  • 循環冷卻塔水池的防腐問題請教

    小弟最近設計了幾個小型冷卻塔,對于水池的防腐只是聽到很多方法,一直沒有在相關手冊或規范中查到,有做過類似設計的給排水兄弟請指教一二,多謝了~QQ:49788743

  • 閉式冷卻塔的防腐問題怎么解決?那位老師給看看

    我單位購買兩組封閉式冷卻塔(五模塊),一臺設計進水溫度45,出水溫度35;一臺進水37,出水32.銅管內循環水使用鈉離子交換器處理過的軟水,水量基本無損失;外循環水(散布水)也使用鈉離子交換器處理過的軟水.冷卻塔鋼構件采用熱鍍鋅表面處理.運行一周后,發現鋼構件表面生成白色附著物,去除后,構件上的鋅已經被腐蝕,露出鋼構件.因為初次使用此類設備,水質管理也正在摸索,經化驗,散布水硬度為1.5,PH值為9,堿度達200多,氯根達1500.上述現象懷疑為電化學腐蝕,白色附著物疑是Fe(OH)2,請老師們幫忙給分析一下,支個招.萬分感謝!!!!

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 求救:冷卻塔水管直埋時怎么做防腐處理

    我遇到一個問題,機房在山腳下,由于建筑屋面時斜屋面,周圍也沒有冷水塔的安裝位置,甲方要求把冷水塔放山上,為不破壞工業園的美觀,冷卻水管道只能從機房直埋到冷卻塔,機房到冷水塔約80米.請教各位大師:管道埋多深(要穿一條馬路)? 如何對直埋的管道做防腐?謝謝指點!!

  • 逆流式冷卻塔 冷卻塔內壁防腐

    逆流式冷卻塔 冷卻塔內壁防腐

    之所以要對玻璃鋼冷卻塔內壁進行防腐處理,主要是為了延長冷卻塔的使用壽命,增加其應對各種酸堿物質的能力的。在防腐施工前,我們需要對玻璃鋼冷卻塔的內壁做如下處理: 1、除塵處理 (1)塔內壁浮塵、雜物采用高壓水由上而下沖洗,沖洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。 (2)在溫度低于5℃不適宜高壓水沖洗的情況下,采用吹風機由上而下吹掃。 (3)沖洗、吹掃后的砼表面達到無雜物、無灰塵,經自檢和監理驗收合格為準,保障不影響防腐材料的附著力。 (4)為了不造成二次風沙、浮塵污染,對地面施工的淋水構件、地溝、塔地板時采用塑料布復蓋。 2、打磨處理 (1

  • 閉式冷卻塔外循環水質要求

    平時接觸開式冷卻塔,現在一個工程由于內循環水質較高,要求采用閉式冷卻塔,為了防止外循環水(自來水或者地下水)在閉式冷卻塔盤管外結構,我們對外循環水進行水處理,我個人覺得只要進行鈉離子交換+精濾器,將水處理成軟水就可以有效的防止結垢,但是發現好多同類型工程,將外循環水進行超濾反滲透,處理成去離子水. 我想請教各位高手,1)有沒有必要將水進行超濾反滲透?軟水裝置是不是就是可以勝任了?因為考慮到投資的問題,我覺得沒有必要多浪費錢. 2)除了考慮盤管結構的問題外,還需要考慮其他問題嗎?

  • 低位開式冷卻塔如何設置

    請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大

  • 冷卻塔選型需遵循哪些原則

    10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不

  • 冷卻塔平衡管研究和改造

    冷卻塔平衡管研究和改造

  • 冷卻塔是否可以給冷水升溫?

    在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會(huì )多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。

  • 為什么要定期清理閉式冷卻塔?

    閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1、閉式冷卻塔運行一段時間后,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會(huì )產生碳酸鹽。2、冷卻水中的溶解氧會(huì )造成金屬腐蝕,產生銹垢,會(huì )堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3、水垢等沉積雜物會(huì )消耗能源,從而增加了運行費用,同時還會(huì )造成管束內壁垢下腐蝕,縮短管束壽命;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,易進入灰塵雜物。冷卻水在循環系統中循環運行,會(huì )滋生大量微生物與沉積物,使冷卻效果嚴重下降,影響正常工作;5、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能。

  • 冷卻塔吸垢器組成以及危害

    冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,達到軟化水質、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。  冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO

  • 為什么要及時清洗閉式冷卻塔?

    為什么要及時清洗閉式冷卻塔?

       因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成。另外,溶解在冷卻水中的氧還會(huì )造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產生,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會(huì )堵塞管子,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,隨著沉積物的增加會(huì )造成能源費用的加 大。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源、增加設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用。   長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法、高壓水、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸

  • 關于冷卻塔的常見小知識

    關于冷卻塔的常見小知識

    冷卻塔的常見知識:    冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為:  1、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方  2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別:  1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位。  2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位。

  • 閉式冷卻塔在電業的應用

    閉式冷卻塔在電業的應用

       閉式冷卻塔,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔。可用于蒸餾塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,也可用于汽輪機、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用:    1、作為汽輪機乏汽冷凝器;    2、與汽輪機的貓爪、主汽門、中聯門、水泵座,水泵軸承、風機軸承、發電機、電動機等需冷卻的裝置或設備配套;    3、變壓器的油冷器。

  • 空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

    空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

      人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會(huì )影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點:    1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會(huì )導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流

  • 如何設計冷卻塔降噪方案

    冷卻塔 隨著社會(huì )的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會(huì )對周邊造成噪聲污染;所以為了創(chuàng )造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱

點擊加載更多

冷卻塔外壁防腐

冷卻塔外壁防腐專題,為您提供冷卻塔外壁防腐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔外壁防腐 相關的專業交流討論,更多冷卻塔外壁防腐相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

景觀小品下載

景觀小品設施

一区二区人妻无码| 久青青99| 色综合久久五月| 99视频精品全部免费免费观看| 人妻无码6| 日本伊人精品一区二区三区 | 懂色一区二区三区久久久| 午夜性爱aⅤ| 久久男人av久久久久久男| 國產偷窺| 久久精品噜噜噜成人AV| 亚洲加勒比综合| 久久久久久免费毛片精品| 亚洲国产精品无码av| www777777| 亚洲中文字幕第一页在线| 另类激情| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 午夜av网| 婷婷精品视频| 婷婷五月综合久久中文字幕| 欧美乱妇高清无乱码免费| 欧美呦呦| 日韩一级片大黄片| 日韩无码视频视频视频视频视频 | 另类日韩| 国产.中文欧美.日韩在线| 亚洲AV无码久久综合精品| 日韩高清无码综合网| 在线免费中文字幕| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了日本| 奇米精品一区二区三区四区 | 青青草社区| 伊人情人在线| 欧美日韩亚洲在| 亚洲愉拍99热成人精品| 吃中文字幕中文在线| 国产色播| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 日韩免费高清| 无码综合|