狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室外墻的一些思考?

    本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?

  • 關于地下室外墻計算的問題

    地下室外墻計算時,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,如汽車荷載100噸,請問該如何計算地面活載?

  • 關于地下室外墻配筋方式

    關于地下室外墻配筋方式

    大家在畫地下室外墻詳圖時,擋土墻的豎向縱筋是在水平筋外側,還是內側?豎向筋在外側符合計算的受力要求,但在出地面處施工難度大,若施工方私自將擋土墻豎向筋放在內側則會(huì )帶來安全隱患;豎向筋在內側則方便施工,但計算時應注意擋土墻外側保護層厚度取40+水平筋直徑。現11G101-1與11G101-3對該部分的要求也是自相矛盾,請看附圖,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝賜教!

  • 基礎和地下室外墻怎么處理

    左邊六層單元樓無地下室,右側六層帶地下室,準混結構,我想問下各位基礎該怎么處理,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,有沒有做過類似的給個合理化方案

  • 關于地下室外墻的審圖問題

    對于主樓帶裙房的建筑,當裙房沒有地下室時,裙房下獨立基礎底標高較大時,大家在平時設計時如何考慮獨立基礎對相鄰地下室外墻的影響。之前我們這有個項目就被審圖提了這個問題,最后把基礎落到下面去了。請教還有別的辦法考慮嗎,這樣做感覺很不經濟啊,這樣導致裙房一層柱計算長度很大啊

  • 關于地下室外墻的幾個問題

    關于地下室外墻的幾個問題

    1 有關偏心距增大系數第7.3.9條-各類混凝土結構中的偏心受壓構件,均應在其正截面變壓承載力計算中考慮結構側移和構件撓曲引起的附加內力。在確定偏心受壓構件的內力設計值時,可近似考慮二階彎矩對軸向壓力偏心距的影響,將軸向壓力對截面重心的初始偏心距ei乘以本規范第7.3.10條規定的偏心距增大系數η;也可根據本規范第7.3.12條規定的構件修正抗彎剛度,用考慮二附效應的彈性分析方法,直接計算出結構構件各控制截面包括彎矩設計值在內的內力設計值,并按相應的內力設計值進行各構件的截面設計。計算地下室外墻時,如果考慮上部傳來的軸力,那么偏心距增大系數是否應考慮?我覺著不用考慮,因為可以認為無側移,同時地下室外墻較厚,一般撓曲較小。2 地下室外墻的計算跨度是如何取的?考慮按雙向板或單向板計算兩種情況。1 Lo=1.05L1,加腋部分考慮為剛體;(附圖3)2 Lo=1.05L2,計算后換算加腋頂部截面內力計算(附圖3)。3 外墻上的上部結構的邊緣構件是否一定要落下去(在地下室外墻對應部位設置邊緣構件)?即附圖2

  • 地下室外墻和底板如何拆除

    圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻

  • 怎樣手核地下室外墻的配筋?

    現在做一個工程,地下室外墻,一邊是和土接觸,一邊是和車庫相連,總工說先不考慮土的側壓力,然后手核計算墻體配筋,小弟剛做設計不久,請教各位前輩怎么手核計算。都要考慮那些條件,和用到那些概念、公式?謝謝

  • 地下室外墻裂縫如何處理

    地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激

  • 關于地下室外墻的一個問題

    最近算了一個地下室,框架結構。外墻為混凝土墻,外墻設框架柱。在SATWE計算出現: 1.在配筋簡圖中墻體ASW=0 ,說明墻中框架柱(暗柱)是構造配筋。 2.在邊緣構件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三級構造邊緣構件配筋。 3.雙偏壓驗算時配筋10根22,太大了 4.梁平法施工圖配筋10根16,是按框架二級最小配筋率。不明之處:一、雙偏壓的配筋硬是SATWE生成,為何這么大。 二、我按二級框架輸入,地下室也按二級嗎?不自動識別為三級嗎? 肯請賜教

  • 關于地下室外墻出現的裂紋

    請教各位專家,地下室的外墻在澆筑混凝土拆模后,出現了豎斜向基本有規則的裂紋,大概三米一道,不知道是什么原因,這樣影響結構嗎?地下室的外墻厚400mm,抗滲等級S8,強度等級C40,墻高是4.5m,急盼回音!

  • 關于地下室外墻配筋計算

    RT,關于地下室外墻的計算,總感覺好麻煩,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,就是按連續梁,梁寬取1000,梁高就是墻厚。荷載的計算非常麻煩,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了。。。。。:(

  • 地下室外墻計算的好軟件

    2個外墻計算軟件

  • 誰有地下室外墻驗算軟件?

    嘗試了幾個不同的地下室驗算軟件,配筋結果千差萬別,不知道大家有沒有比較可靠、比較真實的驗算軟件,給小弟提供一份,感激不盡

  • 關于山地建筑地下室外墻設計

    現有一山地建筑,地上11層,地下三層。地下三層三側有圖,一側無土。甲方不同意單獨做擋土墻。現在想用地下室外墻兼做土坡擋土墻?尚袉幔炕A埋深4米加上土坡高度一共14米。

  • 【土木吧原創(chuàng  )】地下室外墻怎么算?

    【土木吧原創(chuàng )】地下室外墻怎么算?

    作者:陳玥 《PKPM新天地》第114期如有侵權請聯系刪除 1 計算方法 1.1 計算簡圖 (1)根據墻板長邊與短邊支承長度的比例關系,地下室外墻(擋土墻)、窗井外墻按雙向板或剪力墻結構425計算。 (2)對單層或多層框架結構938外墻,當基礎底板厚度不小于墻厚時,可按底邊固結于基礎、頂邊鉸接于地下室頂板的單跨或連續板計算;當基礎底板厚度小于墻厚時,底邊可按鉸接計算或按彎矩平衡計算。不論采用何種計算簡圖,均應采用適宜的構造做法。 窗井外墻頂邊按自由計算。 墻板兩側根據實際情況按固結或鉸接考慮。 (3)墻板的支承條件應符合實際受力狀態,作為墻板支座的基礎和內墻(或扶壁柱),其內力和變形應滿足設計要求。

  • 分析MATHCAD計算地下室外墻

    我以前在壇子里發過,這個是最近剛剛修改完畢的版本,主要修改內容:1、完全按照手算的習慣編寫,上一個版本的內力計算過程都是用函數編寫的,沒有過程,只有結果,這一版把內力計算過程詳細的寫了出來,不用函數,全部采用靜力計算手冊的公式,方便校審;2、上一版的裂縫計算時,采用了調幅后的標準組合內力,是不對的,導致裂縫計算值偏小,裂縫計算所用的彎矩不應調幅;3、增加的計算簡圖,方便校審;4、增加水壓力和地面堆載的分項系數;5、計算高度H0的取值,取為地下室頂板頂面至地下室底板頂面的距離,略為保守,但可以修改,H0對裂縫寬度的計算值影響較大;6、裂縫計算按新規范修改,荷載采用準永久組合,公式一些系數也相應調整網上現在有不少地下室外墻的計算程序,但計算結果都不一樣,建議大家在使用這類軟件的時候,一定要對關鍵步驟手算予以復核。我復核過小虎工具箱的外墻計算,其土壓力和水壓力的彎矩計算公式都是錯誤的,地下水位較低時的內力偏大。我個人時間精力有限,麻煩大家下載以后用其它軟件或手算復核一下,回帖給我,錯誤的地方我會(huì )盡快修改過來。<

  • 地下室外墻后澆帶如何處理

    本人新手一枚,初次接觸地下室工程。現在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相

  • 地下室外墻需要單獨驗算嗎?

    關于高層地下室,我的擋土墻是應該在模型里面用剪力墻建立,還是單獨用其他軟件計算,用深梁代替建模?擋土墻的荷載是怎么計算的?

點擊加載更多

地下室外墻堵漏

地下室外墻堵漏專題,為您提供地下室外墻堵漏相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室外墻堵漏 相關的專業交流討論,更多地下室外墻堵漏相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下室衛生間

風力發電機馬達

久久夜夜嗨| 久久夜夜免费视频| 伊人色播| caopron超碰人人看| 亚日韩在线视频| 色五月婷婷综合网| 无码中字2| 伊人亚洲视频| 久久播久久播| 91第一天堂| 久久精品一| 蜜桃视频网址| 欧美日韩激情无码专区| 九九在线观看精彩视频| 国产成人插| 多欧洲亚洲免费视频吧吧啦| 亚洲H精品动漫在线观看| 日韩综合网A| 又黄又强的免费网站| 456亚洲人成影视在线播放| 日韩1级a| 日韩成人一区二区三区| 亚洲 欧美 日韩 国产 一区| 我和岳乱妇三级3| 欧美精品 久久| 欧美亚洲二区一区| 玖玖在线综合网96| 蜜桃99精品久久无码一区二区| 亚洲一区二区三区有限公司| 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月| 午夜高清无码| 欧美亚洲日本国产其他| 蕲春县| 亚洲av高清无码在线观看二| AV在线综合专区| 无码av最新无码av专区| 丝袜亚洲精品中文第一区| 无码av免费精品一区二区三区| 999影片库| 亚洲精品国产精品国自产Av| 在线亚洲网站|