一、電氣線路火災事故的原因及預防 1.主要原因 (1)電氣線路超負荷運行。 (2)電氣線路發生短路。 (3)電氣線路連接處接觸電阻過大。 (
收集了典型電力事故與火災案例220個,希望能引起我們的重視!特別是重大的觸電,火災,爆炸,人們都付出了巨大的甚至是血的代價,我們要把它作為前車之鑒.前事不忘,后事之師,吸取教訓,努力做好安全工作!詳情:http://28.cc333.com湖南衡陽“1.26”人身死亡事故 高壓線下建房引發電擊慘劇 熱電廠龍門吊倒塌致3人死亡案宣判 電監會(huì )通報2006年全國電力安全事故 農村人身觸電傷亡事故探析 刀閘誤合出事故 接地保護線燒傷人事故 幾起人身死亡事故的反思 警惕用戶自備電源引發人身觸電事故 拉薩電網全停事故分析 沅陵縣洞潭電站單相低壓線路零相帶電事故 私自更換變壓器 違章作業觸電身亡 桃江縣貓嘴彎觸電事故案 一起罕見的室內放電 兩死一傷事故的思考 一顆鐵釘引起的事故 江蘇條堆河退水閘工地特大集體觸電事故 電動機缺相違令動作引起事故 線路PT二次短路引發的PT噴油事故 技術
首先,在安裝 電氣設備的時候,必須保證安裝質量,并應滿足安全防火的各項要求。要用合格的電氣設備,破損的開關、燈頭和破損的電線都不能使用。電線的接頭要按規定的連接法牢靠連接,并用絕緣膠帶包好。對接線樁頭、端子的接線要擰緊螺釘,防止因接線松動而造成接觸不良。電工安裝好設備后,并不意味著可以一勞永逸,用戶在使用過程中,如發現燈頭、插座接線松動(特別是移動電器插頭接線容易松動),接觸不良或有過熱現象,要找電工及時處理。 此外,不要在低壓線路和開關、插座、熔斷器附近放置油類、棉花、木屑、木材等易燃物品。發生電氣火災前,一般都會(huì )出現不正常現象,要特別引起重視,就是電線因過熱首先會(huì )燒焦絕緣外皮,散發出一種燒膠皮的難聞氣味。所以,當聞到此氣味時,應首先想到可能是電氣故障方面原因引起的,如查不到其他原因,應立即拉閘停電,直到查明原因,妥善處理后,才能合閘送電。
摘錄2000年的,歡迎補充后幾年的。。。。一、批發市場1、1月11日,安徽省合肥市廬陽宮批發市場因電氣線路短路引起火災。直接財產損失2178.9萬元。2、2月1日,河北省邯鄲市浴新南大街43號冀南工業品批發市場一門市因使用電褥子起火。直接財產損失30.8萬元。3、12月13日,山西大同市云中商城服裝大世界總建筑面積21000㎡,由563家商戶租賃經營。主要經營服裝、針織品、日用品和家電的批發和零售。因為東廳三層個體戶相玉英擅自移動電表線路,增加用電負荷造成電表接線接觸不良產生電弧引起火災,造成直接財產損失1964.2萬元。4、7月27日17時50分,江西省九江市林業工業總公司河西貨場,因使用熱得快燒開水忘記斷電,以致熱得利長時間通電造成電線過熱,絕緣損壞發生短路,引發火災過火面積17000㎡,74戶受災,直接損失過309.4萬元。5、4月8日8時,湖南省岳陽市糖酒副食品公司小龍城(建筑面積20196㎡,1~4層為商城主營服裝、鞋帽等,5層為辦公攤位4500家)356、349門面
1、事故經過1994年4月6日下午3時許,某廠671變電站運行值班員接班后,312油開關大修負責人提出申請要結束檢修工作,而值班長臨時提出要試合一下312油開關上方的3121隔離刀閘,檢查該刀閘貼合情
經現場勘驗、調查取證、檢測鑒定和專家論證,認定事故直接原因是榮健市場B區A棟A56號商鋪西南角上方的自制冷藏室空氣冷卻器電源線路短路引燃商鋪內可燃物蔓延成災。 ——《深圳市“12?11”重大火災事故調查報告》造成16人死亡、5人受傷,過火面積1290平方米,直接經濟損失1781.2萬元。2014年1月11日1時10分許,唐英在臥室內使用五面鹵素取暖器不當,入睡前未關閉電源,五面鹵素取暖器引燃可燃物引發火災。——《迪慶州香格里拉縣獨克宗古城“1?11”重大火災事故調查報告》造成燒損、拆除房屋面積59980.66平方米,燒損(含拆除)房屋直接損失8983.93萬元(不含室內物品和裝飾費用),無人員傷亡的重大火災事故。糧庫作業過程中,皮帶式輸送機在振動狀態下電源導線與配電箱箱體孔洞邊緣產生摩擦,導致電源導線絕緣皮破損漏電并打火,引燃可燃物葦柵和麻袋,并蔓延至其他79個糧囤、攬堆貨位的葦柵苫蓋物。——《中儲糧黑龍江分公司林甸直屬庫“5?31”火災事故調查報告》造成80個糧囤、攬堆過火和惡劣社會(huì )影響,直接經濟損失307.9萬
昨天央視《焦點訪談》播出:電動自行車電氣短路引發的火災事故頻發,究其原因據說是1998年制訂的電動自行車行業標準過低。請問:提高電動自行車行業標準能抑制電動自行車電氣短路引發的火災事故的頻發嗎?標準迷信能代替市場規律嗎?
1 變電站概況 變電站110千伏系統為單母線內橋分段接線,10千伏系統為單母線分段接線,110千伏主變臺數:2臺,型號:SFSZ7-20000/110,冷卻方式:ONAN/ONAF 70%—100%,額定頻率:50 Hz,相數:三相,額定容量:20000千伏A,額定電壓:110/38.5/11千伏,連接組別:YN,yn0,d11;阻抗電壓:高-中9.594%,高-低17[第一論文網專業提供代寫論文和論文代寫的服務,歡迎光臨www .DyLw.nEt].38%,中-低3.27%。生產廠家:云南變壓器廠,出廠時間:2004年,投運日期:2005年。110千伏斷路器為北京XX公司生產的LTB145D1/B型,該變電站是某電力公司農網建設的首座110千伏無人值班變電站,主要為XX水泥廠提供生產電源,XX水泥廠余熱發電向電網輸送電能。 2 事件經過
為了工作方便搜索文章,匯集整理,資料目錄.引起電氣火災的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
幾個電氣事故案例,不知道在這里大家看過嗎?:victory:
一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會(huì )讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我
幾起重大火災事故中電氣工程設計存在的問題
2005年12月15日,遼源市中心醫院發生特大火災事故,造成39人死亡、95人受傷,直接經濟損失821.9萬元,經調查認定,遼源市“12·15”特別重大火災事故是一起責任事故。導致事故發生的直接原因是:中心醫院配電室電纜溝內發生電纜短路故障引燃可燃物。事故的間接原因是:中心醫院配電室及部分電器設備改造工程中存在施工質量不合格,沒有組織檢測驗收就直接投入使用,特別是購置、敷設了質量不合格的電纜,埋下了重大安全隱患。報警晚,延誤了滅火時間。
《建筑設計防火規范》規定:消費用電設備應采用單獨的供電回路,但是疏散指示或火災事故照明燈本身帶有應急電源,這樣的燈具其供電回路還要單獨的供電回路嗎?要知道,它們也屬于消防用電設備啊,不用是否可以啊?若用的話,有時是挺麻煩的,特別是對工業設計,請高手回答?謝謝!
知識點:電氣防護措施
2020年3月30日15時35分許,涼山州西昌市經久鄉和安哈鎮交界的皮家山山脊處發生森林火災,在救援過程中因火場風向突變、風力陡增、飛火斷路、自救失效,致使參與火災撲救的19人犧牲、3人受傷。這起森林火災造成各類土地過火總面積3047.7805公頃,綜合計算受害森林面積791.6公頃,直接經濟損失9731.12萬元。
電氣火災事故案例
電氣火災事故案例專題,為您提供電氣火災事故案例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣火災事故案例 相關的專業交流討論,更多電氣火災事故案例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題