本人有幸參與到某110KV工程中,目前該工程已經完成架空線土建基礎施工,選部分照片與諸位共享.系列噢!還望多多指教.定樁
來源:旋挖園本文重點包括:橋梁基礎按施工方法,橋梁基礎按施工方法可分為擴大基礎、樁基礎、管柱、沉井、地下連續墻等,下面分別介紹各類基礎的分類及受力特點。 一、擴大基礎 所謂擴大基礎,是將墩(臺)及上部結構傳來的荷載由其直接傳遞至較淺的支承地基的一種基礎形式,一般采用明挖基坑的方法進行施工,故又稱為明挖擴大基礎或淺基礎。 擴大基礎按其施工方法分為:機械開挖基坑澆筑法、人工開挖基坑澆筑法、土石圍堰開挖基坑澆筑法、板樁圍堰開挖基坑澆筑法。 擴大基礎按其材料性能特點可分為配筋與不配筋的條形基礎和單獨基礎。無筋擴大基礎常用的有混凝土基礎、片石混凝土基礎等,不配筋基礎的材料都具有較好的抗壓性,但抗拉、抗剪強度不高,設計時必須保證發生在基礎內的拉應力和剪應力不超過相應的材料強度設計值。鋼筋混凝土擴大基礎的抗彎和抗剪性能良好,可在豎向荷載較大、地基承載力不高以及承受水平力和力矩荷
圖紙簡介: 鐵塔基礎采用柔性(鋼筋混凝土)底板式基礎。線路復制及基礎分工前,應復核《塔桿明細表》與《塔桿斷面圖》中轉角塔轉角度數是否一致。 投稿網友: gongsheng3 上傳時間: 2014-06-17
最常用的110kv鐵塔基礎施工圖
現有一110kV高壓輸電線路鐵塔基礎,基礎型式是現澆臺階基礎,我想問一下基礎能分層澆注嗎?就是澆完一個臺階再澆令一個,而不是整個基礎一次性澆注完。還有一個問題,就是混凝土澆注的間歇時間是指什么?我澆注上部分的時候最底下已經過了初凝時間了,這樣還行不行啊?哪位達人幫我解答下,謝謝了!!
通信鐵塔基礎技術要求V1.0
RT,說明:鐵塔自重30KN,地基承載力180kPa,風載設計值0.935kPa,無地震.原基礎埋深2500mm.四個獨立基礎,凈距4431X4431,每個基礎4-M45AB.C30砼.改為旋轉一28度,做一承臺,7500X7500,厚400,四個原基礎AB位置配四個梁,每個梁上下各三根25HRB335的二級鋼筋,與鋼板焊接,鋼板與AB也焊接,承臺,上下兩層雙向配12@100的二級HRB335鋼筋,混凝土保護層50.旋轉后的鐵塔基礎采用焊接方式,每個底板下單獨配一層12@200的鋼筋網,如圖所示,主要是考慮到局部受壓影響.[ 本帖最后由 fjons 于 2010-6-29 14:11 編輯 ]
鐵塔基礎為6M樁基,請問如何讓其一次性澆筑呢?本工程的難度就是地腳螺栓的固定。有沒有人做過,把詳細的施工流程說一下好嗎?謝謝了!!!
我們這兒常用的,有需要的就下來看看吧。
圖紙簡介: 采用領先的窄基基礎軟件設計的鐵塔鋼桿窄基塔基礎設計圖,鐵塔和鋼管桿可用于窄基基礎 投稿網友: epds2012 上傳時間: 2013-08-06
圖紙簡介: 這是某地110KV鐵塔幾種常用基礎施工圖。包含:直線塔基礎施工圖、耐張轉角塔基礎施工圖、地腳螺栓加工裝配圖、L1420型基礎結構圖、L1620型基礎結構圖、L1630高立柱基礎結構圖、L2026型基礎結構圖、L2036型基礎結構圖、L2228型基礎結構圖、L2412型基礎結構圖、L2414型基礎結構圖、L2430型基礎結構圖、L2440型基礎結構圖、L2450型基礎結構圖、L2830型基礎結構圖、L3032型基礎結構圖、L3234型基礎結構圖、L3244高立柱基礎結構圖、Y2418型基礎結構圖、Y2428高立柱基礎結構圖。補充說明:鐵塔基礎采用柔性(鋼筋混凝土)底板式基礎。
好多兄弟做特種結構,這是一個已經施工投產的塔基礎,希望有幫助對你們[ 本帖最后由 jxyszzx 于 2010-2-22 12:52 編輯 ]
我在一家石化設計院從事電氣設計工作,我們專業以供配電為主,很少做輸電設計,以前曾做過一兩次架空線路,都是由我方定方位及塔型,具體的鐵塔組裝圖和基礎圖都是由鐵塔廠家出的。 這次我碰到一個35kV架空線,有11個塔,照著以前的方式出了圖,但是實際施工中,廠家沒有出基礎圖。于是施工單位就拿其他項目的基礎圖來施工,遭到了業主的拒絕,現在業主要求我們單位的土建專業對施工單位的基礎圖進行核實,確認可行之后才允許施工。 這下我的麻煩就來了,因為我不知道如何給我們的土建專業提鐵塔的荷載資料······ 施工單位給我提供了一本很厚的書,是鞍山鐵塔開發研制中心出的《鐵塔通用設計型錄》,里面有各種鐵塔的參數,其中有一個表,叫“根開尺寸及基礎作用力”。施工單位說只要把里面的基礎作用力提給土建專業就可以了,這個作用力已經考慮了最大荷載,風載和覆冰等情況不需要額外再考慮。 現在就想向搞輸電專業的朋友們討教一下,這樣做是否正確?項目進度催的急,我都不知道怎么辦好了····· 下面這個圖,是書中JJ1型塔的表,請大家看
請教內行的兄弟姐妹,110KV送電線路,軟土地基路段,高18M耐張塔,樁基設計樁長大約20M.基礎費用大概多少錢一基.謝謝!!![ 本帖最后由 anlu_image 于 2008-12-1 16:23 編輯 ]
鐵塔基礎作用力計算軟件
僅僅簡單輸入南方電網公司標準設計等的桿塔名稱、檔距、導線型號、安全系數,就計算出:上拔力、下壓力、彎矩、扭矩、水平力等,以excel表格輸出。
這是一個計算鐵塔基礎作用力的軟件。高壓架空送電線路的鐵塔、電信微波塔或其它任何鐵塔,在外力作用下,基礎受力多少,手工計算很費時。現在有了《鐵塔基礎作用力全方位計算》軟件,一切都變得輕松。本軟件模擬自然風360度全方位對鐵塔產生的風荷載、高壓線路導線風荷載以及導地線張力,計算基礎產生的作用力,為基礎配置提供技術數據。在高壓架空送電線路設計中,能對多種不同導線和避雷線混雜在一起的分支塔,進行精確的基礎受力計算。V60國慶版界面更加簡潔、數據參數輸入更加簡單,以電子表格輸出塔頭風荷載、塔身風荷載及基礎作用力三個表格。因此,在使用本軟件前,請先安裝excel微軟辦公軟件[ 本帖最后由 otlcad 于 2011-3-31 00:07 編輯 ]
圖紙簡介: 共15座鐵塔筏板基礎,分為轉角塔、端塔和直線塔,主要計算中涉及抗拔、抗壓及抗傾覆驗算。 投稿網友: mahuagou 上傳時間: 2014-01-07
呼高24塔上拔受力741.6kN,我手算計算出來447kN,相差很大,問過西安的一個設計院,他們也認為過大。我的算法跟鞍山鐵塔(八十年代)的型錄計算很相近。不知同行有沒有計算過??
鐵塔基礎施工
鐵塔基礎施工專題,為您提供鐵塔基礎施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鐵塔基礎施工 相關的專業交流討論,更多鐵塔基礎施工相關內容請訪問