關于地下室及屋頂防水材料的問題采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材價格差別有多大?兩者之間性能差別有多大?自粘性防水材料工藝是否成熟?自粘性防水材料是否屬新材料試用階段?自粘性防水材料是否廠家足夠多,避免壟斷?
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會(huì )多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
地下室漏水一般都是以局部漏水形式出現的,地下室所處的地質不同,功能不同,設計與施工不同,其漏水部位和形式多樣。主要是結構混凝土剛性自防水局部失效、柔性防水層局部破壞或建筑構造不當三方面的原因。 下面我們一起來看看防水材料在地下室工程中的應用方法 1.變形縫、施工縫和新舊結構接頭處滲漏 原因: (1)混凝土質量不良,收縮過大,出現裂縫; (2)這些部位的細部防水處理方法欠妥善,如止水帶安放位置不當,混凝土灌搗不夠嚴實,嵌縫膏填塞不嚴等; (3)密封材料及防水涂層延伸率不夠,而被拉裂或脫離粘結面等。 堵漏措施: (1)在漏水部位嵌填
a人防地下室頂板 。 薄壁方箱
圖紙簡介: 某小區人防地下室分布圖;詳細小區人防地下室分布圖 投稿網友: haotianxp 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份
人防地下室的主要出入口設置防倒塌棚架是不是為了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近沒有房屋的話,是不是就不用設置防倒塌棚架?
改了別人一個人防地下室。。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎???求做過的大神指導一下。。
根據規范要求:“人防圍護結構內側距離閥門的進端面不宜大于200mm”,那封堵閥門的設置是否一定要跟人防內側墻垂直呢?可否與墻水平設置?為什么?求解!
人防規范表格4.8.2頂板區格最大短邊凈跨,指的是柱網的距離嗎?如果是跨度9米。拉的兩道井字梁,這個區格凈跨是3米還是9米?請做過人防的高手指教一下。還有表4.8.5的頂板短邊凈跨和這個是一回事嗎?
兩層地下車庫,地下二層人防核六常六,地下一層普通地下室,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎?有沒有特別要求。還有規范上說的頂板覆土厚度。說的是地下二層的頂板上的覆土,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土。
引 一批“千億集團
規范規定直接承受動荷載的人防豎向構件最小配筋率為0.6%,墻體的話可以取0.4%。問題來了,內墻,特別是主樓下的內墻(地上為34層的主樓)要不要按此條要求?以往我們畫圖都是將內墻配筋畫在平時圖中,人防圖只詳細給出臨空墻、隔墻、外墻的配筋。但這次審圖竟然提出內墻也需要按0.4%的配筋率,同樣承受動荷載,是這樣嗎?畢竟內墻不直接承受動荷載,只承受樓板簡介傳來的動荷載。求助各位人防設計大俠,你們怎么看?
比如一個小區,一般下面是人防地下室,而規范有規定,管道或者電纜不能穿人防地下室的頂板,那請問如果變配電室在地下室,那如果引至各棟樓的電氣豎井,因為一層電氣豎井的底板就是人防的頂板,這樣不就無法從地下室引上來嗎?大家一般是怎么處理的啊?
人防地下室建筑面積3109平米車庫凈面積約2000平米建筑把設備區跟車庫劃分了2個防火分區防火分區A為車庫建筑面積2045.6平米B為設備區跟部分車庫建筑面積904平米現在有個問題防火分區B除掉設備房車庫凈面積還有440平米左右是否還要做排煙?而且該分區沒有進排風井另外:剪刀梯是否能如圖上所示設風口前室風井的位置不佳附圖隨便畫了下問題很多
請教各位大師,安裝在人防地下室的防爆波閘閥和防爆地漏有什么作用?為什么防爆閘閥要在防護結構的內外側各裝一個?在什么情況下才使用防爆鋼管?順便問問,哪里有《人民防空地下室設計規范》或《人民防空地下室消防設計規范》下載?
根椐<多層住宅普通防空地下室設計規程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板內上下層縱向受力鋼筋宜通長布置,間距不大于250mm。 鋼筋接能的原則是什么,因為不同開間和進深鋼筋的規格和間距是不同的,個別開間鋼筋還很大, 如果按就高不就低的原則是不是有點不合適,請教各位的意見!請大家賜教!!
剛剛做的一個工程,6級人防地下室,上層商鋪(群樓結構,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,請教各位大俠啦,由于愚鈍,希望各位不吝賜教,先謝啦。
人防地下室防水材料
人防地下室防水材料專題,為您提供人防地下室防水材料相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防地下室防水材料 相關的專業交流討論,更多人防地下室防水材料相關內容請訪問