狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室外墻處變形縫是不是可取消?

    一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在)。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設。 我自己的想法是: 因為基礎沒設縫,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,地下室外墻應該受溫度影響比較小,再加上后來設了后澆帶,緩和了混凝土的收縮應力。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,我的想法對嗎,或者是其他的一些觀點,請指教,謝謝!

  • 地下室外墻變形縫處防水處理

    地下室外墻變形縫處防水處理

    地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:

  • 關于地下室外墻的一些思考?

    本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?

  • 地下室底板和外墻變形縫的防水收頭?

    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?

  • 關于地下室外墻配筋方式

    關于地下室外墻配筋方式

    大家在畫地下室外墻詳圖時,擋土墻的豎向縱筋是在水平筋外側,還是內側?豎向筋在外側符合計算的受力要求,但在出地面處施工難度大,若施工方私自將擋土墻豎向筋放在內側則會(huì )帶來安全隱患;豎向筋在內側則方便施工,但計算時應注意擋土墻外側保護層厚度取40+水平筋直徑。現11G101-1與11G101-3對該部分的要求也是自相矛盾,請看附圖,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝賜教!

  • 關于地下室外墻的審圖問題

    對于主樓帶裙房的建筑,當裙房沒有地下室時,裙房下獨立基礎底標高較大時,大家在平時設計時如何考慮獨立基礎對相鄰地下室外墻的影響。之前我們這有個項目就被審圖提了這個問題,最后把基礎落到下面去了。請教還有別的辦法考慮嗎,這樣做感覺很不經濟啊,這樣導致裙房一層柱計算長度很大啊

  • 地下室外墻和底板如何拆除

    圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻

  • 關于地下室外墻計算的問題

    地下室外墻計算時,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,如汽車荷載100噸,請問該如何計算地面活載?

  • 基礎和地下室外墻怎么處理

    左邊六層單元樓無地下室,右側六層帶地下室,準混結構,我想問下各位基礎該怎么處理,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,有沒有做過類似的給個合理化方案

  • 關于地下室外墻的幾個問題

    關于地下室外墻的幾個問題

    1 有關偏心距增大系數第7.3.9條-各類混凝土結構中的偏心受壓構件,均應在其正截面變壓承載力計算中考慮結構側移和構件撓曲引起的附加內力。在確定偏心受壓構件的內力設計值時,可近似考慮二階彎矩對軸向壓力偏心距的影響,將軸向壓力對截面重心的初始偏心距ei乘以本規范第7.3.10條規定的偏心距增大系數η;也可根據本規范第7.3.12條規定的構件修正抗彎剛度,用考慮二附效應的彈性分析方法,直接計算出結構構件各控制截面包括彎矩設計值在內的內力設計值,并按相應的內力設計值進行各構件的截面設計。計算地下室外墻時,如果考慮上部傳來的軸力,那么偏心距增大系數是否應考慮?我覺著不用考慮,因為可以認為無側移,同時地下室外墻較厚,一般撓曲較小。2 地下室外墻的計算跨度是如何取的?考慮按雙向板或單向板計算兩種情況。1 Lo=1.05L1,加腋部分考慮為剛體;(附圖3)2 Lo=1.05L2,計算后換算加腋頂部截面內力計算(附圖3)。3 外墻上的上部結構的邊緣構件是否一定要落下去(在地下室外墻對應部位設置邊緣構件)?即附圖2

  • 怎樣手核地下室外墻的配筋?

    現在做一個工程,地下室外墻,一邊是和土接觸,一邊是和車庫相連,總工說先不考慮土的側壓力,然后手核計算墻體配筋,小弟剛做設計不久,請教各位前輩怎么手核計算。都要考慮那些條件,和用到那些概念、公式?謝謝

  • 地下室外墻裂縫如何處理

    地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激

  • 關于地下室外墻的一個問題

    最近算了一個地下室,框架結構。外墻為混凝土墻,外墻設框架柱。在SATWE計算出現: 1.在配筋簡圖中墻體ASW=0 ,說明墻中框架柱(暗柱)是構造配筋。 2.在邊緣構件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三級構造邊緣構件配筋。 3.雙偏壓驗算時配筋10根22,太大了 4.梁平法施工圖配筋10根16,是按框架二級最小配筋率。不明之處:一、雙偏壓的配筋硬是SATWE生成,為何這么大。 二、我按二級框架輸入,地下室也按二級嗎?不自動識別為三級嗎? 肯請賜教

  • 關于地下室外墻出現的裂紋

    請教各位專家,地下室的外墻在澆筑混凝土拆模后,出現了豎斜向基本有規則的裂紋,大概三米一道,不知道是什么原因,這樣影響結構嗎?地下室的外墻厚400mm,抗滲等級S8,強度等級C40,墻高是4.5m,急盼回音!

  • 地下室外墻計算的好軟件

    2個外墻計算軟件

  • 關于地下室外墻配筋計算

    RT,關于地下室外墻的計算,總感覺好麻煩,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,就是按連續梁,梁寬取1000,梁高就是墻厚。荷載的計算非常麻煩,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了。。。。。:(

  • 誰有地下室外墻驗算軟件?

    嘗試了幾個不同的地下室驗算軟件,配筋結果千差萬別,不知道大家有沒有比較可靠、比較真實的驗算軟件,給小弟提供一份,感激不盡

  • 地下室外墻后澆帶如何處理

    本人新手一枚,初次接觸地下室工程。現在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相

  • 地下室外墻需要單獨驗算嗎?

    關于高層地下室,我的擋土墻是應該在模型里面用剪力墻建立,還是單獨用其他軟件計算,用深梁代替建模?擋土墻的荷載是怎么計算的?

  • 關于地下室外墻防水的問題

    關于地下室外墻防水的問題

    本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓

點擊加載更多

地下室外墻變形縫

地下室外墻變形縫專題,為您提供地下室外墻變形縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室外墻變形縫 相關的專業交流討論,更多地下室外墻變形縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下室室內防水

別墅 地下室 裝修

久久久综合香蕉尹人综合网 | 波多野在线| 中文字幕88| 欧美人与动牲交a免费观看| 黄色一区二区三区| 色中文字幕| 操东北熟女| 亚洲一区二区淫秽网| 亚洲欧美日韩另类精品| 又大又长又粗又黄黄片| 中文字幕无码大香伊蕉一区二区 | 日欧色一区二区| 熟妇无码一区二区69| 一介毛片| 亚洲色欲综合一区二区三区动态图| 亚洲AV日韩AV无码另类| 米泉市| 中文在线а天堂中文在线新版| 欧洲亚洲日韩网址 | 成熟的水蜜桃| 国产欧美电影| 久久懂色精品99综一区合| 久久精品国产片| xylixin.com| 精品老熟女| 神马精品视频在线观看| 一区欧美精品| 91丨中文啦丨国产九色熟女| 国产免费黄色片| 高清无码人妻一区二区三区| 亚洲无码一| 亚洲色图五月婷婷基地| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久| 成人大便墨绿色偏黑| 亚州色无码Av| 亚洲色图区一区| 亚洲免费高清无码| www.香蕉在线观看| av色国产色国产| 甘肃省| 亚洲色欲色欲WWW成人网|