狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教35KV單芯電纜安全運行問題

    我單位新近安裝調試的2臺35KV/40MVA變壓器,系統運行方式為中性點不接地系統,變壓器35KV側每相采用300mm2的單芯交聯聚氯乙烯電力電纜。每根電纜的長度約25米,電纜頭為熱縮,電纜頭的屏蔽層在高壓柜側接地,變壓器側不接地。在運行中,多次發生各種故障。第一次,1#變壓器側的A相電纜頭燒毀(系統的消弧裝置未投),事故后,我們把A相的2根電纜全部更換;第二次,1#主變高壓柜側的B相的一根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這只電纜頭;第三次,1#主變高壓柜側的C相的2根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這2只電纜頭。第三次處理后,在運行了1天的時間后,1#主變高壓柜側的電纜頭有“吱吱”的放電聲,并且三相的接地銅辮子處,都有一圈蘭色的電暈。經停電后檢查發現,限于安裝空間的制約,在距電纜頭熱縮套管的2/3位置,高壓柜鐵外殼與熱縮套管基本沒有凈距,可以說是挨在一起的,但2#主變的電纜也是這樣安裝的,卻沒有發生任何異常現象。請問各位高人,這種現象如何解釋？又如何解決?

  • 求教關于YJV22-35KV-1*240電纜的安全問題

    有一個關于電纜的技術問題請教各位,YJV22-35KV-1*240的電纜,我們去訂貨的時候,廠家提出了一個安全問題,他們說這個帶鎧裝的電纜會(huì )產生渦流,會(huì )爆炸的,請問存在這種說法嗎?問題非常緊急,請各位老師幫忙分析一下,萬分感激!

  • 開挖時如何安全地避開地下電纜

    本人近期負責一個清污分流項目,由于是在老廠區內施工,地下電纜密布,雖然電纜圖比較明確,但心中仍舊七上八下,就怕挖斷影響全廠生產。雖然施工方拍胸脯表示“沒問題”,我還是覺都睡不好。請各位大哥大姐指點一下迷津,應重點注意哪些,既保證安全又能約束施工方?謝謝了!

  • 直埋電纜同溝敷設的安全間距

    9條(3*240)的10kv高壓電纜同溝敷設,采用分2層敷設的辦法(主要是減少電纜溝的開挖寬度),根據電纜線路施工及驗收規范 (GB50168-92),上下2層的安全間隔距離為10cm是否合適,并且可以滿足維修的要求呢?希望各位前輩能夠告訴小弟了,不勝感激!

  • 電線電纜載流量安全裕量問題

    電線電纜載流量安全裕量問題

    請問有哪位朋友知道“電線,電纜在生產時要求在其允許持續載流量基礎上留有20%~25%的浮動范圍”是出自哪里的呀有沒有這方面的國標 規范之類的呢

  • 10KV電纜耐壓是多少,安全距離是多少

    我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝

  • 【安全百科】電纜防火的重點要求,你不得錯過

    【安全百科】電纜防火的重點要求,你不得錯過

    本帖最后由 大四隊 于 2015-5-4 09:48 編輯 電纜是發電廠、變電站維持正常運行的重要組成部分。電纜在發電廠、變電 站內的廣布性,電纜的易燃性,電纜著火后的串延性,電纜著火后果的嚴重性,使電纜防火受到電力工作者的高度重視。但是電纜火災事故仍然時有發生,而且事故后果嚴重。所以仍 然有必要對電纜防火以及電纜防火中存在的問題進行探討,以求得用最經濟的代價換取最有效的電纜防火成果。

  • 【討論】電纜夾層應該考慮哪些安全措施?

    各位大俠,電纜夾層應該考慮哪些安全措施?夾層里面發熱量很大,除了做一些火災報警和干粉滅火裝置外,通風如何考慮?若采用軸流風機,是不是必須長時間運轉?還有其它什么應該考慮的措施么?

  • 求助!關于高壓電纜與路燈安全距離

    求助!關于高壓電纜與路燈安全距離

    具體情況:道路等級:快速路路寬:30M(雙側)燈間距:35M燈高:12M(單臂高壓鈉燈)問題:現有架空高壓線與我少量路燈交叉,監理與業主提出是否有安全隱患,高壓線與路燈的安全距離不知是否達到要求。小弟在此向各位大俠求助,這類問題如何解決?小弟經驗不足啊···

  • 【求助】TJV3*150 1*70電纜的安全載流量

    TJV3*150+1*70電纜的安全載流量我查詢載流表得到該電纜的安全電流為320A 我想咨詢下這個320A是單芯的電流 還是三芯的電流?煩請各位老大指教指教!!!

  • 10kv電纜進入樓內后與弱電的安全距離

    如題,10千伏電纜由地下一走廊上方吊裝的橋架引入樓內,但走廊內尚有弱電橋架(網線、消防等),請問兩者的安全距離是多少,這方面有無相關規范規范

  • 強電弱電間的距離、電纜使用的安全性

    隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路。 (如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡(luò )系統線路、信息網絡(luò )系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。

  • 從規范安裝論銅電纜與鋁合金電纜的安全性

    核心提示:鋁合金電纜作為中國電力電纜市場的新產物,人們對其安全性還存在疑慮,一如既往的認為傳統的銅電纜才是最安全的。文章假定銅電纜和鋁合金電纜產品本身都符合相關制造標準,品質可靠,僅從電纜施工時是否規范安裝來討論銅電纜和鋁合金電纜的安全性,讓人們了解到規范安裝對電纜日后的長期安全運行也是至關重要的。1 概述美國通用電纜旗下的世德合金(STABILOY)電力電纜攜帶超過40年的鋁合金電纜研發、制造、安裝應用的經驗,于2006年進入中國市場,幾年間應用于國內各行各業,包括很多世人矚目的重大項目,如上海世博會(huì )、西安世界園藝博覽會(huì )、貴陽第九屆少數民族運動會(huì )主體育場、拉薩文成公主實景劇場等,逐步打破了人們以使用銅電纜為主的習慣,也帶動了國內一大批鋁合金電纜生產廠家的發展。但由于傳統觀念,很多人仍然認為傳統的銅電纜才是最安全的,認為鋁合金電纜會(huì )和純鋁電纜一樣,會(huì )出現很多安全事故。本文不去研究鋁合金導體比純

  • 常用電線電纜規格及安全載流量

    常用電線電纜規格及安全載流量

  • 國標電力電纜對工程來說安全的重要性

    國標電力電纜對工程來說安全的重要性

  • 城市高壓電纜距各種建筑物的安全距離

    我正在做城市某區域綜合管網方案設計,我是暖通專業的,想請教“城市高壓電纜距各種建筑物的安全距離 ”我記憶得十幾米到幾十米范圍(四周)。謝謝!

  • 請教通信電纜、光纖電纜與強電的安全距離?

    有哪位朋友在電信公司工作的?關于通信電纜、光纖電纜與強電的安全距離的資料在哪可以找到?強電的電壓為220V、380V、6000V、10000V還有更高壓的,它們的平行距離、垂直距離是多少?

  • 振動電纜系統具有安全性、可靠性、隱蔽性

    振動電纜是一種敷設在建筑物、圍墻、圍欄上或埋入地下的無源分布式的防入侵傳感器。它能夠將防護區域內的微小機械小機械振動(即侵入者帶來的微小振動)轉換成電信號后傳送給數據采集器,由數據采集器將信號處理后再傳送給報警主機從而達到報警目的。 振動傳感電纜系統的特點 其無源和線纜的形狀特別適宜物品倉庫、不規則周界區域和不宜電源進入等場所安裝使用;也可嵌入墻體、埋入地下等作為銀行金庫、和其他重要部位的防鑿、防非法入侵使用;還可作為野外工作場所、營地的警戒線使用。該系統運行中不影響警戒線附近人員的正常活動。 可全天候工作,振動傳感電纜警戒系統的入侵探測器。其工作原理是在周圍屏障受到侵入時,振動傳感電纜將周圍屏障產生的微小機械振動轉變成電信號,經報警主機計算處理后實施報警和報警控制。使用特性:無源分布、電纜形狀。本系統可以適應于各種復雜地形,不受地形的高低、曲折、轉角等限制,不留死角,打破了紅外線、微波墻等只適用于視距和平坦區域使用的局限性。本系統同高壓電網有著本質的區別,具有絕對的安全性,不會(huì )引起火花

  • 電纜長期浸泡在水里存在的安全隱患

    關于電纜溝積水的問題,領航電氣在這里想告訴大家的是電纜長期浸泡在水里肯定是有安全隱患的,一旦發現電纜溝積水一定要及時處理,萬一電纜外護套稍微有點破損的話,水汽進入電纜內,必然會(huì )導致水樹枝型爬電,影響導電質量。長時間也會(huì )引起擊穿,有電纜接頭就更危險。電纜溝內長期積水濕氣也會(huì )加大,濕氣會(huì )沿著配電柜進出線口進入到配電柜內,導致配電柜凝露也是時有發生的事,應該積極的將電纜溝內的積水排出去。 防止電纜溝進水,對電纜溝進行防水防潮封堵 領航電氣ZHLHGF高分子封堵材料 是一款具有阻燃性功能的高分子防潮防漏封堵劑,專門用于電力、冶金、石化、化工、建筑等行業的電纜穿樓板、夾層、橋架、穿墻孔洞封堵,構筑電纜隧道溝內阻火墻等,珠海領航電氣 高分子防火封堵材料具有較好的耐水耐火、耐油耐腐蝕的性能,使用方便,能有效阻止火勢沿電纜竄燃蔓延。固化成型后形成一定厚度和強度的阻火屏障,達到阻火、隔熱、隔煙的目的。阻燃性能達到UL94 V-0級阻燃標準。

點擊加載更多

安全電纜

安全電纜專題,為您提供安全電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安全電纜 相關的專業交流討論,更多安全電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

小臥室榻榻米床裝修效果圖

古典中式裝修風格

亚洲网站色| 亚洲AV无码一区二区三区国产| 综合久久天堂| 中文字幕精品一区| 加勒比无码视频一区二区| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 亚洲一区二区无码精品| 韩国精品一区二区三区无码视频| 日韩一级特黄片| 国产成人精品久久| 第四色亚洲色图婷婷| 日韩亚洲区| 久久免费视频偷拍| 色五月五月丁香亚洲综合网| 日韩欧美美女一区二区| 亚洲韩日成人电影一区二区三区 | 亚州一本久道久久| 国产色哟哟哟| 97网站| 中文精品久久久久人妻不卡| 欧美在线日韩| 日韩一区二区中文| 午夜久久国| 中日韩欧美在线视频电影| 日韩色婷| 性高朝久久久久久久久久 | 亚洲厕所无码| 日韩欧美一级视频观看| 中文人妻免费观看视频| ,香蕉欧美视频| 久久久精品网站| 亚洲区小说区激情区图片区| 欧美人与动交zozo| 精品国产精品| 东北农村少妇AV| 男女猛烈XX00免费视频试看| 在线观看av每日更新免费| 国产老熟女bbw| 99热亚洲| 97久人人做人人妻人人玩精品| 四虎视频|