狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何設計冷卻塔降噪方案

    冷卻塔 隨著社會(huì )的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會(huì )對周邊造成噪聲污染;所以為了創(chuàng )造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱

  • 冷卻塔減震降噪施工步驟

      減震設備是采用國內一線品牌金諾減震器參數而改造的施工高度和承受能力。 冷卻塔正確減震器選型和安裝方法如下: 1.根據現場冷卻塔運行重量和管道滿水重量加上30%安全系數和支點數量進行計算選型。 2.在冷卻塔原來支架下定位標記塔與墩位或地面的高度。 3.冷卻塔接地處進行支架切割或支架墩位處下鑿按減震器安裝實際尺寸進行墩位切割刨鑿。 4.在原來支架下安裝冷卻塔專用減震器,在支架與減震器接觸面加減震膠墊并用減震器自帶螺絲固定塔與支架的連接。 5.安裝完成后,在冷卻塔專用減震器與墩子或地面安裝膨脹螺絲固定減震器。 6.安裝完成后按冷卻塔原有高度調節減震器直到恢復至原高度為準。 7.根據現場冷卻塔位置擺放情況在考慮冷卻塔四周是否加裝安全鋼繩或加裝角鐵支架進行防臺風措施。

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 請教關于冷卻塔的配電問題

    我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?

  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)

  • 冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?

    冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴?冬天時,路邊都結冰的.

  • 怎么樣選擇冷卻塔的負荷?

    參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?

  • 有上海"日立"牌子的冷卻塔嗎?

    目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;

  • 探討關于閉式冷卻塔的使用

    水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。

  • 請教冷卻塔的選型如何選擇?

    請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!

  • 低噪冷卻塔擾民 怎么辦~

    有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~

  • 影響冷卻塔的因素有那些

    這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!

  • 中水可以作為冷卻塔補水嗎?

    現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會(huì )不會(huì )滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?

  • 請教大家冷卻塔是否匹配?

    此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!

  • 閉式冷卻塔系統的有關問題

    1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。

點擊加載更多

冷卻塔消音降噪

冷卻塔消音降噪專題,為您提供冷卻塔消音降噪相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔消音降噪 相關的專業交流討論,更多冷卻塔消音降噪相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

入口景觀小品

公園小品雕塑

亚洲无码区一区二区三区| 欧美人妻在线一区二区| 久久精品蜜桃| 欧美不卡一本| 欧美婷婷| 96精品视频| 狼友视频在线观看平台| 欧美精品k| 日韩影片| 亚洲图片你懂的| 日韩亚洲精品无码| 熟女偷拍| 人人爽人人爽人人片Av| 国产麻豆熟女视频| 婷婷色亚| 精品国产一区二区三区久久久狼| 亚洲欧美中文字幕在线一区| 欧美多毛| 久草精品不卡视频| 欧美亚洲日韩性爱| 亚洲淫妇| 青青久久国产精品| 国产自国产自愉自愉免费24区| 久久亚洲欧美国产| 亚洲日韩另类无码一区四匹| 熟妇激情内射com| 国产在线拍偷自揄拍无码福利| 日韩AV27| 精品无码国产一区二区三区AV| 五月综合一区| 色婷婷综合五月| 亚洲欧洲中文日韩久久| 久久不卡日韩| 亚洲热中文| 国产AV最新精品自在自线| 94久久国产乱子伦精品免费| 激情内射AV| 日韩成人黄色电影网| 丁香五月黄色网站| 成人试看| 亚洲人成77777在线播放网站|