一高層建筑內的大型地下車庫,內有變配電所等設備用房,變配電所地坪高出同層15CM,內無排污泵,無電纜溝。配電為上出線。該地下室共有排污泵23組,其中包含消防電梯排污泵6組,車道雨水泵3組,水泵房排污泵1組,制冷機房排污泵1組。按規范所有排污泵均應為一級負荷。現討論:哪些排污泵應視為消防負荷,是否都可按消防負荷考慮?大家都是怎么考慮的?
《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第4.10.1條的條文解釋將地下室排水泵劃入到火災時不應立即切掉的非消防負荷;《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第9.2.1條“設有消防給水系統的地下室應采取消防排水措施”;中國勘察設計協會(huì )主編的《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》第8.39條解釋０忱電梯加、侠泵房等的排嗣外Ｄ些排嗣在侠時排水,這部分排水泵才能按消防設備供電”。 想請教下大家,大家平時設計的時候,地下室排水泵的負荷性質和供電等級是如何確定的?
最近做一個小辦公樓,有一個半地下室泵房,地下室內有衛生間,淋浴房,他們排水一定要設排污泵,那請教可以將這些污水匯集室外,再設潛水泵將水抽上來
潛污泵出水口是50的,排出管管徑是80的,匯合主管是100的,(如圖)圖紙這樣設計會(huì )有什么不妥嗎?還有哪位同行可以拍點地下室集水坑的浮球控制開關的圖片給我看看(整套的最好),剛學安裝,現在不懂怎么操作,忘各位師傅們教教我!
對于地下室來說想要裝修改造,排水系統需要提前規劃起來,畢竟地下室改造離不開用水,通常情況我們可以考慮用污水排污泵來解決排水問題,盡量在水電進場之前就安裝好好管道和設備,不然后期如果需要再安裝就會(huì )很麻煩,當然對于排水場所的不同選用的型號肯定也是各異的,那我們就以地下室不同的場所來確定怎么選擇排污泵。
最近很多人都在問如何解決地下室廚房的加建?
我做過好幾個項目了--別墅或商鋪,因為功能原因要在地下室設廁所.普通做法是在室內做個小坑,放臺污水泵打出去,可是這樣一來坑里排出的臭氣就常年不斷,業主很難受.不知道各位同行有什么好的做法,可以減弱或除去這種臭氣.
想要解決地下室衛生間的新增新建,排污系統需要提前構建,一般情況我們需要可以依靠污水提升泵來解決衛生間污水排放的問題,衛生間的污水通過管道重力流入設備當中,污水提升泵通過壓力排水的方式將污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自動無需人工操作,那么我們如何選擇適合的衛生間污水提升泵?
隨著下沉庭院的流行,地下室的功能越來越豐富了,伴隨著我們的起居生活漸漸轉移到地下的空間,如果此時需要改造地下室空間,例如增設衛生間、洗衣房、廚房、SPA、水吧等,或者一些設備產生的廢水如:凈水系統、除濕機、空調冷凝水等,就需要用污水提升泵才能將這些污水反重力排放至高于地下室的市政排污管中。
地下室空間的排水和排污確實是一個需要特別關注的問題。由于地下室通常位于地面以下,自然排水可能不太理想,因此需要依賴專門的排水和排污系統。 對于地下室廚房的排水,使用油污分離器是非常必要的。油污分離器可以有效地將油脂和固體食物殘渣從污水中分離出來,這樣可以減少污水泵堵塞的風險,并延長其使用壽命。經過油污分離器處理后的污水再排入污水提升泵中,進行進一步的提升和排放。 在選擇污水提升泵時,品牌和質量是非常重要的考慮因素。雖然國產和進口品牌都有各自的優勢和劣勢,但你記住便宜的東西它的優點也就剩便宜,所以一般來說選擇進口品牌,在技術和質量上可能更有保障。 此外,污水提升泵的安裝和維護也是非常重要的。在安裝階段,需要根據實際情況進行管路設計,確保揚程、流速等參數符合要求。同時,在使用過程中也需要定期進行維
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》9.2.1條:9.2.1 下列建筑物內應采取消防排水措施,并應按排水最大流量校核: 1 消防水泵房; 2 設有消防給水系統的地下室; 3 消防電梯的井底; 4 倉庫。“消防排水措施”算是消防負荷嗎?
一般我們去逛商場或是商超的時候,不難發現它的占地面積大,樓層高,并且在現在也開始不斷探索地下的空間,地下室不再淪為停車場或是倉庫,而是更多地用來拓展商業空間,像是地下美食城,地下商場,地下超市等等,但是無論是地下的空間做起了餐飲,奶茶店亦或是商場中的地下衛生間。 我們會(huì )發現它們有一個共同的特點,那就是用水,那有了用水就會(huì )有排水,要是以往都會(huì )采用污水坑 潛污泵的形式來解決地下空間的排水問題,但是它有一個致命的缺點,密封不嚴,容易產生較大的異味和容易滋生異味,想想一個服裝店或是餐飲店要是異味大,那就沒有辦法長久的經營下去的,因此這種處理地下室排水的方式早就已經成為過去了,現在大多的商超或是商場地下室的排水或是一些私人的商業場所的地下室排水都會(huì )采用污水提升泵來解決日常的污水排放,主要有三個原因:一是密封性好,無異味的產生,保護周噃境;二是全
別墅的地下室為了更好地利用起來,我們現在一般會(huì )在地下室裝修的時候賦予其更多的功能性,像是娛樂(lè )性的功能,地下室的影音房,兒童游戲室,健身房等;像是辦公的性能,地下室的書房,辦公房;像是休閑的功能,地下室的茶室,臥房等;還有就是生活的性能,像是地下室廚房,地下室洗衣房或是地下室衛生間等等。 這些種種情況下,除了要好好規劃地下室的空間和做好設計外,還要注意那些隱蔽性的工程,像是水電,布線布管等等,其中地下室的排水尤為重要,如果無法解決地下室的排水問題,那么地下室不是異味嚴重就是被淹了,引起生活的不便,甚至造成各種損失,尤其是地下室有衛生間的設計。 那么地下室只要有用水點,我們就要注意提前規劃排水的問題,因為地下室一般是不設計下水的,這就需要我們自己多關注一些,不要等到最后了再去更改布管的問題。 地下室要是只有單個的衛生間,那么排水相對好解決,一個小泵就能完成排水,這時候就要注意選擇帶切割功能的小泵比較合適,這種小泵體積小,安裝方式也比較靈活,像是Microboy系列可連接后排式馬桶,防止在地面上,而像Gerios系列
現在別墅的地下室的設計越來越成為一種內卷的趨勢,無論是健身房,臥室,書房,影音室,還是吧臺,這些設計都有一個共同點,那就是會(huì )使用到水,提到地下室排水不得不提到污水提升器。 為什么需要用到污水提升器? 因為地下室排水點是低于市政污水管網的,市政污水管網一般設置在一樓左右的位置且不下沉,我們日常的生活污水都是要
對于廚房排污,正常的情況都是排污管將污水直接排走,當然這個是針對正常的樓房排污,如果說我們想要在地下室設計一個廚房,排污是不是也是通過主排污管道排走? 其實完全是錯誤的,正常的住宅主排污管道是到不了地下室的,都是需要后期增加的,當然這種也是需要一個儲水的地方,通常會(huì )挖一個坑內用于匯集污水之用,然后在坑內在放置2個潛污泵,
在建一項目,地下室用排污泵排水。現領導想將其中一塊區域改造成地下餐廳。需要增設廁所。由于地下室已基本建成,標高又比室外低很多。向各位高手請教廁所污水應該怎么一個處理法。(項目自帶四個化糞池)謝謝
請教如題:地下室50M*80M,層高6M,原設計為商場,現改為KTV場所,原地下室公共廁所為1個有化糞池2M*3M,排污泵2臺,管道DN100PE管,現在公共廁所基礎上增加KTV包房30間均帶衛生間請教:1化糞池夠不夠大,2:排污主橫管采用DN160夠不夠3掃除口做在KTV衛生間合不合適4排污泵需不需加大功率
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
改造工程:在地下室設置新的排污井(主要是衛生間的),大家有什么好的建議,原地下室主要是管道層,層高2米,只有下人口,若使用鋼筋混凝土施工難度大,使用不銹鋼做一個8立方的池
地下室排污泵
地下室排污泵專題,為您提供地下室排污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室排污泵 相關的專業交流討論,更多地下室排污泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題