狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室細節部分防水方案

    地下室防水工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,用水泥基防水涂料作堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,而造成防水層拉裂。

  • 地下室結構伸縮縫防水方案

    給大家上傳一個轉載的技術資料。由于07 年9 月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。

  • 地下室土方開挖專項施工方案

    簡要說明:本工程為鋼筋砼剪力墻結構,共7棟,每棟18層。地下兩層,地下一層為車庫,地下二層相關辦公室。地下車庫面積約為18000m2。基礎形式為片式筏板基礎及獨立基礎。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大小:515 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 編輯 ]

  • 地下室伸縮縫防水處理方案1

    地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。

  • 防水卷材地下室防水施工方案

    防水卷材地下室防水施工方案

  • 某工程地下室支模施工專項方案

    某工程地下室支模施工專項方案

  • 地下室防水施工方案的探討分析

    隨著各種高樓大廈的出現,越來越多的地下室也出現了,而地下室因為因特殊的位置原因,極容易從墻外往墻內滲入水,地下室越低,滲水滲的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更復雜,也更有難度,這里就來介紹一下地下室防水施工方案。 如果在建筑時就需要考慮到防水,因為混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前對地下室進行灌混凝土的時候就需要使用較好的材料及正確的施工工藝,這樣才能減輕后面的防水工程難度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要對基面進行找平,一般是進行抹灰處理,如果基層很不平,而且有空鼓、裂縫等情況出現,

  • 有梁式筏板基礎地下室工程專項方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-7 10:20 編輯 地下一層,地上12層。基礎采用有梁式筏型基礎,外墻厚度為300mm砼,主樓部分筏板頂標高為-5.2m筏板基礎厚度為750mm,裙房部分筏板底標高為-5.35m筏板基礎厚度為500mm,地下室室外露與土體接觸部分的砼抗滲等級為P6。有覆土部分頂板砼厚度為300mm主樓部分的頂板厚度為180mm。地下室的主要使用功能為地下車庫建筑面積為4015.47m2。

  • 關于地下室抗浮方案的確定

    上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 地下室二層消防水池施工方案

    地下室二層消防水池施工方案

    本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 編輯 一、工程概況 東北金融廣場地下室消防水池池底板和側壁采用防水混凝土澆筑并做內防水,即先用XY-01滲晶防水材料涂覆兩遍,用水泥砂漿找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂漿找平,最后貼瓷磚。 設計分層具體做法如下:

  • 地下室防水滲漏的原則及要素施工方案

    混凝土結構自防水-水泥基滲透結晶型防水劑是工程防水的重要防線,具有造價低廉、工序簡單、施工方便、材料來源廣泛的特點,因而被推薦采用。        一、 處理地下室滲漏的原則

  • 地下室工程防水設計方案防水施工

    地下室工程是十分常見的工程類型,防水工程質量是地下室工程必須把控的,我們整理了相關知識與您分享,一起來看看吧。

  • 施工方案地下室防水施工方案(全套)

    收錄于話題 廚房衛生間及外墻防水施工方案(目錄)

  • 地下室后澆帶防水堵漏施工技術方案

    隨著城市化進程的加快,城市建設的地下室越來越大,越來越深,這是城市建筑大型化、高層化以及充分利用地下空間帶來的結果。然而地下室屬于隱蔽工程,如果在今后使用過程中出現漏水現象,后果將不堪設想,因而地下室的防水工程就顯得尤為重要和突出。地下室底板特別是后澆帶位置是滲漏的高發區,做好其處理尤為重點。針對于此,北京雨全防水公司從后澆帶滲漏的原因、后澆帶滲漏分類,后澆帶滲漏檢查方法以及后澆帶滲漏治理方法等四個方面進行了全面的闡述!雨全防水講述:后澆帶滲漏的原因(一)設計原因1.對地下室防水工程重要性認識不足。當前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一層甚至多層,采用平戰結合設計,平常做停 ** 或商場超市使用。設計時,設計人員認為局部滲漏對結構和使用影響不大,沒有對所建工程的地下水環境進行分析,在設計中對防水工程不按等級要求處理,缺乏有效的防水方案,造成后澆帶滲漏。2.工程水文地質資料把握不全或不準。未按規范要求進行鉆探或鉆探數量少,參照以往的地質資料來推斷所建地下工程的地質情況

  • 地下室滲漏 地下室防水施工方案

           方案一:外防外貼法施工 外防外貼防水法,即在底板墊層上鋪設卷材防水層,并在圍護結構墻體施工完成后,再將立面卷材(防水層)直接鋪貼在圍護結構的外墻面,然后采取保護措施的地下室防水施工方法。這款地下室防水施工方案其優點是隨時間的推移,圍護結構墻體的混凝土將會(huì )逐漸干燥,能有效防止室內潮濕,但當基坑采取大開挖和板樁支護時,則需采取措施,以解決水平支撐部位影響地下室堵漏的問題。 方案二:離壁式襯砌防水施工 該地下室防水施工方案除在圍護結構的混凝土墻體及其內表面采取防水措施外,為達到地下室堵漏施工要求,再在主墻內側增設1道離壁式內墻。地下室連在一起的內外墻必須一起澆筑,外墻自防水砼,全部采用二次振搗工藝。 新舊砼的接縫處理。砼澆筑前24時,施工縫用高壓清水沖洗,并多次濕潤砼接槎面,使新舊砼有良好的接槎。 方案三:外防內貼法施工 外防內貼法是在底板墊層上先將保護墻全部砌完,再將卷材(防水層)鋪貼在保護墻和底板墊層上,待地下

  • -3層地下室如何處理防水問題

    某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,北面、東面、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,因為還要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。

點擊加載更多

地下室防水專項方案

地下室防水專項方案專題,為您提供地下室防水專項方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水專項方案 相關的專業交流討論,更多地下室防水專項方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

新中式復式樓客廳裝修效果圖

魚缸浮島

国产亚洲精品| 真人毛片一24| 偷偷色2019| 日韩欧美中文字幕电影| 999毛片免费看| 人妻少妇精品视频一区97精品| 好看无码| 色综合干| 亚洲中文国产人伦精品| 99久久久精品免费观看国产| 国产图区亚洲偷窥白拍 | 色综合久久久无码网中文| 亚洲一道网综合一区二区三区| 国产传媒专区| 一本不卡无码av| 午夜精品久久久久| 狼人大香伊蕉在人线国产| 欧美黄色大片一区二区| 狼友视频在线观看平台| 男人j压女人p动态图| 欧美一级成人| 国产在线不卡视频| 国产三级精品三级在线观看国产| 日本潮喷| 博客| www.中文字幕.com| 婷婷综合色| 日韩精品中文字幕一区二区| 久久色综合| 狠狠色综合网站| 无码专区国产精品视频| 亚洲精品无码专区在线| 亚洲国产精品无码久久电影| 亚洲av成人26uuu| 亚洲AV无码片在线播放仙踪林| 日韩一区二区欧美一区二区| 国产精品久久久| 泽库县| 欧美激情视频免费一区二区三区| 欧美黄片免费在线视频| 久久九九国产|