上傳一下關于雙曲線自然通風冷卻塔的資料,希望與大家分享!
剛下載的 機械通風冷卻塔工藝設計規范
SP系列噴霧式水動力通風冷卻塔是新型節能循環水設備,該設備無電力風機、淋水填料,通過水動力風機旋轉、循環水霧化增大接觸面積,從而實現熱能的交換,達到降溫的目的。 騰嘉噴霧式水動力通風冷卻塔是由塔體、固定噴水系統以及具有噴霧和抽風雙重效果的水動力噴霧裝置組成。其中水動力噴霧裝置是本塔的核心部件。它包括旋轉水室、旋流霧化噴頭、風葉、轉動機構等。本產品充分利用了原循環水系統中的剩余壓力、以此為動力源,壓力水從進水管流入水室,經水室均勻分配到多只噴頭,并從噴頭以霧狀形態噴出。在噴霧推力的反作用力下,使
.如題,大家誰做這塊,結合經驗與書本討論一下。。。書本相關見大教《給水工程》P459或M2的P257的濕式冷卻塔分類圖。。。僅僅看這些內容,凡是用鼓風機的,都是逆流式的,沒有橫流的。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 編輯 ]
求電廠1500m2自然通風冷卻塔的工藝部分圖紙,只要工藝部分,我手頭的一套有些小問題我想核對下。我是做電力設計的,水工和化學專業資料可以與大家共享。謝謝!e-mail:allenmfq@163.com Q:13053513
噴流式冷卻塔屬于自然通風冷卻塔么?
請教:逆流式機械通風冷卻塔按直徑分有幾個標準,比如說除了最常見的直徑為9.5m的外,另外它們的處理量分別是多少呢?謝謝!
想請教一下各位,一座自然通風冷卻塔的底部半徑為26米左右,填料層半徑為20米左右,一期水量為5600立方米/小時,二期水量為9000立方米/小時,我看了一個相似的塔,填料層用了1.5米高,我看了教科書和手冊,計算非常復雜,不知道填料的高度有沒有簡單一點的計算方法呢?請大家多多支持!謝謝了!
上傳一個規范,也許有用
GBT50392-2016 機械通風冷卻塔工藝設計規范
GB/T50392-2006+機械通風冷卻塔工藝設計規范2007年4月施行,困擾了很久的冷卻塔設計規范終于有了,很好[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-8-8 15:42 編輯 ]
根據本論壇一個“冷卻水最高溫度計算”的EXCEL表,用vb編寫了本程序,簡化了試算的過程。冷卻能力根據電力工程水務設計手冊加了個修正系數。 編程是現學的,錯誤請指正。主要是為了方便有需要的人用。
無風冷卻塔綜合運行能耗分析0 概述 冷卻塔通過汽水交換把熱量帶入大氣中,是 循環冷卻水 系統的關鍵設備。無風機冷卻塔(亦稱噴霧通風冷卻塔、“免風機電機”水力取風冷卻塔等)由風筒、收水器、塔體淋水篩網、噴霧裝置、進風百葉窗和集水盆組成。無風機冷卻塔噴霧裝置是一種射流元件,它取代了傳統冷卻塔的填料和風機,噴霧裝置由旋流霧化噴頭、風葉、密封轉動機構三大部分組成,利用液壓驅動。低壓液流通過旋流霧化噴頭形成霧化,噴霧流的反作用推動密封傳動機構和風葉作反向旋轉,產生由下部吹向霧流的風力,氣水比可達1.0~1.3。霧化水滴與進塔空氣在霧化狀態下進行熱交換,達到預期的降溫效果。從原理上,無風機冷
GBT 50392-2016 機械通風冷卻塔工藝設計規范 無水印
知識點:城市發電廠 機力通風冷卻塔的噪聲控制是城市燃機電廠的建設難點,不應該是拍腦袋出來的簡單措施,而要是設計計算出來的具體技術方案。
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
GB-T 50392-2006機械通風冷卻塔工藝設計規范__
各位好,最近做了一個項目,屋面上有4臺冷卻塔和4臺風冷機組,設計初期,跟暖通專業溝通,冷卻塔外殼整個都是金屬的,且鋼板厚度大于1.5mm,內部為PVC難燃介質。根據規范,設計就只做了設備接地(風冷機組同做法)。 實際設備到貨后,冷卻塔確實是金屬外殼全包,但是殼體分為三段,中間有絕緣膠條橫貫,上下用N個螺栓連接。跟冷卻塔廠家溝通,他們認為用他們的殼體做接閃器不可靠,也不能保證是貫通的電氣通路。建議我們在殼體上裝設避雷針,以保護冷卻塔。我們設計就出了在冷去塔上安裝避雷針的聯系單,做法參見非金屬外殼冷去塔的避雷針做法。 等到防雷驗收時,當地防雷辦(內蒙地區)極力反對在冷卻塔上做避雷針的做法,他們認為這就是找雷劈,并給出兩條路,要么設計認定這個冷卻塔不需要防雷,只做接地即可,如果設計認定他需要防雷,那么就離開三米,在屋面上做獨立的避雷塔,要求高度12米。拋開防雷辦是否有依據不講,我現在很糾結,到底怎么做才是真正解決問題的辦法!
本規范適用于工業企業新建、改建和擴建中開式機械通風冷卻塔的工藝設計
通風冷卻塔
通風冷卻塔專題,為您提供通風冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風冷卻塔 相關的專業交流討論,更多通風冷卻塔相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量