請問大蝦:路燈鋪設的長度一般是怎么算的.比如說1000M的路段,62盞路燈,電線規格已經算出,那長度要多少??2000+(垂直)+預留+垂直的線每根取多長??還有預留是多少??是不是還要加上一個波動值!![ 本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 編輯 ]
請問各位,在一幅《電力外網平斷面圖》上,如何看出來電纜的根數?因為我只能看到電纜的代號,不知道根數如何看,請教各位!謝謝!
防火隔板運用:電纜鋪設要求一覽 1.構筑物中電纜敷設,應符合下列規定: (1)高壓電力電纜,低壓電力電纜、強電控制電纜、弱電控制電纜應分層敷設,電力電纜和控制電纜不宜敷設在同一層支架上。 (2)耐火分隔時,重要回路的工作和備用電纜應配置在不同側或不同層的支架上。 &nbs
本人剛畢業,非電氣專業,請教各位點問題。先謝謝了!這兩天準備干個路燈的活,路燈電纜鋪設需要三種線,分別是:1、末端線路VV-1-2×4;2、末端線路前一段電纜VV-1-3×4;3、其他線路電纜VV-1-3×6+1×4。我想問的是:1.末端線路、末端線路前、其他線路電纜是如何區分的?因為圖紙上沒有標出2.電纜直埋敷設,埋深0.8米,電纜下部100mm厚沙層,上面蓋磚,再覆蓋填土。是不是電纜直接放到挖好的溝里,然后鋪沙層再在上面蓋磚。還是電纜鋪磚上面啊。這個磚起的是什么作用?附:廠區照明圖
查YJV22電纜載流量的時候,鋪設土壤熱阻系數是怎么選擇的?一般是2.5嗎?還有進戶線一般有穿管,是按照直接埋地選擇電纜載流量嗎?
請教各位大蝦:準備在路面上的電纜溝通過一運輸車輛,軸載22噸,電纜溝寬1.8米。計劃鋪設鋼板保護,要多厚才能滿足?如何計算?離電纜溝寬多少距離才適合?
海底電纜是用絕緣材料包裹的電纜,鋪設在海底,用于電信傳輸。海底電纜分海底通信電纜和海底電力電纜。那么,海底電纜怎么鋪設的?海底電纜斷了怎么修?
廠區內電纜穿管鋪設要求多深?我看上面寫的是凍土層的深度,所以要求是0.7米,但如果穿管,深度是否可以減半,我們在有的廠里面,只埋0.5米,是否有嚴格的要求?
電纜鋪設時電纜管道密封有哪些常見的方法?[株洲完全科技]常見的有兩種:一是用水泥進行密封,過去很多電纜管道密封均是采用此法,現在用的比較少,因為用水泥密封電纜固定死了,基本動不了,當有故障發生時,很難開展工作,且成本較高;另一種是WQBZ充氣式電纜管道密封,政府部門在很多地方已經推廣這種技術,因是充氣密封,使得維修時可以帶電操作,具有便利、安全、可靠的特點。
海底電纜是用絕緣材料包裹的電纜,鋪設在海底,用于電信傳輸。海底電纜分海底通信電纜和海底電力電纜。那么,海底電纜怎么鋪設的?海底電纜斷了怎么修?
在電工廠或者鋼鐵等工業區,感溫電纜的運用十分常見電工之家將為大家介紹的是感溫電纜的計算方法。 采用正弦波敷設的安裝方式,線型感溫探測器安裝在電纜托架或支架上時,線型感溫探測器以正弦波方式鋪設于所有被保護的動力或控制電纜的外護套上面,宜采用接觸式敷設。探測器安裝時使用專用的卡具固定,避免探測器受到應力而造成機械損傷。以正弦波接觸式敷設的線型感溫探測器的長度按下列公式確定:線型感溫探測器的長度=托架寬×倍率系數×1.15,其中倍率系數按下表確定。 線型感溫探測器采用水平正弦波懸掛敷設的安裝方式時,為保證火災探測的靈敏度和有效性,要求懸掛敷設的線型感溫探測器距被保護電纜表面的垂直高度不應大于300mm,建議150mm~250mm。線型感溫探測器采用水平正弦波懸掛敷設的安裝方式時,為保證火災探測的可靠性,線型
10KV 的變電所可以采用架空地板鋪設電纜么 ?GB50217 電力工程電纜設計標準 里沒有提到相關的說明,有沒有大神了解的,請指教。
請教各位,4回110KV電纜,規格為ZR-YJLW03-1*1000,是用電纜溝還是電纜隧道合適。若用電纜隧道,是每個支架上并排一個回路(3根電纜),還是做成三角形排列(一根支架一根電纜,下面一根支架2根電纜),個人覺得三角形排列要省空間些,支架不用做太長。另外支架采用角鋼有無問題,請各位賜教,不勝感激
本帖最后由 yajeed 于 2016-4-22 00:41 編輯 如題,因為圖紙是平面的,鋪設電纜的時候,根據平面的長度,預留了幾米。但是電箱的位置不能放在地面,必須放在此處篦子以下的機房中。這就導致了電纜長度不夠了,不知道是否可以采用接線箱的方式接長電纜?有沒有相關的規范要求啊???必須符合規范要求啊!!!跪求相關規范啊,急救啊!!!萬分感謝!!!
電力電纜、照明、插座、空調插座它們可以在一個橋架內鋪設嗎?圖中它們每個系統的圖在同一位置都畫有橋架,每層的長度也是同樣的,請問我算橋架的量時,算一個的就行嗎?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
近期在網上看到《非開挖電力電纜穿管敷設牽引技術》一文,其中在超長距離保護管內牽引電纜部分中提到,為減少摩擦生熱,保護管內注水。請高手指點,牽引完了水怎么出,具體怎么操作,這種弄操作合不合理
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
電纜鋪設
電纜鋪設專題,為您提供電纜鋪設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜鋪設 相關的專業交流討論,更多電纜鋪設相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量