狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力系統中性點接地有幾種方式

    變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。

  • 電力系統中性點接地方式

    知識點:中性點

  • 電力系統中性點運行方式

    1、中性點不接地系統中,單相接地短路時,原中性點電位是多少?既然大地是0電位,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流?為什么單相接地情況下還可以允許系統繼續工作一段時間?

  • 電力系統中性點接地方式及運行分析

    電力系統中性點接地方式及運行分析

  • 電力系統中性點節地技術.zip

    電力系統中性點節地技術.zip

  • 電力系統中性點運行方式的探析

    1 電力系統中性點接地方式的分類 電力系統中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統,另一類是 中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式。 1.1中性點不接地系統 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省、適用于農村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡(luò )。當中性點不接地的系統中發生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續運行,但是這種電網長期在一相接地的狀

  • 接地電阻柜在電力系統中的應用

    接地電阻柜是一種電氣設備,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,地電阻的大小會(huì )影響到電氣設備的安全性、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統、報警系統、監測系統等。控制系統可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,發出警報,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路、變電站等場所。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生

  • 關于電力系統的工作接地問題

    中性點直接接地、經低阻接地、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊?線路絕緣有何區別?過電壓水平?

  • 我國電力系統中性點的接地方式有哪幾種呢?

    對電力系統多種類型故障調查分析顯示,鐵磁諧振的

  • 關于我國電力系統中性點運行方式的討論

    請問我國電壓0.4KV、3~35KV和110KV及以上電壓等級的電網中性點運行方式各有什么不同,有什么利弊?請大家發表意見共同探討,以求共同進步

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,低壓系統為T(mén)N-C系統,此照明回路設計是否正確?

  • 3~66kV 電力系統中性點接地方式的請教

    110kV及以上的系統、1kv以下的系統均采用中性點有效接地的運行方式.但是在3~66kV的電力系統中,有的采用直接接地方式,有采用經消弧線圈接地的方式,有采用經小電阻接地的方式,不知道為啥,請各位指教!!

  • 淺談電力系統的接地和接零

    5月20日之前有效

  • 多電源TN系統的變壓器中性點是否直接接地?

    現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。

  • 電力系統諧振接地及接地電流自動補償裝置

    1引言 電力系統中性點接地方式是一個綜合性的技術問題,它與系統的供電可靠性、人身安全、設備安全、絕緣水平、過電壓保護、 繼電保護、通信干擾(電磁環境)及接地裝置等問題有密切的關系。 電力系統的電壓等級較多,不同額定電壓電網的中性點接地方式也各有特點。在110kV以下的中壓范圍內,我國和許多其它國家的電網普遍都采用小電流接地方式,其突出的特點是單相故障接地電弧能自行熄滅。小電流接地方式是非有效接地,其中以中性點諧振(經消弧線圈)接地方式最受關注。中性點諧振接地涉及的技術問題較多,近年來發展變化也較快,運行特性也已得到優化。 2中性點接地方式的有關概念

  • 關于中壓系統中性點不直接接地點對地電器間隙的探討

    中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電器間隙如何考慮?我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請高手討論.

  • 關于中壓系統中性點不直接接地點對地電氣間隙的探討

    此問題我曾在其他網站發過,但沒有人回答. 中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電氣間隙如何考慮? 我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,中性點電位隨之漂移.但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請討論.

  • 經常有人咨詢?yōu)楹蔚V井下電力系統均為中性點不接地系統

    經常有人咨詢?yōu)楹蔚V井下電力系統均為中性點不接地系統

    經常有人咨詢?yōu)楹蔚V井下電力系統均為中性點不接地系統?所謂中性點接地供電方式是指將變壓器的中性點通過金屬接地體與大地相接。反之中性點與大地絕緣則稱中性點不接地方式。 當電網一相接地時,中性點接地系統即為單相短路,短路點將產生很大的電弧,在有瓦斯的礦井內,會(huì )引起瓦斯爆炸;短路電流在大地流通時,易引起電爆炸事故。而中性點不接地系統只要保持較高的對地絕緣電阻,接地電流就比較小。此外,在中性點不接地的供電系統中,若人體觸及一相帶電導體時,通過人身體的電流是從電網的一相經過人身入地,再經過其他兩相對地絕緣電阻和對地電容回到電網其他兩相,由于此種條件下對地絕緣電阻較高,所以限制住過大的電流,對人體的觸電危害就小。而中性點接地供電系統中,當人觸及一相帶電體時,人體跨接電網的相電壓,流過人體的電流遠遠超過極限安全電流。對人是很危險的。 由于礦山環境惡劣,對安全用電要求高,所以安全規程規定井下配電系統和露天采礦場內采用中性點不接地方式同時安裝絕緣監視器,當電網

  • 660V變壓器中性點直接接地嗎

    有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?

點擊加載更多

中性點直接接地電力系統

中性點直接接地電力系統專題,為您提供中性點直接接地電力系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點直接接地電力系統 相關的專業交流討論,更多中性點直接接地電力系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熟女乱淫aaaa片久久| 九色大香蕉狠狠| 久久国产精品久久精品国产| 精品第一国产综合精品蜜芽| 日韩人在线视频| 色欧欧视频在线看看| 国产精品久久久久久久毛片| 蜜桃人妻| 国产手机在线精品| 毛片毛片毛片毛片毛片| 97日韩无码| 久久婷婷五月综合网| 国产自拍偷拍| 91熟女丨九色老女人| 涩婷婷五月在线亚洲| 与岳乱lun第1部| 欧美一级黄片手机播放| 亚洲欧美一区企业| 日韩 欧美 亚洲 一区| 亚洲人妻网| 国产一区第一视频| 国产 中文 亚洲 日韩 欧美| 成人福利无码电影| 特特特级黄片| 久久久久久精品综合色| 国产在线精品人人| 人妻九九| 玛多县| 中文字幕小说在线播放| 日韩欧美亚洲一区| 久久久蜜桃网| 欧美亚州| av无码国产在线看免费网站| 成年女人18女人毛片大全| 久久99精品久久久久久国产| 亚州综合色图| 国产超A超淫秽免费视频| 亚洲国产精品一区二区制服| aⅤ天堂免费不卡一区| 久久国产亚洲精品无码| 亚洲欧美日韩视频绯色|