油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
大家好: 請教一下啊,低壓柜內元件之間電纜,大電流(35、50、70平方),大家都用什么型號的呀?我見過用YC的,不知道其他廠家是不是也用YC的?
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會(huì )很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會(huì )了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!!!非常感謝
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫忙回答下吧!!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
常用電纜型號,大家可以看看,有用的話下載拿走喲
之前我們單位自控電纜一直用KVV1.5的,現在有個甲方說這個線太硬,不好施工,要求室內通信距離比較近的控制電纜全部換成RVV1.0,室外比較遠的設備使用KVV22-1.5的電纜,不知道這樣設計有沒有什么問題?
出線綁在一起,進出線在一個線槽內,合規嗎?師兄們
我有一改造工程,需要將配電房移動30多米,一共有17根干線要加長,原最長大約25米。請問電纜加長是直接聯接好,還是用電纜接線箱聯接好。 不同截面和電纜能不能加接。
我想使用在室外行車上,2*0.5的就可以,因為在室外所以需要防水和耐室外的高溫,一般夏天都在30度左右,有的說RVVB 還有的說RVV可以,有的還說PVC的,我也不知道使用什么的,特請教各位那種電纜符合這種條件那?謝謝!!!
型號 名稱 用途 銅芯 NA-YJV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內、隧道及管道中。 NB-YJV NA-YJV22 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 NB-YJV22 NA-VV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內、隧道及管道中。 NB-VV NA-VV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 NB-VV22 WDNA-YJY 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 可敷設在對無鹵低煙且耐火有要求的室內、隧道及管道中。 WDNB-YJY WDNA-YJY23 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 適宜對無鹵低煙且耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 WDNB-YJY23
一個公園廣播回路,共360W,主機到終端近9百米,請問需要啥型號的廣播電纜?如何選型的?不甚感謝
YJSV-這個s是什么意思啊?我查過資料,也問過廠家,沒有統一口徑。有說無鹵阻燃的,也說鋼絲鎧裝的,也說屏蔽的,還有一種說法是防水的。到底是那一種啊?
]電纜型號類型、名稱及參數
R-連接用軟電纜(電線),軟結構。 V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套 B-平型(扁形)。 S-雙絞型。 A-鍍錫或鍍銀。 F-耐高溫 P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝 Y—預制型、一般省略,或聚烯烴護套 FD—產品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設部標準用FZ表示,其實質相同 YJ—交聯聚乙烯絕緣 V—聚氯乙烯絕緣或護套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—無鹵低煙阻燃型 WDN—無鹵低煙耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S:射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護套 A:64編 B:96編 C:128編 75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯 SYWV 75-5-1 S:射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發泡 V:聚氯乙烯護套 75:75歐姆 5:線纜外徑為5mm 1:代表單芯 例如:RVVP2*3
大家低壓柜內大電纜選擇什么型號!例如:35、25、50之類的,我們公司都使用YC,有時也是用BVR,不知道其他同行都是用什么型號的電纜?
室外工程電纜井的布置間隔距離要求是多少啊?有依據嗎?08D00中有句話說的是:直線段上不宜大雨100米。這來源于何處?GB50217中附錄H是否是室外電纜井間隔的計算?大家都怎么算的?另外,高壓10KV是否試用低壓室外電纜井要求?
電線電纜規格型號(全部) 下載 →
廠里有個歪廠家搞了個拖鏈,用伺服電機驅動,用的就是普通電纜;用了兩年伺服驅動器報警,查了下是電纜有問題,先換了個普通的伺服電纜湊合用起;然后拖鏈電纜的型號就查不到了,好些都是一廠一個訂貨編碼,都沒有型號;資料里面有個導體標準符合CDE0295CLASS6標準。在此請問各位大神,這個是什么標準?網上都搜不到。是不是就是跟GB/T3956-1997里面的第六類導體一樣?拖鏈電纜有沒有標準的型號規格?
工程電纜型號
工程電纜型號專題,為您提供工程電纜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工程電纜型號 相關的專業交流討論,更多工程電纜型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題