電氣(前面55條為其他專業) 第五十六條 幼兒用房選用的燈具應避免眩光。寄宿制托兒所、幼兒園的寢室宜設置夜間巡視照明設施。 主要房間平均照度標準(LX) 房間名稱 照度值 工作面 活動室、乳兒室、音體活動室 150 距地0.5m 醫務保健室、隔離室、辦公室 100 距地0.80m 寢室、喂奶室、配奶室、廚房 75 距地0.80m 衛生間、洗衣房 30 地面 地面門廳、燒火間、庫房 20 地面 第五十七條 活動室、乳兒室、音體活動室、醫務保健室、隔離室及辦公室宜采用日光色光源的燈具照明,其余場所可采用白熾燈照明。當用熒光燈照明時,應盡量減少閃效應的影響,醫務保健室和幼兒生活用活動可設置紫外線燈具。 第五十八條 照度標準不應低于表五十八的規定。 第五十九條 活動室、音體活動室可根據需要,預留電視天線插座,并設置帶接地孔的、安全密閉的、安裝高度不低于1.70m的電源插座。 第六十條 在供應用房的電氣設計中應為各種機電和電熱設備提供或預留電源
圖紙簡介: 一層幼兒園,包括強電及弱電設計。幼兒園內有食堂,有三相設備。 投稿網友: weiyue26 上傳時間: 2013-07-05
論文簡介:文獻綜述文獻綜述文獻綜述文獻綜述文獻綜述文獻綜述文獻綜述 投稿網友:m13474371300 上傳時間: 2013-03-27 <
托兒所、幼兒園建筑設計規范
《醫療建筑電氣設計規范》JGJ312-2013
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
現代幼兒園電氣設計主要包括以下幾個內容: 室內照明、供配電、教學電鈴、音樂(lè )廣播、電話/ 網絡(luò )、視頻教學、視頻在線及防雷接地。 1 室內照明 (1) 根據國家標準,幼兒園照度標準不應低于表1 的規定。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全
分支電纜與建筑電氣設計規范
我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!
本壓縮包收錄了:(1)GBT19215.1-2003 電氣安裝用電纜槽管系統 第1部分:通用要求(2)CECS31-91鋼制電纜橋架工程設計規范(1991.12.27)(3)建筑電氣設計資料查詢系統(很好用的一個軟件)
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
JGJ284-2012金融建筑電氣設計規范
體育建筑電氣設計規范2014
《會(huì )展建筑電氣設計規范》JGJ333-2014
民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理、技術先進、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面。
圖紙簡介: 幼兒園結構性質:框架結構 設計使用年限:50年。抗震設防烈度:7度。地下三層,局部地下一層,有消防電梯,一層有消防控制室。設計內容包括:照明,電力,系統,消防,防雷接地等等,圖紙僅供參考! 投稿網友: lj2953064 上傳時間:
本帖最后由 一顆呀小白菜 于 2016-10-13 11:09 編輯 之前有同仁發布了比較詳盡的pdf版,但是索引起來還是不太方便,所以自己做了個word,加了標題,把自己覺得比較重要的規范整了一下,后面有時間再繼續整理附:增加了一些自己覺得供配電設計時可能會(huì )用到的規范強條,要是大家使用時發現有錯誤或者遺漏望告知!