低煙無鹵電線和阻燃電線的區別
一類建筑全部都要用低煙無鹵電線、電纜嗎? 有的在公共區域設計采用WDZ,戶內可不采用,這種做法可否?
電線的安全使用與我們息息相關,在生活中我們經常忽略不夠重視,等出現問題的時候才追悔莫及,現在為大家介紹一下低煙無鹵電線。 一、低煙無鹵電線適用場合 本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等對電纜阻燃特性要求高的場合。電纜的無鹵低煙、低鹵低煙特性,當火災發生時,蔓延速度慢,煙濃度低,可見度高,有害氣體釋放量小,便于人員撤離。 燃燒氣體的腐蝕性小,也避免了對儀器設備的損害,低鹵、無鹵的特性,使得電纜材料在耐老化和耐紫外線及其它輻照性能大大提高,從而延長電纜的使用壽命。
在當今的工業化社會(huì )里,能源和信息是社會(huì )的兩大支柱,而無論是電能還是信息的傳輸,都離不開電線電纜,特別是高層商貿樓宇、地鐵、隧道及核電站等。為滿足上述場所的防火和環保的法規要求,應敷設低煙無鹵阻燃耐火電線電纜。眾所周知,普通的聚氯乙烯絕緣電線電纜盡管具有優良的機械、電氣及加工性能,但最大的缺欠是易燃、發熱量高、火焰傳播速度快,燃燒時會(huì )釋放出大量的有毒有害的腐蝕性氣體和濃煙,造成“二次災害”。這些氣體和濃煙不僅危及到生命安全,而且還嚴重腐蝕設備和建筑物,同時給消防救生和財產撤離工作造成很大的困難。這一切使人們進一步認識到電纜除阻燃外,還必須具備耐高溫、抗老化、無煙無毒和低腐蝕等特性,因此,開發低煙、無鹵、無毒的消防產品已成為當前電纜行業的一個綜合性發展方向。 輻照交聯低煙無鹵阻燃及電線電纜,是運用國外進口低煙無鹵料,利用電子加速器產生的高能電子束流對電纜進行輻照交聯,使電纜的絕緣層由線型分子結構變為萐立體網狀結構,形成了小于水分子的三維晶格,在聚乙烯表面及內部形成致密層,從而有效地阻止了氫氧化物與水分子的結合,這種交聯方式不僅提高了電線電纜的耐溫、耐磨及阻燃性能,更主要的是起
現有一150米高度的寫字樓建設,設計采用輻照交聯低煙無鹵阻燃電線電纜。現發現采用這種電纜的話,可供選擇的廠家范圍較小,想請教各位同行,這種電線電纜的使用有規范的要求嗎?個人感覺象寫字樓這種場所,電線電纜主要集中在強電井,并不需要低煙無鹵阻燃電線電纜吧?普通的阻燃或耐火電線電纜也能使用,對嗎?
阻燃低煙無鹵電線電纜在建筑工程中的應用
接**城鄉建設委員會(huì )文件,為深入落實綠色建筑的實施意見,在建筑全壽命周期內,最大限度地節約能源,保護環境,減少污染和浪費,提供健康、適用、高效的使用空間,根據市政府的有關要求,決定自2014年3月1日起,在省市重點工程、大型公建、超高層建筑中推廣應用雙層共擠絕緣輻照交聯無鹵低煙低毒阻燃電線電纜……問題一:什么叫雙層共擠絕緣輻照交聯無鹵低煙低毒阻燃電線電纜?問題二:他有何優缺點?問題三:這是哪個廠家的產品?目前從百度上看不出來。
按(JGJ 16-2008)民用建筑電氣設計規范第7.4.1條第2項第3點:“對一類高層建筑以及重要的公共場所等防火要求高的建筑物,應采用阻燃低煙無鹵交聯聚乙烯絕緣電力電纜、電線或無煙無鹵電力電纜、電線”,有如下疑問與大家探討:1、為什么民用建筑給排水設計規范是GB國標,而民用建筑電氣設計是JGJ行業標準?2、(JGJ 16-2008)民用建筑電氣設計規范作為行業標準,而非強制性標準,是否可選擇性執行?3、一類高層住宅要使用低煙無鹵電纜嗎?4、一類高層住宅非消防設備,如戶內插座、照明回路有必要使用低煙無鹵電線嗎?5、在實際使用中發現,低煙無鹵電線電纜的絕緣護套較厚,并且硬度很高,按手冊的預埋管管徑敷設時施工非常困難;6、戶內電線采用低煙無鹵時,特別是照明回路一般采用預埋PVC20管,因厚度和硬度高,每條管所穿電線數量無法達到手冊中數量,實際經常發生無法按設計施工的問題。以上關于低煙無鹵電纜和電線的在設計和使用中的問題,希望和大家探討一下,謝謝!~
劉工您好,民用電氣設計規范上規定,“對于一類高層建筑以及重要的公共場所等防火要求高的建筑物,應采用阻燃無鹵低煙交聯聚乙烯絕緣電力電纜、電線”,這其中“重要的公共場所”如何界定??jì)H僅是配電房出的干線用無鹵低煙還是所有的包括末端分支線路也要用無鹵低煙線纜?在審查驗收當中就無鹵低煙的電纜用在哪里有沒有明確的說法?
民規7.4.1.2條規定高層應采用低煙無鹵電纜,等級沒有要求(比如A、B、C等),請問各位大俠誰知道什么建筑要求用什么樣的等級?還有低煙無鹵電纜產品有沒有預分支形式的?
GBT 32129-2015 電線電纜用無鹵低煙阻燃電纜料
民規7.4.1.2)對一類高層建筑以及重要的公共場所等防火要求高的建筑物,應采用阻燃低煙無鹵交聯聚乙烯絕緣電力電纜、電線或無煙無鹵電力電纜、電線。既然這一條是必須的條款,關于這種低煙無鹵電纜電線的載流量是怎樣的,又該如何選擇此類型電纜呢?04DX101-1里面有一頁八方電纜公司的持續載流量表,但確只限明敷,看了幾家廠家的樣本,也都是這樣,埋地、穿管或其它敷設方式又該如何選擇呢?
:call: 廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com是廣州地區生產護套電纜和屏蔽電纜較專業的大型廠家,專攻GB5023及JB8734兩大系列產品, 鎮塑產品延伸到各大領域: 低煙無鹵阻燃電纜,機床電纜,QVR汽車低壓電線,變頻器電纜, RVV護套線, RVVP屏蔽線,監控電纜,機械配套電纜,自動化控制電纜,電梯控制電纜, RV軟線, QVR汽車低壓電線,BVR安裝線, RVV護套電纜、RVVP屏蔽電纜,AVVR護套電纜、低煙無鹵阻燃電纜,AVVR多芯信號電纜、RVSP雙絞屏蔽電纜、同軸電纜、電梯電纜、RVV護套線, RVVP屏蔽線,超五類網線、阻燃雙絞線,低煙無鹵阻燃電纜,SYV視頻電纜、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜、AVVR信號電纜、S RVV護套線, RVVP屏蔽線,SYV射頻電纜、QVR汽車低壓電線,RVV護套線, RVVP屏蔽線,銅包鋁電纜等等,為響應環保指令,推出ROHS電纜, 低煙無鹵阻燃電纜,早于06年增添了ROHS熒光測試儀,確保符合歐盟指令.”金花”和”GHISO”是鎮塑電線在國內注冊
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com生產國標GB5023全系列:RVV護套電纜,RVVP屏蔽電纜,RV連接軟線,BVR電氣安裝軟電線,BV電氣安裝電線,SYV同軸電纜,機械配套用護套電纜,機床用護套電纜,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,弱電監控電纜,傳感器電纜,等配套用各種規格電纜,環保低煙無鹵電纜,對照GB5023產品規格,推出相同規格的銅包鋁電線,ROHS電線,備有ROHS認證,備有ROHS測試儀,能確保符合歐盟指令。公司長期采購銅絲,銅包鋁絲,環保塑料。
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-17 15:00 編輯 JGT441-2014 額定電壓450/750v及以下雙層共擠絕緣輻照交聯無鹵低煙阻燃電線2015年2月1日施行
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 編輯 我是新手,最近每天逛論壇,如是決定每天整理一點心得,希望在論壇留下自己的足跡,如果錯了希望忘大家能夠指正,謝謝啦! 關于無鹵低壓阻燃型電纜WDZBN-YJY交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,這是大家常用到的電纜型號。如是就有人想當然的編出了WDZBN-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,其實這種電纜型號根本就不存在。V表示聚氯乙烯護套,含有氯(鹵素:氟氯溴碘砹),沒法做到WD(無鹵低煙)!!!
關于電線電纜的使用場所分級,阻燃電線、電纜的種類,電線的阻燃級別選擇,電纜的阻燃級別選擇…… 基本是上海市工程建設規范《民用建筑電線電纜防火設計規程》DGJ08-93-2002。 不知道有沒有新版本了? 表6.123中,無鹵低煙是WDZ-YJY和WDZ-BYJ,Y是聚烯烴護套。問題:(無鹵低煙電纜電線)1. 絕緣只是YJ(交聯聚乙烯絕緣)?還有其它的么?2.護套只是Y(聚烯烴護套),還有其它的么?3. WDZ-YJ(F)Y中的F是輻照,在施工圖中,大家標(F)么?有(F),阻燃等級就達到了A級?達到A級,是不是還要其它方法?如果是其它方法,在施工圖中要怎么
有個工程,應急照明為一級負荷,采用的ZN電纜。審圖意見建議采用低煙無鹵電纜。沒有提出出處,來這里咨詢一下。審圖意見可行不?設計采用ZN電纜已滿足規范要求了
輻照交聯低煙無鹵阻燃電纜都有哪些型號? 輻照交聯低煙無鹵阻燃電纜是一種不含鹵素、燃燒時無鹵低煙、不會(huì )產生有害氣體、透光率好、載流量高的一種耐火電纜。接下來,太平洋小編就普及一下輻照交聯低煙無鹵阻燃電纜都有哪些型號? 綜合性能 1、采用特殊工藝將材料的分子結構從線型變成網型結構,可以將非交聯的耐溫等級從70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃,具有良好的耐溫等級和載流量大的優點。 2、輻照交聯電纜拒絕采用氫氧化物作為阻燃劑,防止交聯時出現的預交聯和因絕緣層吸潮而使絕緣電阻下降的現象,具有絕緣電阻增大的優點 3、輻照交聯電纜采用聚烯烴材料耐溫等級高、老化溫度高,因此延長了電纜在使用過程中循環發熱的使用壽命,具有使用壽命長、過載能力強的優點。 4、該電纜均采用無鹵環保材料,燃燒時煙霧量極小,且不會(huì )產生有害氣體和腐蝕性氣體,完全符合環保阻燃電線的要求;具有環保、安全的優點。 輻照交聯低煙無鹵電纜型號包括: