DIN0126.5-2008光伏組件接線盒
室外草坪燈、庭院燈、高桿燈、埋地射燈這種有預埋基礎或者燈具預埋桶的,就直接在里面接線,不需要接線盒;然后像一些插地射燈接線需要變徑就需要接線盒,還有電線分支處也需要。我這樣的理解對嗎?
知識點:接線盒
DK-B201產品是太陽能電池板浪涌保護接線盒,產品嚴格按ISO9001的質量保證體系和Q/DK03—2010企業標準進行生產和檢測,產品符合IEC61644相關標準。DK-B201太陽能電池板浪涌保護接線盒采用耐高溫塑料,密封性好、外形美觀,應用于太陽能電池板,具有安裝接線方便,具有防塵、防腐蝕、阻燃等功能。本SPD使用于太陽能電池板生產廠家的配套組件,能防止雷擊等因素產生的感應過電壓、過電流現象和其它瞬間浪涌電壓對電池板造成的永久性損壞等危害。[ 本帖最后由 dikai2011 于 2012-1-15 11:51 編輯 ]
1、是不是所有類型的燈具、開關、插座,每一個都要有一個接線盒?2、配管配線中,水平敷設時:線路無彎時,每30米增加一個接線盒;線路有1個彎時,每20米增加一個接線盒;線路有2個彎時,每15米增加一個接線盒;線路有3個彎時,每8米增加一個接線盒; 垂直敷設時:導線截面50mm2及以下,每30米增加一個接線盒;導線截面70-95mm2,每20米增加一個接線盒;導線截面120-240mm2,每18米增加一個接線盒。 請問:水平轉垂直時,比如說沿頂棚上敷設過來一根電線,順墻下去接一個插座,此時這個彎在算接線盒時算不算一個彎?3、什么是接線端子,什么是無端子外部接線,它們與電纜頭三者之間的區別是什么,什么情況下用接線端子,什么情況下用無端子外部接線?工程量又如何計算,是一根(可能多芯)電線一頭一個接線端子或一個無端子外部接線?
地插的價格較貴,在現場大量需求的情況下單從經濟成本考慮布接線盒。那么地插和接線盒到底有什么本質區別,適用于何種狀況,請教各位了,小弟是菜鳥:'(
普通的三相異步電動機 接線盒除了能起保護安全防止灰塵作用以外 能起到滅弧的作用么?也就是說在有人監護的情況下 能否在接線盒不裝的情況下試機 會(huì )造成拉弧么?
12SG121-1《施工圖結構設計總說明(混凝土結構)》11.8:柱內嚴禁預留孔洞和接線盒。這條的規范依據有嗎?在哪里?
1.穿線盒內有端子嗎?2.穿線盒內可以有接頭嗎?3.接線盒內可否不設端子,做接頭再用膠布纏繞?4.分線盒和接線盒有何區別?
在做設計時很多時候資料不,全不知道電動機接線盒的安裝位置,是在左側、右側或是頂部,有規律嗎? 見過在頂端的,電機右側的(從D端看),請大家來說說你在工程中遇到的電機接線盒在電機的哪個位置?還有設計中遇到電機接線盒位置未知的情況怎么辦?
吊頂天花內一個開關控制多盞燈時,一般在燈頭接線盒內分成多組燈頭引線到各個燈上,請問在燈頭接線盒內各根電線如何分開與連接,難道是剝開電線把他們纏繞在一起,然后包電工膠布
有沒有誰注意到:比如0.37kw的電機,電機的接線盒最大可以接多大截面的電纜? 因為線路長需要放大截面,又怕接線盒接不上.
發了關于接線盒工程量這個問題的帖子,有幾貼,可是一直都沒有人能解答,回答總是圍繞了接線盒中間增加接線盒回答.希望這次能得到回答!
傳統的電纜防水方法是采用防水膠帶,但時間久了會(huì )有水滲進去!!現在有一款新的電纜防水接線盒可以替代老的方法,現就新產品的使用說明貼出來,大家共同分享!!!!WJB-F2的安裝!!!
我看見有些圖紙就很簡單,接線盒就搞定了,有些燈啊開關啊都畫起來了線路看起來也很復雜。為什么會(huì )這樣畫呢?什么時候該都畫,什么時候就畫接線盒呢?
大家好: 這是我的同事在接線盒預埋施工中的作品,請大家仔細看你照片中的接線盒上面還焊接了兩個“十”子的鋼筋,我發這個帖子的目的就是讓大家給予評論。
人防密閉接線盒的預理方法1、現澆混凝土樓板上的接線盒預埋用鐵釘釘在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接線盒內裝入鋸木屑與灰土混合物,以防止沙漿進入接線盒,最后蓋上接線盒后蓋,并在模板上做出標記。鋼制接線盒預埋前均應刷防繡漆。2、現澆混凝土柱、墻上的接線盒預埋用自制的“井”字型鋼筋架將接線盒卡好后與鋼筋綁扎固定,并仔細核對標高,接線盒底端標高應以比要求標高高1CM為宜,接線盒內裝入填充物后盒口用塑料膠布封好。3、在后砌墻體上的接線盒、配管或配電箱的預理須在砌體前向總包單位提供詳細的預留孔洞圖,或者采用云石機切槽預埋即可。4、接線盒必須與管路可靠接地,暗埋接線盒與焊接鋼管采用圓鋼與接線盒雙層折邊處點焊接地,與鍍鋅鋼管或明裝接線盒采用專用接地線卡接接地。5、設備孔洞的預留應依據圖紙認真復查土建預留的電氣井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正確。
下面圖片中標注為紅色的電能表直接連接接線端子,而燃氣表先經接線盒,后連接到接線端子。在下從網上看,接線端子是接線盒的組成部分,也即如使用接線盒一定得用接線端子。請教這樣的說法是否正確?提前謝謝您的回復。
請各位同仁指點;預埋接線盒高度不一致,可以用套結盒(調節盒)調節高度嗎?質監站驗收有沒有明確要求?我個人認為套接盒是起調節線盒深度的,不是調節高度作用的(結合圖片看一下)
請教各位高人,如果高壓電動機在接線盒內的接線端子處短路,短路電機如何計算?短路時盒內的溫升和壓力又該如何計算?如果我假定接線盒能承受的短路電流是80kA(峰值)/30kA(均方根值),持續時間是0.5s,那么此時該如何計算盒內的溫升和壓力?電機接線盒防護等級為IP55/IP56.
光伏接線盒
光伏接線盒專題,為您提供光伏接線盒相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與光伏接線盒 相關的專業交流討論,更多光伏接線盒相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題