狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室墻體上洞的防水處理

    地下室墻體上洞的防水處理

    開挖過程中,由于土體位移,為保安全,支撐了一道直徑約30多公分的鋼管,但是位置位于水池頂板以下。總包打算把鋼管澆筑在墻體里,到時候墻體上就會(huì )有個大洞,里面還有鋼管,請問這樣的情況該如何處理,不至于漏水。擔心鋼管夾在中間,到時候熱脹冷縮會(huì )有裂縫,會(huì )漏水。有照片。

  • 地下室伸縮縫防水處理方案1

    地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。

  • 后挖地下室的底板及防水處理

    來一道難題  背景 -  福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點-  1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會(huì )給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間

  • -3層地下室如何處理防水問題

    某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,北面、東面、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,因為還要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。

  • 關于地下室開挖防水問題處理

    關于地下室開挖防水問題處理

    別墅已經建成,業主說庭院有點小,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,中間做卷材防水。這樣會(huì )不會(huì )對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~

  • 地下室外墻變形縫處防水處理

    地下室外墻變形縫處防水處理

    地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:

  • 超長地下室伸縮縫,縫寬及防水處理?

    單建地下室300x32m,中間留一道伸縮縫,地下水位高。伸縮縫從頂板到基礎全斷開,我認為縫寬20~30mm太小,想做到60~80mm,但又沒有防水做法圖集。請高手指點。

  • 地下室SBS防水施工完后滲水如何處理

    地下室SBS防水施工完后滲水如何處理

    受場地限制和現場土質影響,地下室周邊無法進行降水施工,土質為強風化麻巖層,水只會(huì )沿巖層紋路滲透,降水井距排水點超過10M則降水井不起作用!現SBS卷材已施工,請高手指點如何處理?

  • 地下室墻面滲水處理方法.pdf

    地下室墻面滲水處理方法.pdf

  • 關于地下室消防水管交叉處的處理

    求助,本人剛畢業,對于消防安裝這一塊也是才開始學習和接觸,在地下室原圖紙設計的情況下進行施工,幫我解答下這下疑問,謝謝!1、水管、風管、橋架,按規范情況處理我是知道的,但是橋架是走噴淋管下面的時候(在噴淋已經安裝好后),如何進行布置,是橋架進行翻彎處理還是噴淋配水支管拆下來重新翻彎。2、風管安裝是貼配水支管下5-10公分安裝么?3、在水電風三處交叉的地方或者兩兩交叉的地方如何處理,請幫舉例解答下。4、在保證凈空標高的情況下,是否可以消火栓下翻讓風管。

  • 如何處理塔吊在地下室的防水施工

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 編輯 塔吊在地下室,塔吊基礎未做防水不留施工縫,如何處理塔節的防水施工?

  • 地下室沉降縫滲水處理方案

           沉降縫是指為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫。一般設置在建筑物平面的轉折部位、建筑的高度和荷載差異較大處、過長建筑物的適當部位等,其寬度與地基情況及建筑高度有關,一般為20~30mm,在軟弱地基上五層以上的建筑其縫寬應適當增加。

  • 新老地下室相連如何處理?

    一開發商,已修好了一期,帶地下室。第二期地下室與一期地下室相隔2米,基礎基本在同一標高上。現開發商將一期的消防水泵房,汽車坡道出入口等與二期共同,這樣就必須在一期與二期地下室之間修一個通道,將一期原有地下室外墻打通兩個開間做過通道。我想問的是,這樣會(huì )有什么問題?新老砼交接處防水如何處理?地下室底板交接處防水如何處理?

  • 地下室頂板排水如何處理

    住宅小區下全部是地下室,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,請大家指點一下,這樣做行嗎,還有其他方法嗎?

  • 關于小區地下室結構處理

    一小區全部為6層住宅,在道路及綠化帶下做一層地下車庫。地下車庫外墻和住宅外墻距離為2。5M,車庫基礎底標高和住宅基礎底標高相差4M.QING

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 地下室風管起堿如何處理?

    地下室風管起堿如何處理?

    大家以后在工程中注意規避呀。如圖:

  • 地下室車庫的滲水如何處理?

    各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.

點擊加載更多

地下室防水處理

地下室防水處理專題,為您提供地下室防水處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水處理 相關的專業交流討論,更多地下室防水處理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

亚洲男人天堂一区| 日本欧美精品| 开心婷婷四房播| 欧美性爱丁香| 人人爆乳人人操| 性色AV蜜臀AV色欲AV| 欧美日韩亚洲中文字幕| 色婷亚洲| 6 9精品人人人人,| 九色丨porny丨极品女神| 久久久久无码精品国产app| 秋霞久久| 夜夜嗨 AV 极品| 人人妻碰碰碰免费av视频| 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢| 免费无码日韩| 久久久视频| 成人亚洲区无码| 人妻少妇视频一区二区三区| 台湾综合中文网亚洲色图| 影视av在线| XX00视频网站| 国产69久久久久孕妇大杂乱| 99香蕉国产精品偷在线观看| 尤物在线观看| 亚洲伊人久久大香线乱交轮| 欧美狠狠入鲁的视频777色| 亚洲第一在线视频网站| .亚洲欧美精品区| 成人午夜网站| 欧美日韩亚洲系列| 亚洲一级日韩一级欧美一级| 色爱宗合| 性荡视频播放在线视频7777| 色呦呦 国产电影 一区二区| 色婷婷av| 亚洲宗合| 亚洲成av人无码综合在线| 日韩2区| 国产日韩中文欧美明星 | 欧美人与动zozo在线播放|