深圳菱珠無電機(水動能風機)冷卻塔,利用冷卻塔設備原有的循環冷卻水推動風機散熱,廢除在傳統的冷卻塔中用電機驅動風機的散熱方式,省卻機械減速裝置和電機。開創(chuàng )冷卻塔行業節能、環保、省成本的新概念。 一.基本原理: 散熱系統的循環水是由冷卻泵根據系統要求以特定的水壓、水流量送至冷卻塔內進行熱交換的,因此進塔后的水流及余壓,可加以充分利用。完成送達冷卻塔的冷卻循環水按照一定的壓力、流量流過水輪機組,從而使其獲得輸出功率,并驅動風機散熱,完全省去風機電機,達到100%免除風機電能的目的。二.無電機冷卻塔五大特點: 1.節能?——利用循環水余壓推動水輪機帶動風扇轉動, 完全節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循環水泵的電耗,為用戶節省了電費。 2.高效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便確保冷卻效果。 3.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音。 4.壽命長——水輪機結構精密,技術先進
SP系列噴霧式水動力通風冷卻塔是新型節能循環水設備,該設備無電力風機、淋水填料,通過水動力風機旋轉、循環水霧化增大接觸面積,從而實現熱能的交換,達到降溫的目的。 騰嘉噴霧式水動力通風冷卻塔是由塔體、固定噴水系統以及具有噴霧和抽風雙重效果的水動力噴霧裝置組成。其中水動力噴霧裝置是本塔的核心部件。它包括旋轉水室、旋流霧化噴頭、風葉、轉動機構等。本產品充分利用了原循環水系統中的剩余壓力、以此為動力源,壓力水從進水管流入水室,經水室均勻分配到多只噴頭,并從噴頭以霧狀形態噴出。在噴霧推力的反作用力下,使
水的蒸發損失WE=[ ( Tw1-TW2 ) Cp/R]*LCP:水的定壓比熱,取4.2KJ/KG.攝氏度, R :水的蒸發潛熱2520KJ/KG , L:循 環水流星,( Tw1-TW2) :溫差。例如你設計的溫差是10度,就是10/600= 1.67 % ,每小時循 環水星1000噸的話,每小時蒸發16.7噸,這是冷卻塔全 效時的蒸發量,如果低于這個量就是冷卻塔設計有問題。 蒸發耗損量 當冷卻回水和空氣接觸而產生作用,把其水溫降時,部分水蒸發會(huì )引起冷卻回水之損耗,而其損耗量和入塔空氣的濕球溫度及流量有關,以數學表達式作如下說明:
問題一:在冷水機組的中央空調水系統中,冷卻水的供回溫度一般為32度,37度.問可以為更大是供回水溫差?為什么不可以更低的供水溫度?問題二:在冷卻塔的供,回水管上裝有電動調節閥,該電動調節閥只要是對水溫控制嗎?一般的情況是冷水機組與冷卻塔一一對應,那么當部分負荷運行的時候,冷卻塔是變流量運行嗎?如何控制呢?
水在冷卻塔中進行冷卻的過程中,把水形成很小的水滴或極薄的水膜,擴大水與空氣的接觸面積和延長接觸時間,是加強水的蒸發汽化,帶走水中的大量熱量,所以水在冷卻塔中冷卻的過程是傳導散熱和蒸發散熱的過程。 從分子運動理論來說,水的表面蒸發是由分子熱運動而引起的,分子的運動又是不規則的,各分子的運動速度大小不一樣,波動范圍很大。當水表面的某些水分子的動能是以克服水內部對它的內聚力時,這些水分子就從水面逸出,進入空氣中,這就是蒸發。由于水中動能較大的水分子逸出,那么余下來的其他水分子的平均動能減小,水的溫度也隨之降低,使水得到冷卻,這就是蒸發散熱的主要原因。所以蒸發散熱是水分子運動的結果。 水的蒸發散熱可以在沸騰時進行,也可以在低于沸點的溫度下進行,而自然界中的蒸發散熱大都是在低于沸點的溫度下進行的蒸發。熱水在冷卻塔內的冷卻是在低于沸點的情況下進行的蒸發散熱現象。從水面逸出的水分子,相互之間可能進行碰撞,或者逸出去的水分子與空氣中已有的水分子之間進行相互碰撞,那么又可能重新進入到水中。如果在單位時間內逸出水
各位大俠,本人在地源熱泵的相關資料上了解到,地下水中的冷熱源都是通過板式換熱器進行間接交換熱量,水源熱泵機組這塊與中央空調的機組沒有區別,但是前者省去了冷卻塔,不知道這樣理解對不對,請高人指教
如題北京冬天冷卻塔需要常年連續運轉且由于蒸發式需要經常自動接自來水補水在室外不管他冬天會(huì )凍結嗎如果需要采取措施有什么好辦法
今有一水冷卻系統,因場地原因,4臺冷卻塔上上下下分4層放置,冷卻塔從上到下編號為1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷卻塔水管為DN200,4#冷卻塔水管為DN150,2、冷卻塔給水1#、2#共用一臺水泵,冷卻塔給水3#、4#共用一臺水泵,3、2臺水泵從冷卻塔吸水后到集管,再到冷水機組,再到集管,分四路到冷卻塔4、最高冷卻塔與水泵高差25米,最低冷卻塔與水泵高差9米有一個問題不能解決:3#、4#冷卻塔同時啟用時,4#冷卻塔的給水不會(huì )流到水泵,而是從水泵側流向冷卻塔即水倒流,從溢流管中排出,導致4#冷卻塔不能正常工作且浪費大量的水,現只好關閉4#冷卻塔管路。單獨開啟3#管路或4#管路時水流正常。請問:1、冷卻塔水倒流的原因2、如何解決這個問題補充內容 (2014-8-7 16:57):補充一點:1~3#冷卻塔流量為250t/h,4#冷卻塔流量為125t/h,最高冷卻塔與水泵高差不是25米,是21米,即4臺冷卻塔依次高差都是4米。
北京一工程,工藝用冷卻水,水溫進20℃,出25℃。設計院設計的是,夏季冷水機組,7℃經板換成20℃,冬季用冷水機組配的冷卻塔直供,經換熱器換成20℃。現有一個問題,冷卻塔的水比較臟,應設多少目的水過濾器比較好?
橫流冷卻塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷卻塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷卻塔的基本形式. 一般了解冷卻塔的大概知道兩者的區別在于結構,原理, 成本, 檢修的方便性不同. 其實, 橫流塔在某些特殊的冷卻水制程中,有不可替代的優勢, 比如: 1)在高溫差(HIGH RANGE), 即熱水冷水溫度差超過18 C 以上的, 由于熱水要在短時間內降低溫度18 C以上, 必須要有充分的和填料空氣接觸的時間, 所以填料要做的很高.(實際上相當與二次,三次冷卻) 由于橫流塔的風和水是交叉流向的,阻力只和徑深有關, 同高度無關, 故理論上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 風和水對流, 一般做到1.5M 以上, 就可能產生氣阻. 比如, 鋼廠的彩涂和鍍鋅冷卻,橡膠廠里, 熱水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到橫流塔. 良機在為SKS鋼鐵做的水塔, 填料高度5.5M, 冷卻溫差25C; 為APP金光集團的造紙制程, 采用4000T/H單CELL橫流塔, 填料高度15M;
條件:冷卻塔散熱量是每小進28立方米(環境溫度32度,被散熱后的水溫是37度)問:1當環境溫度在22度、熱水50度、流量28立方米/小時散熱后的水溫是多少度? 2、如被散熱的設備在水溫28度時用水15立方米/小時(吸熱后水溫升到45度)試問用該冷卻塔在環境溫度22度時,每小進用水多少立方米?
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
郁悶啊!在全球經濟下滑的情況下,公司為了節約運行成本,把以前外包的冷卻塔水處理現在改為公司內部自己處理,小弟實在沒有這方面的實際經驗(只做過純水),跪求各位同行給一些實際經驗,例如水質控制指標、日常運行所需要的檢測項目、檢測水質所需要的儀表、藥劑的配合使用…… [ 本帖最后由 cx.an 于 2008-11-12 21:37 編輯 ]
用冷卻塔能否將水由50度降到20-30度左右,冷卻塔廠的業務員說可以將到28度,想想不可思意,我們現在的室外溫度都38度,老板吩咐下來,必須得完成請冷卻塌廠家幫忙了。換熱器廠家將根本不可能,必須用換熱器,用井水來?yè)Q熱,可冷媒水的排放也是一個問題,估計量很大。
為了節能降耗,循環冷卻塔蒸發損失所占比重很大,能否把把部分蒸汽水再次回收利用請各位專家提供信息,有無此技術和實例,請告知,急用!謝謝.
水冷柜機分別安裝在2樓和3樓,冷卻塔置于3樓頂,我想用一個冷卻塔拖3樓的2個主機和一樓的1個主機,不知這樣是否合理。我只試過拖2個主機,而且是同一層樓。所以想想問問大家。
我看到一個設計有點不明白,請大家指教這是一個數控中心的制冷機房設計,需要全年不間斷的供應冷水,設計了3臺螺桿機組,2臺板式換熱器,3臺冷卻塔,3臺冷凍泵,3臺冷卻泵,一個冷卻水池,一個軟水裝置,一個軟水箱問題1.通常一機對一塔,水泵要多設計一臺備用,但為什么這個設計是3臺水泵呢,不備用了嗎??有人說是機組有備用的一臺,實際使用時2臺機組,所以泵是3臺,我不知道此說法對不對,這樣會(huì )不會(huì )投資太大呢,按照此說法冷卻塔是不是也和機組一樣,有備用的呢?問題2:每臺機組冷凝器出水側有旁通,但是在總的供回水管上也設置了旁通,是不是多了呢?可是蒸發器出水側機組卻沒有旁通,而且總的冷水供回水管上也沒有設置旁通,有人說因為用戶一側是定流量的所以不用設置旁通,不知道對不對。水泵是不是可以不設置旁通呢,但是圖集上是有的,什么時候應該設置呢??問題3:冬天時候可以關掉機組,用板式換熱器。選機組通常2-4臺,那換熱器選幾臺合適呢,板式換熱器需要考慮備用嗎??問題4:軟水箱需要考慮膨脹水量嗎?書上并沒有說要考慮,但是有人說要考
系統中 PUMP & TOWER 選型的話,一般的都是按照主機的流量*1.2的系數。但是對于主機的冷量很大的話,如果還按照這樣的話,設備選型就很大了,請問碰到這種情況的話大家是怎么處理的,現在一系統采用三臺800 RT的主機,相應的設備流量也很大了。
現在正在考慮一個方案,約有6000m2的人工湖體(濕地處理),1.5m~2.5m的區域約有2100m2,1.5~0.5m區域大約1100m2,水冷機組容量大約為65萬大卡左右(用與約6000m2的酒店).想考慮采用水冷機組,冷卻塔擬用人工湖體的水來代替.該方案是否可行,以及需要注意的問題,請各位大蝦指點.工程地點成都. 還有個問題,是否需要加中間板換?
水動能冷卻塔
水動能冷卻塔專題,為您提供水動能冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水動能冷卻塔 相關的專業交流討論,更多水動能冷卻塔相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題