狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 關于照明配線的一些疑問

    1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 關于備用照明的照度怎么理解?

    GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,不低于該場所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,但是按備用照明的定義是用于確保正常活動繼續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,即不低于270lx,你們怎么理解?條文說明也沒說清楚。

  • 關于道路照明計算的問題

    請教大家,在平均照度計算中,雙向車道中間有隔離帶的,隔離帶寬度計不計入路面寬度?我查了規范和設計手冊都沒有明確的規定,請高人指點,新手萬分感謝!

  • 關于電井照明配線的討論

    根據建筑設計防火規范2014規定,消防用電包括疏散照明和疏散指示標志,電井的備用照明并不屬于消防負荷。但是我們電井照明供電都是從樓層應急照明箱引過來,這個算不算違反建筑設計防火規范2014第10.1.9條,“按一、二級負荷供電的消防設備。其配電箱應獨立設置”? 另建筑設計防火規范第10.1.10.3條“消防配電線路與其他非消防配電線路合用電井時,消防配電線路應采用礦物絕緣電纜。”,如果上述問題中把電井照明當成消防負荷處理,是不是這里的電井照明分支線路也要用礦物絕緣電纜? 電氣小白初來乍到,還望各位前輩不吝賜教!!謝謝各位大神

  • 請教關于夜景照明的亮度

    現在正在做一個夜景照明工程,是山上的一個建筑物和構筑物,要求在4~5公里遠能夠看到,那么請問這個建筑的夜景照明設計中,對其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有沒有關于距離和亮度/照度的明確比例關系?急用,希望各位大俠不吝指教

  • 各種樓體照明的分類以及方法

    各種樓體照明的分類以及方法 隨著社會(huì )經濟及照明技術的快速發展,建筑樓體照明漸成時尚,每當到了夜晚,一幢幢樓宇披上燈光的華麗外衣,吸引著行人的注意。那么,常用的建筑樓體照明的方式都有哪些呢?每一種的適用范圍都有哪些?需要注意什么?     一般來說,常用的建筑樓體照明的方式有:泛光照明、內透光照明、輪廓照明三種。這三種照明方式,可以單獨使用,也可以兩兩使用，甚至是三者結合。每一種想要表達的效果都不同。     1、泛光照明     對于一些高層建筑的樓體照明,可用燈光將整個建筑物或建筑物某些突出部分均勻照亮。以它的不

  • 關于照明問題,求助各位大佬

    求助,相線沒電(空氣開關已斷開),但用萬用表測通斷,這些相線(QF1,2.3的下出線)和臨時電纜拉過來的總的零線是顯示通的,為什么?把臨電零線拆了,相線和他們自己回路的零線并不相通,那把臨電零線的另一端頭拆了也并不相通,只有在臨電臨線兩頭都接上的時候,才會(huì )顯示相通

  • 多層廠房的照明怎么設計啊?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 多層廠房的照明怎么布置?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 關于學校教室照明的一些資料

    加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~

  • 關于照明強切和強啟的問題

    請問以下結線圖工作原理:疏散照明火災時能強啟,其余確保照明火災時無法切除(是否是設計問題?)。如A1e3和A1E2同為樓道照明,A1e3為樓道火災疏散照明(帶30分鐘蓄電池),A1E2為樓梯確保照明(設計為不帶蓄電池,是否有必要帶蓄電池?)。

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防

  • 關于空調和照明分別進線

    我經常作一些小型的辦公樓,辦公樓多采用分體式空調,每個辦公室一個窗式機,這樣經常空調的安裝容量通常比照明的要大,于是市府總是讓空調和照明兩路分別進線,原因也說不太清楚,各位如何看?我想的是分開進的話,電纜一定比一根要造價高,而且在春秋季節,基本不用空調,空調電纜處于閑置狀態,不浪費嗎?

  • 什么是修理照明?如何設置?

    最近做一煤氣發生站,其規范中15.0.4條規定要在一些車間中設置修理照明,請問什么是修理照明啊?要怎么設置?這些車間還有屬于2區爆炸危險環境的車間,修理照明如何設置?哪位能解答一下!

  • 關于DIALux照明軟件使用

    請教大家,使用DIALux照明軟件的時候,燈具選項中,沒有任何可以選擇的燈具,打開“我的燈具庫”也沒有“搜尋”選項,這是怎么回事呢?要怎樣操作呢?

  • 有對智控照明系統了解的嗎

    我想大概了解一下 比如 路創(chuàng )、邦奇、ABB、西門子、奇勝、雷士、菲利浦、世奇、大景、愛默爾…… 作為辦公室內的應用哪個廠家的系統性價比最好 和最適合在辦公環境內應用,適合就好 不是功能越多越好 (是辦公室不是辦公樓的樓宇) 或北京的智控照明系統公司 聯系我 zw@cobell.cn 謝謝

  • 關于照明導線根數的問題

    各位大哥小弟剛入行,沒有師傅帶,現在向各位大哥請教一個弱智的問題。照明布線是不是分為燈上布線和沿墻布線啊?具體有些什么需要注意的地方,再就是導線的根數怎么確定?謝謝了

  • 關于照明節能設計的問題?

    照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?

點擊加載更多

水體照明

水體照明專題,為您提供水體照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水體照明 相關的專業交流討論,更多水體照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水體硬度

水體指標

青青草国产精品亚洲专区无| 国产亚洲欧美一区二区| 国产精选污视频在线观看| 涿鹿县| 日日夜夜爱| 亚洲47p| yyy午夜| 奇米网| 大地资源高清播放在线观看| 亚洲av无码专区亚洲av| 精品人妻少妇| 亚洲色图婷婷五月| 日韩欧美中文字| 噜噜吧噜噜色噜噜网| 淳化县| 久久国产基地| 欧美性爱精品成人一区| 免费无码激情国产在线观看| 亚洲日韩精品天堂| 精品一区二区ww| 五月婷婷 色综合| 久久精品男女视频| 丁香五月刺激| 色婷婷影院| 成人免费在线播放| 色五月婷婷五房| 久久精品无码观看TV| 无码办公室丝袜ol中文字幕| 义乌市| AV小说亚洲日无码中文字幕| 国产精品IGAO视频网| 久久精品无码一级A| 激情五月天av| 欧美中文在线观看| 韩日 一区| 沉默的羔羊电影完整版在线观看| 极品老熟女| 亚洲日韩欧美日韩精品综合| 亚洲伊人成无码综合网| 午夜婷婷一区二区| 欧美日韩久久精品|