塔7.000梁配筋圖,冷卻塔7.000埋件圖,冷卻塔10.400梁配筋圖,冷卻塔10.400埋件圖,共計14張。 投稿網友: yj97650512
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
簡要說明:本冷卻塔淋水面積為2000 m2 ,塔高70m,半徑26.878m,通風筒喉部標高57.05m,半徑為14.7m,通風筒出口標高70m,半徑為15.507m,抗地震6 度。環形基礎截面形式為倒T 形,池壁為傾斜池壁。底板下設有防水層,底板厚度20mm,底板與環形基礎之間設有橡膠止水帶。共有人字柱40 對,設計要求人字柱及環梁為現澆。筒壁厚度自40cm變化到20cm。塔頂設有L 形狀的鋼筋混凝土剛性環。塔內壁設計有J55-81 氯磺化聚乙烯防潮涂料刷三層。頂部設避雷針。本冷卻塔供水由二根壓力進水鋼管供到中央豎井,再由豎井供到主水槽流到各處。上部供水為主水槽--→次水槽--→淋水填料為塑料淋水填料。冷卻塔外設上塔砼旋轉樓梯,型鋼平臺,再由鋼平臺上到上塔爬梯。塔內豎井上及主水槽
圖紙簡介: 全套循環水冷卻塔建筑結構施工圖,僅供大家參考學習 投稿網友: ler1314aa 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份
設計院的施工圖,借鑒學習還是有用的。
基礎外徑為122.056m,冷卻塔地基處理采用換填砂礫石法,環基為冷卻塔人字柱的環形承臺基礎,其結構形式為條形超長大體積鋼筋混凝土結構,其中心半徑RW=57.778m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-9 08:53 編輯 ]
循環水場冷卻塔為全現澆框架剪力墻結構。主要分項技術方案涉及模板安拆、鋼筋安裝、柱筋電渣壓力焊、混凝土澆筑等施工工藝。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 13:49 編輯 ]
冷卻塔平衡管研究和改造
冷卻塔施工
冷卻塔施工專題,為您提供冷卻塔施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔施工 相關的專業交流討論,更多冷卻塔施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量