本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。
現在做的一個二十多層的公建,地下一層作車庫,問下地下室頂板最小覆土厚度多少?在哪本規范或書上有寫,還有人防地下室和非人防地下室覆土規定是不是不一樣的?都在哪里可以找到規定。謝謝各位前輩了
各位好,小弟想請教一下:在獨基加防水板這類基礎中,當防水板的配筋由水浮力控制時,防水板是否屬于 臥置 于地基上的混凝土板。這最要是關于最小配筋率的問題。請各位不吝賜教,謝謝了!
請問各位,五層框架,一層地下室,樁基礎,300厚防水板,柱網為8000x8000,1.計算樁數時,是否要算地下室地板的重量及活載。2.計算樁數時,是否考慮水浮力。3.做了防水板后,是否要加地基梁。我的想法是計算樁數時不考慮地板的重量及活載,且不加基礎梁,不知這樣行不行。請教高手
剛進甲方工作,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,底板厚450,C30,三級鋼。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),板底再附加支座鋼筋。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內Ｅ?.5.2 臥置于地基上的混凝土板,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%。但設計院說此條不適用于防水底板,只適用于筏基等天然基礎。最后設計院還是堅持他們的做法。各位有何看法?
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
本人現在做一地下車庫的結構設計,底部防水板無法用pkpm計算,有沒有人知道怎么計算底部防水板的配筋的,望賜教啊!!!!!!
柱下獨立基礎加防水板的地下室設計
求教地下室防水套管阻水圈的厚度是多少?在網上查不到,規范上也沒有,誰知道請告知。工地上用的只有5mm厚,我有點懷疑,不知道規范上要求是多少
三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用?
這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?
請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)。考慮根刺可能對防水層產生破壞,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,排水板選擇規格適合且優質的產品。這樣的方案有否可行性!?
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2016-3-14 15:55 編輯 地下室頂板是嵌固端,為省鋼筋,0.25%部分全是通長配筋,其余按附加鋼筋配置,且附加鋼筋方向也同通長鋼筋,而不是垂直于梁邊線。因為主樓在地下室頂板上是三個角度,所以通長筋也是分三個角度,在角度交線處延伸一部分出去。問題:1.角度交線處,通長鋼筋和梁縱筋不垂直,必然有多層鋼筋疊加,若不增厚混凝土,而保持板頂平整,則梁板鋼筋保護層均會(huì )大幅度增加,若該重疊部位局部增厚,則可能施工不便,防水不易處理。2.異形板鋼筋和彎矩方向不一致,如何計算在鋼筋方向的彎矩,或者說,在鋼筋方向,該如何配筋? 找了一些資料,看著計算復雜,還有存在扭矩什么的,頭暈,有沒有簡單安全的方法處理?
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會(huì )穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會(huì )在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會(huì )穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難
最近的這幾年隨著經濟的發展,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房、影院等,就目前來說這些已經成為一種時尚了。作為搭配地上建筑的地下室,在裝修過程中很容易被忽視。而正是由于特殊的環境和位置,所以地下室的防潮工作更加應該做到位。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會(huì )讓人頭痛的。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了。
11ZJ311地下室防水圖集(1).pdf
地下室防水板最小厚度
地下室防水板最小厚度專題,為您提供地下室防水板最小厚度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水板最小厚度 相關的專業交流討論,更多地下室防水板最小厚度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量