在電氣設計中常見做法都是選用五芯電纜到設備配電箱,可不可以選用四芯電纜到設備配電箱。從MEB總等電位箱引出一根扁鋼到各個末端配電箱pe接線端子排代替銅芯pe線。這樣做法是否可行,如不合理請詳細講解原因。
接三相電動機用什么形式的電纜?按低壓系統保護導體截面的選擇,是否16平方以下的電纜保護導體只能選四芯或3加同樣截面的1芯?
四芯電纜,零線截面大小?>3X50+1X ?3X95+1X ?3X120+1X ?3X 150 +1X ?3X180 +1X ?特別著急,誰告訴一下我
小弟剛學,請教一下,低壓電纜為什么有的用四芯,有的用五芯,哪種用四芯,哪種又用五芯呢?
五芯纜的用途好理解,但四芯在三相時用在什么地方?是消防動力方面?我碰到一設計做的不少消防動力為四芯纜(我勉強地解釋為:火災時,超載和漏電設備仍要運轉,故用不著PE線。但細想也還有問題,漏電也不比火災危害程度低啊)。請大師幫我解惑。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 編輯 ]
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房
我這里現在要實施一項變電所改造工程,需要做一個臨時電源,由另一個變電所提供的兩路3*70+1*35的鎧裝電纜為重要負荷提供臨時電源。對于施工現場的接地問題現在有兩種意見:一是就地找一個接地極,一是使用電纜的鋼鎧作為地線,請問諸位大俠,哪一種方式符合規程規定,還有其他的解決辦法嗎?
看到一個帖子,內容如下: 老工房改造,原供電系統為T(mén)N-C(三相四線),現設計為T(mén)N-S(三相五線);距離較遠,為節省費用,有人提出,在原有四芯電纜基礎上,外加一根合適的單線作為PE線。 請問: 1. 有無這種做法; 2. 不可以的話,是何種理由。 我還想問的是:若如此做,是否符合有關標準規范,是否存在問題。
施工單位施工臨時用電從一級配電箱出線用了四芯電纜無接地線。由于工期緊張,現在初步設想在一級配電箱處打入接線扁鐵和敷設一條接地線,單獨引出到二級配電箱和三級開關箱。不知這樣是否可行,理論上只要接地電阻滿足要求應該是可行的,在其它用電設備再加設重復接地裝置。請大家談?wù)効捶ā_@樣做可行嗎。
我所監理的工廠現正在做路燈照明,原來設計是五芯帶鎧電纜,甲方為了省錢,改用四芯帶鎧電纜外加一根BV16線做為保護接地使用,請問電纜的鎧是否接地,是一處接地還是在所有的燈桿處都要接地。請各位前輩指教
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
四芯電纜
四芯電纜專題,為您提供四芯電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與四芯電纜 相關的專業交流討論,更多四芯電纜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量