狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 新產品---電纜中間接頭防護盒

    請大家發表照片:施工現場的最好。

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜

  • 關于如何牽引電纜的問題

    大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當地供電局是用卷揚機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當地市政部門也肯定不會(huì )同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當地海平面很低,水特多) 大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 中、短波廣播發射臺與電纜載波通信系統的防護間距

    中、短波廣播發射臺與電纜載波通信系統的防護間距標準 主編部門:中華人民共和國廣播電影電視部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:1991年8月1日 關于發布國家標準《中、短波廣播發射臺與電纜載波通信系統的防護間距標準》的通知 (90)建標字第673號 根據原國家計委計綜[1986]2630號文的要求,由廣播電影電視部會(huì )同有關部門共同制訂的《中、短波廣播發射臺與電纜載波通信系統的防護間距標準》已經有關部門會(huì )審。現批準《中、短波廣播發射臺與電纜載波通信系統的防護間距標準》(GBJ142—90)為國家標準,自1991年8月1日起施行。 本標準由廣播電影電視部負責管理。具體解釋等工作由廣播電影電視部標準化規劃研究所負責。出版發行由建設部標準定額研究所負責組織。建設部 1990年12月22日 編制說明 本標準是根據原國家計委計綜[1986]2630號文的要求,由廣播電影電視部標準化規劃研究

  • 1.8米寬電纜溝道鋪設防護鋼板厚度計算

    各位大蝦,計劃在1.8米寬的電纜溝道上通行軸載22噸的液壓平板車,電纜溝道上鋪設Q235鋼板。需要多厚的鋼板?如何計算?需要離電纜溝道邊緣多少?

  • 中、短波廣播發射臺與電纜載波通信系統的防護間距標準

    GBJ142-90中、短波廣播發射臺與電纜載波通信系統的防護間距標準

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會(huì )不會(huì )有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

點擊加載更多

電纜防護

電纜防護專題,為您提供電纜防護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜防護 相關的專業交流討論,更多電纜防護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

養殖水環境

客廳走廊吊頂裝修效果圖

久久久久久久美 国产毛片| 综合亚洲另类欧美久久成人精品| 国产青榴视频a片在线观看| 榴莲冰皮月饼| 校园春色亚洲色图| 秋霞白浆| 精品啪啪| www.久久网站| 色偷偷888欧美精品久久久| 天堂精品| 91麻豆国产| 欧美亚洲色一区| ww欧美| 日本黄色免费观看在线| 色伊人| 丁香婷婷的五月| 亚洲午夜成人精品无码色欲小说 | 91色老久久精品偷偷蜜臀| 黄视频欧美变态网站| 美女视频黄频大全免费| 日韩精品毛片| 亚洲欧美日韩六区| 99久久精品一区三区| 一个人午夜免费视频在线观看| 人妻Tv| 一本久久知道综合久久| 小雪被老外黑人撑破了视频| 日韩欧美国产一二三| 久久精品国产2020无码| 日韩AV一级不卡| 国产成人综合亚洲看片| 欧美精品一色哟哟| 啪啪啪免费网站| 与白嫩丰满人妻一区二区三区精品| 免费久久人人| 欧美精品一二区久久综合网资源| 欧美日韩高清在线| 日韩欧美综合在线| 凹凸久久人人澡超碰凹凸| 久久天天综合色| 欧美人|