作為一個變壓器、光伏箱變生產廠家,今年突然感受到光伏箱變需求很火,各位廠家是不是也是這樣啊,說是要趕630(6月30日),請大家談談则和感受?/p>
隨著可再生能源的發展,光伏發電在全球范圍內得到了廣泛的應用。然而,在光伏電站的運行過程中,箱式變電站會(huì )出現一種被稱為“激磁涌流”的現象,這種激磁涌流峰值高、持續時間短、頻率高,會(huì )對電力設備或電網造成一定損害。然而,光伏電站箱變
光伏電站作為一種清潔、可再生的能源,越來越受到人們的關注。然而,在光伏電站的建設過程中,一直受到箱變合閘涌流問題
光伏電站箱變激磁涌流是指在光伏發電系統中,當變壓器合閘時,由于變壓器鐵心中的磁通量突然增加,使得變壓器中的電流瞬間增大,從而在變壓器中產生的一種短暫的、強烈的電流。這種電流會(huì )對變壓器產生一定的影響,如引起變壓器保護動作性能的問題。
1、箱變綜合測控裝置是電站監控系統的核心部分,實現智能化管理。箱變綜合測控裝置能夠對風電、光伏箱變進行保護和遠程監控,全面實現對風電、光伏箱變的“遙信、遙測、遙控、遙調”功能,同時,光伏箱變測控裝置還能實現對光伏陣列中的匯流箱、直流柜、逆變器“遙信、遙測、遙控、遙調”功能;實現風電、光伏工程的“無人值守”的運行管理模式。2、箱變綜合測控裝置是電站AGC系統必不可少的組成部分。2011年國家電網公司頒布了企業標準《光伏電站接入電網技術規定》,提出了在光伏電場安全運行I區配置有功功率控制系統(簡稱AGC系統),來實時自動接收并執行調度主站下發指令,參與電力系統有功和頻率調節,箱變綜合測控裝置批量轉發調度主站下發的調節指令。3、箱變綜合測控裝置降低電站的投資和運行成本。箱變綜合測控裝置集測控、保護、通信于一體,減少電站的投資成本;箱變綜合測控裝置能把風機、光伏板旁配置的10/35kV 箱式升壓站及各智能設備的運行工控傳到集控室,避免人工巡視,現場抄錄電站的各信息數據(例如當日發電量),降低電站的運行成本。
在光伏電站的運行過程中,箱式變電站會(huì )出現一種被稱為“激磁涌流”的現象,這不僅會(huì )對設備造成損害,還可能影響電網的穩定運行。那么,什么是激磁涌流?接著一起來了解下。
最近接到一批光伏電場升壓式美式箱變單子,美變變壓器器身采用雙繞組雙分裂式結構,型號:ZGSF11-Z-1000/10/0.27/0.27 連接組別Y/d11-d11 。,二組低壓容量都是500KVA,電壓是270V。二組低壓繞組同時分別接二組逆變器電源,高壓接10KV電網。我要問的是,低壓這二組逆變器電源如果頻率、相位、幅度不同步的話對變壓器的運行會(huì )產生哪些不利因素?請大俠們幫忙解惑!
如題,小弟最近剛入行做分布式光伏,最近遇到一個問題,并網點如果是箱變,沒有預留開關的情況下,并網點該怎么并?用電纜端子直接接在低壓母線上嗎?
合閘涌流是指在斷路器合閘過程中,由于電動力和熱膨脹的作用,使斷路器內部的電氣和熱力參數發生變化,從而產生的一種瞬時電流。這種電流雖然持續時間較短,但對設備的絕緣性能和壽命有很大影響。在光伏電站中,由于其特殊的工作環境和設備特點,合閘涌流問題尤為突出,破壞性也大。下面,一起來了解光伏電站箱變合閘涌流的產生及其原因。
隨著光伏發電的普及,光伏電站箱變激磁涌流問題逐漸引起了業內的關注。為什么光伏電站會(huì )出現箱變激磁涌流呢,一起來了解下。 首先,了解下
圖紙簡介: 某200KW高倍聚光光伏并網電站項目箱變電氣圖。含箱變二次原理圖、箱變二次端子圖、箱變二次布線圖。可供參考! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-11-22
光伏系統接線圖中'箱變'與'箱變配置圖中',感覺配置不一樣,求高手分析,謝謝!
發現箱變系統圖上有時候設計的有零地排,如:TMY-3(50*5)+(40*4)+(30*3);有的就沒有設地排,只有零排,如:TMY-4*50;請問什么時候需要加設地排,有什么規定嗎?
前幾天看到一份光伏箱變的圖紙,里面進出線柜的電流互感器都是三個繞組,比如1250KVA的光伏變,0.2S與0.5的繞組都是100/5,但是5P10的繞組卻是200/5,還有一臺500KVA的光伏箱變0.5與0.2S的繞組是40/5,保護繞組(5P10)也是200/5,請問這是根據什么配置的
“我們單位有個小區設計小區,都是多層住宅(6層),共700戶,請教一下大家,我想選630KVA的變壓器,一共需要多少臺?
在箱變外殼的設計過程中,遇到這么一個問題,品字形布置的箱變,由于變壓器自身太重,導致整個箱變重心偏移,請教大家如何設置吊環的位置,才能保證起吊過程中不發生偏移?
招標-敦煌20MWp并網光伏電站工程箱變、廠用變壓器、匯流箱、直流柜設備采購招標2012-11-15 開標時間:2012-12-12所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:甘肅1.招標條件 1.1 招標項目敦煌20MWp并網光伏電站項目已由甘肅省發展和改革委員會(huì )以甘發改能源函[2012]68號批復建設;項目資金自籌,招標人為西安西北水電勘測設計實業集團公司。目前項目已具備招標條件,現對該項目的首批設備進行公開招標:(1)多晶硅太陽電池組件設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1201);(2)并網逆變器設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1202);(3)箱變、廠用變設備(合同編號:DHGF(II)--SB-CG-1203);(4)匯流箱設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1204);(5)直流柜設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1205);(6)高、低壓
甘肅敦煌20MWp并網光伏電站工程箱變、廠用變壓器、匯流箱、直流柜設備采購招標2012-11-15 開標時間:2012-12-12所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:甘肅1.招標條件 1.1 招標項目敦煌20MWp并網光伏電站項目已由甘肅省發展和改革委員會(huì )以甘發改能源函[2012]68號批復建設;項目資金自籌,招標人為西安西北水電勘測設計實業集團公司。目前項目已具備招標條件,現對該項目的首批設備進行公開招標:(1)多晶硅太陽電池組件設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1201);(2)并網逆變器設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1202);(3)箱變、廠用變設備(合同編號:DHGF(II)--SB-CG-1203);(4)匯流箱設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1204);(5)直流柜設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1205);(6)高、低壓開關柜設備(
招標-敦煌20MWp并網光伏電站工程箱變、廠用變壓器、匯流箱、直流柜設備采購招標2012-11-15 開標時間:2012-12-12所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:甘肅1.招標條件 1.1 招標項目敦煌20MWp并網光伏電站項目已由甘肅省發展和改革委員會(huì )以甘發改能源函[2012]68號批復建設;項目資金自籌,招標人為西安西北水電勘測設計實業集團公司。目前項目已具備招標條件,現對該項目的首批設備進行公開招標:(1)多晶硅太陽電池組件設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1201);(2)并網逆變器設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1202);(3)箱變、廠用變設備(合同編號:DHGF(II)--SB-CG-1203);(4)匯流箱設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1204);(5)直流柜設備(合同編號:DHGF(II)-SB-CG-1205);(6)高、低壓
就10kV的箱式變電站生產廠家眾多,魚龍混雜。1.箱變是否分為組合式箱變和歐式箱變?組合式箱變是否和美式箱變相似,預裝式箱變是否和歐式箱變相似?我發現很多廠家亂用這些名字。2.組合式箱變(即美式箱變,把高壓熔斷器和變壓器放在一個油箱里面,來減少設備的體積)是否只能用油變?有人說也能用干變,實在是費解:用了干變,還能把熔斷器和變壓器放在一個箱子里面?3.預裝式箱變(即歐式箱變)是不是就是把3個隔室(高壓室、變壓器室、低壓室)蓋了個房子,和室內變電所差不多?4.一個固定低壓柜(GGD)能出多少回路?怎么估算的?5.歐式箱變廠家是否有標準外形尺寸,比如我630kVA的箱變,有地方只有一個低壓柜,有地方要2個低壓柜,這2種情況做出來的箱變大小是否一樣?還是箱變廠家需要根據我的一次接線圖,才能確定箱變的方案和外形尺寸?6.國內哪些廠家箱變質量比較好?希望各位給我介紹幾個廠家以上問題,請各位大師不吝賜教,在此感激