這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?
小弟最近第一次接觸地下水池,和筏板基礎,院里的前輩給了一份參考給我,可是我還是有很多不懂,比如這里的筏板的配筋 K18, K20之類的附加鋼筋為什么從墻邊開始,并且加一段不加一段的是為什么,還有虛線表示的是什么?虛線內也附加鋼筋了是什么意思。還有最底下的一排四個柱子一樣的東西是什么東西,我去查看了負一層柱子并沒有這四個柱子。最后八號色的五個小圈圈是什么意思,檢測點嗎?希望有大佬幫我解答一下問題,小弟第一次學習做筏板基礎,參考前輩的施工圖,不搞清楚很難借鑒啊!!!到時候錯哪都不知道就慘了
請問各位,五層框架,一層地下室,樁基礎,300厚防水板,柱網為8000x8000,1.計算樁數時,是否要算地下室地板的重量及活載。2.計算樁數時,是否考慮水浮力。3.做了防水板后,是否要加地基梁。我的想法是計算樁數時不考慮地板的重量及活載,且不加基礎梁,不知這樣行不行。請教高手
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
柱下獨立基礎加防水板的地下室設計
問題補充:例如筏板基礎,筏板基礎使用磚胎膜的,那么防水需要面積需要加大嗎?另外筏板基礎里面防水歸類歸在筏板基礎防水還是單獨建立一個子母。如圖,為地下室側墻與地下室底板。還有一個問題是集水坑的卷材防水歸在筏板基礎里面嗎?
有加設馬鐙
論文簡介: 某地下車庫防水板及獨立基礎計算書,水頭較高,計算詳細,參考朱丙寅 計算 投稿網友:glqd2013 上傳時間: 2013-11-21
現在的建筑工程地下室越來越多,雖然地下室底板的防水問題已引起了各方的重視。但是在實際實施過程中出現的問題,我認為大家有必要進行探討。 現在很多設計人員都會(huì )在防水混凝土基礎底板下再設計一道防水層,BAC自粘防水卷材在最近的設計中就使用比較多。 有些設計人員會(huì )在防水層上設計一道50厚的C30細石混凝土保護層;這道保護層在平面是很好施工的,在立面處卻很難施工;一般的設計圖紙對于立面處防水層的保護層做法沒有另外的說明。一般施工單位就不做立面處防水層的保護層了。 還有些設計人員沒有在防水層上設計一道50厚的細石混凝土保護層;因為BAC自粘防水卷材有與混凝土結合(黏合)的原理,不設計保護層也有道理。 基礎下的
這部分混凝土怎么澆筑,防水怎么處理,有沒有大神有做過類似施工的,求指教?
問題補充:如題:請問地下室底板是指的筏板基礎底部的防水嗎?如果是的話我這樣套做法及選擇代碼正確嗎?請各位老師指正。謝謝!!
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?
地下與基礎工程百問
設計的17層住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本樓施工完后無發保證大地下室回填,本樓的基礎埋深是不是還能從室外地坪算起呢?不然基礎埋深將是地下室加上部結構高度的1/15了 郁悶中
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
小弟目前在做一個樁基的地下室,以往的地下室在計算基礎時,我都是不計底板荷載,也不計算水浮力,取這樣的荷載作基礎計算,但是目前這個地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事說底板荷載也不計算,因為有地基反力,我有點迷惑,特來請教各位,在這種情況下,底板荷載要不要考慮在內阿?
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
地下基礎防水
地下基礎防水專題,為您提供地下基礎防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下基礎防水 相關的專業交流討論,更多地下基礎防水相關內容請訪問