先估算負荷電流 1.用途 這是根據用電設備的功率(千瓦或千伏安)算出電流(安)的口訣。 電流的大小直接與功率有關,也與電壓、相別、力率(又稱功率因數)等有關。一般有公式可供計算。由于工廠常用的都是380/220伏三相四線系統,因此,可以根據功率的大小直接算出電流。 2.口訣 低壓380/220伏系統每千瓦的電流,安。 千瓦、電流,如何計算? 電力加倍,電熱加半。 ① 單相千瓦,4.5安。 ② 單相380,電流兩安半。 ③ 3. 說明 口訣是以380/220伏三相四線系統中的三相設備為準,計算每千瓦的安數。對于某些單相或電壓不同的單相設備,其每千瓦的安數,口訣另外作了說明。 ① 這兩句口訣中,電力專指電動機。在380伏三相時(力率0.8左右),電動機每千瓦的電流約為2安.即將”千瓦數加一倍”(乘2)就是電流,安。這電流也稱電動機的額定電流。 【例1】 5.5千瓦電動機按“電力加倍”算得電流為11安。 【例2】 40千瓦水泵電動機按“電力加倍
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
380V低壓用電設備及配電箱什么時候選3+2芯,什么時候選4+1芯,什么時候選3+1芯?低壓用電設備如空調箱,風機,電梯,天車,及一些工程用的成型機,切割機,組裝機等
配電線路多級分支線較多,電纜線路上的環網柜,分支箱,箱式變如何明確其編號,因為要出臺線路編號標準,所以很需要這方面的資料來做參考,有沒有哪位能有這方面的資料的,請給我發過來,不勝感激.spbspb@126.com
正常情況下邊框會(huì )顯示:標注設備,刪除設備等。 異常就只能出現:圖面識別
直接點吧從上級A配電室到下級B配電室的電纜距離是1200米,電纜型號是10KV,3*185,ZR-YZV ,現在B配電室的10KV母線上的設備有1、1400KW的壓縮機一臺(當它是滿負荷運行)2、630KVA的10/0.38KV的變壓器一臺(也當它是滿負荷吧,帶的都是380V的電機),我現在想在該10KV段加共2100KW的10KV電機(710kw,550kw,430kw,400kw各一臺,都是泵),問一下該電纜是否滿足要求?怎么計算或看哪個表格?(能提供計算過程或供參考的表格就更好了 :))感覺有點懸,容量有點大了,正好在可行不可行的臨界點,拿不定主意啊備注:1、上級A配電室的盤的容量夠大,下級B配電室的母排的額定電流是1000A,都不用考慮2、電纜敷設方式是放在電纜溝內的電纜橋架上[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-8-22 16:44 編輯
叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備招標一、招標內容1、招標人名稱:龍口市叢林鋁材有限公司2、3、招標編號:CLZB2012082000014、項目名稱:叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備采購5、物資名稱及數量:包一:低壓開關柜18面、低壓電容柜3面、車間動力配電柜4面、懸掛式照明箱4個、低壓配電箱40個。包二:高壓開關柜4面、直流屏1套、穩壓電源3臺。包三:變壓器 2臺包四:電纜: YJV 1*50平方毫米 26/35KV 800米YJV 1*35平方毫米 26/35KV 830米二、投標人資質審核標準:1、投標人參與投標的項目在其生產經營范圍內;2、投標人注冊資金:包一:不低于1000萬元;包二:不低于5000萬元;包三:不低于5000萬元;
急急!本人求《電線電纜設備》電子版或下載地址書名:電線電纜設備作者:鄭州電纜廠,冷益新主編 .出版社:機械工業出版社 年份:1993請問誰有啊?有的話上傳一下,讓大家都共享下吧!本人有急用啊!在此先表示感謝了!謝謝!
本帖最后由 防凝露裝置 于 2015-5-26 11:17 編輯 變電站中對電纜溝的現場設備和布置形式都與地形有著直接的關聯性,不管是室外的還是室內的電纜溝,通常都具備以下的特征:室外的配電裝置區通常都會(huì )設有一個巡視的通道,便于技術人員隨時巡視其電氣設備,現在有一些廠站為了節約空間,把電纜溝的蓋板做成巡視與操作通道,由于維修和敷設電纜的時候要揭開蓋板,所以這種方法有著相當大的局限性,不過因為這種設計方法在土建的施工中相對比較簡單,加上優惠的造價,經常會(huì )出現在中小型電廠與變電站;電纜溝中安裝一個由金屬做成的電纜支架,用螺絲或焊接將支架固定在電纜溝的溝壁上,然后利用支架拖住所有的電纜,讓溝低與電纜之間存有一個較大的空間;進入建筑物的時候電纜溝都會(huì )設有一個用以封堵和隔離的墻體,是為了防止萬一電纜著火之后,煙和火會(huì )朝著室內方向擴散與蔓延;電纜在進入電纜溝之前一定要進行適當的防火措施,其做法主要有封堵隔離和涂刷防火涂料。其這些方法仍杜絕不了電
我們公司的新裝設備800KW(冷凍機,循環冷凍泵,冷卻泵),現在從一個2500A開關拉到現場現場,單相用3根185MM2單芯電纜并裝,用架空的方法敷設。一根185單芯電纜容量:547A 修正系數:?(不知道選多少)Kd:?(不知道選多少)
圖紙簡介: 無地下室,管道數量種類眾多,只能設置管溝敷設管道,目前沒有標準圖集及國家規范可以參考,本圖紙僅為拋磚引玉。 投稿網友: zg0731 上傳時間: 2013-12-06
叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備采購招標所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:山東 招標人:龍口市叢林鋁材有限公司 按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規定,龍口叢林鋁材有限公司將通過公開招標的方式組織采購開關柜、變壓器、電纜等設備,歡迎國內具有法人資格并符合相應條件的合格投標人參加網上電子投標。一、招標內容1、招標人名稱:龍口市叢林鋁材有限公司2、招標機構名稱:叢林集團招標辦公室3、招標編號:CLZB2012082000014、項目名稱:叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備采購5、物資名稱及數量:包一:低壓開關柜18面、低壓電容柜3面、車間動力配電柜4面、懸掛式照明箱4個、低壓配電箱40個。包二:高壓開關柜4面、直流屏1套、穩壓電源3臺。包三:變壓器 2臺包四:電纜: YJV 1*50平方毫米 26/35KV 800米YJV 1*35平方毫米 26/35KV 830米二、投標人
叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備采購招標公告 所屬行業: 能源化工,其它 招標編號: CLZB201208200001 招標方式: 貨物招標 標訊類別: 國內招標 資金來源: 其它 信息詳情 按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規定,龍口叢林鋁材有限公司將通過公開招標的方式組織采購開關柜、變壓器、電纜等設備,歡迎國內具有法人資格并符合相應條件的合格投標人參加網上電子投標。 一、招標內容 1、招標人名稱:龍口市叢林鋁材有限公司 2、所屬地區: 山東 3、招標編號:CLZB201208200001 4、項目名稱:叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備采購 5、物資名稱及數量: 包一:低壓開關柜18面、低壓電容柜3面、車間動力配電柜4面、懸掛式照明箱4個、低壓配電箱40個。 包二:高壓開關柜4面、直流屏1套、穩壓電源3臺。 包三:變壓器 2臺 包四:電纜: YJV 1*50平方毫米 26/35KV 800米
我單位最近接了一個工程,有幾條35KV和110KV的高壓電纜,按照GB50150-2006的要求,需要進行交流耐壓,但普通的工頻耐壓器電流根本不夠,請問該用哪種耐壓器?最好能提供生產廠家及大概的價格。
1.固定敷設通訊電纜電線的選擇 固定敷設的通訊電纜電線的選擇,應符合下列要求: ①固定敷設在1區,10區內的通訊電纜電線,應選用鎧裝或塑料護套的銅芯電纜或銅芯電線。 ②固定敷設在2區,11區內的通訊電纜電線,應選用鎧裝或塑料等護套的銅芯電纜或銅芯電線。 2.移動敷設通訊電纜電線的選擇 移動敷設的通訊電纜電線
變電站中對電纜溝的現場設備和布置形式都與地形有著直接的關聯性,不管是室外的還是室內的電纜溝,通常都具備以下的特征:室外的配電裝置區通常都會(huì )設有一個巡視的通道,便于技術人員隨時巡視其電氣設備,現在有一些廠站為了節約空間,把電纜溝的蓋板做成巡視與操作通道,由于維修和敷設電纜的時候要揭開蓋板,所以這種方法有著相當大的局限性,不過因為這種設計方法在土建的施工中相對比較簡單,加上優惠的造價,經常會(huì )出現在中小型電廠與變電站;電纜溝中安裝一個由金屬做成的電纜支架,用螺絲或焊接將支架固定在電纜溝的溝壁上,然后利用支架拖住所有的電纜,讓溝低與電纜之間存有一個較大的空間;進入建筑物的時候電纜溝都會(huì )設有一個用以封堵和隔離的墻體,是為了防止萬一電纜著火之后,煙和火會(huì )朝著室內方向擴散與蔓延;電纜在進入電纜溝之前一定要進行適當的防火措施,其做法主要有封堵隔離和涂刷防火涂料。 其這些方法仍杜絕不了電纜溝潮濕、積水等問題,電纜溝設備受潮銹蝕、凝露、霉變現象仍讓存在,怎樣才能杜絕此類問題?讓大家相互借鑒一下!
標識樓層、通路檢查、設備標注都做了,自動敷設無效,手動敷設提示找不到設備
請教各位:現在有空調如下2套18匹 輸入功率14.8kw2套16匹 輸入功率12.1kw3套14匹 輸入功率10.8kw 然后我按這個額定功率計算出額定電流是163A 選空開200A的 電纜選了3*70+2*25的 但是長度比較長 要300米 是不是緊張了點還有一個問題是電纜長度要300米 一半是直埋 一半室內架空另外設備上還有一個最大輸入功率 甲方非要按那個計算電流各位怎么看啊 指教下 我是做暖通的 電氣設計不怎么懂
冷縮電纜附件的擴張設備簡介電力電纜用冷縮附件產品的預擴張工藝,已從2000年的單一性與不完善,發展至今日的可選性與專業性。本公司相關技術人員根據多年的摸索與改進,對于冷縮擴張能夠實現的多種工藝,均通過自制的專用設備成功生產了多年。并積累了部份數據如下: 一、冷縮主體(終端頭,中間接頭) 1.外定氣擴法(立式) 設備動作多結構相對復雜、體型較龐大因此可參觀性強、產品內壁干凈、氣壓要求高、 耗氣量大、容易局部破壞產品的物理交聯鏈、工裝模具投入較大、熟練生產周期3分鐘一次、操作人員1~2名。 2.鋼絲擴法(立式) 設備動作少操作簡單、體型較高可以做大增加可參觀性、產品內壁會(huì )留有暗灰色絲紋(適合10kV和35kV終端產品生產)、耗氣量小、不會(huì )破壞產品、生產周期根據產品長度而定(10kV戶內70秒可完成)、工裝模具投入少、設備適用性強(可擴張各種回轉結構體及各種擴張比列)、操作人員1名。 3. 鋼絲擴法(臥式) 設備動作少操作簡單,而且操人員不容易疲勞、體型較長可以做大增加可參觀性、產品內壁會(huì )留有暗灰色絲紋(適合10kV和35kV終端產品生產
公告=叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備采購招標公告 所屬行業: 能源化工,其它 招標編號: CLZB201208200001 招標方式: 貨物招標 標訊類別: 國內招標 資金來源: 其它 信息詳情 按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規定,龍口叢林鋁材有限公司將通過公開招標的方式組織采購開關柜、變壓器、電纜等設備,歡迎國內具有法人資格并符合相應條件的合格投標人參加網上電子投標。 一、招標內容 1、招標人名稱:龍口市叢林鋁材有限公司 2、所屬地區: 山東 3、招標編號:CLZB201208200001 4、項目名稱:叢林鋁材鑄造部開關柜、變壓器、電纜設備采購 5、物資名稱及數量: 包一:低壓開關柜18面、低壓電容柜3面、車間動力配電柜4面、懸掛式照明箱4個、低壓配電箱40個。 包二:高壓開關柜4面、直流屏1套、穩壓電源3臺。 包三:變壓器 2臺 包四:電纜: YJV 1*50平方毫米 26/35KV 800米
電纜設備
電纜設備專題,為您提供電纜設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜設備 相關的專業交流討論,更多電纜設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度