狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室防水施工技術及應用

    李靜 (重慶工商大學)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 編輯 ]

  • 地下室后澆帶防水堵漏施工技術方案

    隨著城市化進程的加快,城市建設的地下室越來越大,越來越深,這是城市建筑大型化、高層化以及充分利用地下空間帶來的結果。然而地下室屬于隱蔽工程,如果在今后使用過程中出現漏水現象,后果將不堪設想,因而地下室的防水工程就顯得尤為重要和突出。地下室底板特別是后澆帶位置是滲漏的高發區,做好其處理尤為重點。針對于此,北京雨全防水公司從后澆帶滲漏的原因、后澆帶滲漏分類,后澆帶滲漏檢查方法以及后澆帶滲漏治理方法等四個方面進行了全面的闡述!雨全防水講述:后澆帶滲漏的原因(一)設計原因1.對地下室防水工程重要性認識不足。當前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一層甚至多層,采用平戰結合設計,平常做停 ** 或商場超市使用。設計時,設計人員認為局部滲漏對結構和使用影響不大,沒有對所建工程的地下水環境進行分析,在設計中對防水工程不按等級要求處理,缺乏有效的防水方案,造成后澆帶滲漏。2.工程水文地質資料把握不全或不準。未按規范要求進行鉆探或鉆探數量少,參照以往的地質資料來推斷所建地下工程的地質情況

  • 2006北京地下室防水施工技術規程

    各區、縣建委,各局、總公司,各有關單位:根據北京市建設委員會(huì )《關于印發“北京 市 工 程 建設技術標準2004年度編制計劃”的通知》(京建科教[20041 368號)的要求,由北京城建科技促進會(huì )主編的《地下室防水施工技術規程》已經有關部門審查通過。現批準該規程為北京市地方標準,編號為DBII/ 367-2006,建設部備案號為J10887-2006。其中第2. 2. 3 (2) , 5. 1. 5 (2) (3)條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《北京市地下室防水推薦做法》(京95TJ3)同時廢止。該 規 程 由北京市建設委員會(huì )和北京市質量技術監督局共同負責管理,由北京城建科技促進會(huì )負責解釋工作。北京市建 設 委 員 會(huì )-00六年十一月二十三日.告占. -J-月li 呂本標準為條文強制,強制性條文 有 : 第 2. 2. 3 (2), 5. 1. 5(2, 3)條(款)。標準中引用了 相 關 的 標準、法

  • 高層地下室施工技術要點

    1. 高層建筑地下室中的混凝土澆筑施工 應該合理安排混凝土的施工計劃及工序,并且要合理地留置施工縫,在澆注混凝土時應當保證要連續進行。此外,混凝土在下料時,應當避免混凝土下料時過厚、不對稱及不均勻等情況。如果出現了這種情況,就容易導致振搗作用的長度和半徑不夠,而且容易使混凝土漏振、不均勻、不密實,,使之產生蜂窩、孔洞的現象。地下室中的墻板混凝土一般采用趕漿法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的時候,可能還在這里施工,但是混凝土已經流到了十幾米之外的地方。尤其是在墻壁與頂板同時進行澆注時,這種情況可能會(huì )更加嚴重。也許等到澆注到那兒的時候,也許早就過了初凝。還有一個問題就是在當墻壁與頂板必須同時澆注時,正確的做法應當是先澆注墻壁,等到墻壁的混凝土完全完成后再進行頂板的澆注。 2. 高層建筑地下室中的降排水施工 一般來說,高層

  • 大型地下室混凝土施工技術

    1.工程概況 江蘇省東臺市人民醫院住院大樓工程由東南大學建筑設計研究院設計,東臺市建筑工程公司中標總包承建,江蘇省三益監理有限公司實施監理。建筑面積25333.86m2,地下一層,地上十八層,框架—剪力墻結構。該工程的加速機房位于地下室的西南角,建筑面積356.8m2,基礎采用鋼筋混凝土灌注樁承臺,加速機房的鋼筋混凝土底板厚500,抗輻射混凝土墻及頂板厚度達2.5m,混凝土標號為C50,抗滲等級為S8,配筋為Φ32的粗直徑鋼筋,混凝土澆筑量達1350m3。根據抗輻射混凝土的要求,混凝土墻及頂板必須一次性連續澆筑,不得留設水平施工縫。因此,該抗輻射混凝土的施工應著重解決模板、大體積混凝土施工、粗鋼筋等強度滾軋直螺紋的連接等技術問題。 2.模板對拉螺栓計算 2.1 砼側壓力 標準值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加劑影響修正系數,摻有緩凝作用外加劑時取1.2 β2——混凝土坍落度影響修正系數,當坍落度為110—150mm時取1.15 砼澆筑速度 V=2米/h 施工

  • 地下室水泥基防水技術交底

    地下室水泥基防水技術交底

  • 求地下室結構自防水及裂縫控制施工技術方案

    各位樓主: 誰有{地下室結構自防水及裂縫控制施工技術方案} 給兄弟推薦個!!十萬火急![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-28 15:25 編輯 ]

  • 高層建筑地下室防水施工技術特點,2007

    王曉峰 浙江錢江房地產開發實業有限公司 王炳華 杭州職業技術學院杭州 摘要:本文結合某高層建筑地下室防水設計與施工實踐,對地下室防水設計方案和施工方案進行了介紹,對地下室防水層的施工工藝作了闡述,并對底板、剪力墻防水層施工方法和技術措施及特殊部位的防水構造進行了詳細解析。 關鍵詞:防水工程地下防水地下卒防水細部構造[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:02 編輯 ]

  • 施工技術交底,就照這個來!

    知識點:施工技術交底分類

  • 超限結構地下防水施工技術

    超限結構地下防水施工技術

    超限結構地下防水施工技術

  • 后澆帶施工技術在地下室的應用.

    后澆帶施工技術在地下室的應用.

  • 地下室底板防水施工裂縫問題技術探討

    地下室底板防水施工裂縫問題技術探討

    地下室3000多平方,獨立基礎,底板厚50CM,在主體的施工過程中,發現底板有多處縫,在水壓力的作用下,地下室的水從未干過,水泵不停的抽水,現在項目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果還是可以的,(灌縫觀察一段時間后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保護層)但是我認為,在主體荷載的作用下,如果縫變大,這樣的堵漏效果將蕩然無存,本人大學畢業4年,知識和經驗也是有限,不知道各位高人有什么高見,說出來一起學習下

  • 地下室基坑圍護及土方施工技術.caj

    地下室基坑圍護及土方施工技術.caj

  • 地下室人防安裝技術交底

    地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整

  • 地下室混凝土澆筑技術交底

    一、材料要求1 水泥:品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5MPa,不得使用過期或受潮結塊的水泥,并不得將不同品種或不同強度等級的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥塊含量不得大于l.0%,不得使用堿活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥塊含量不得大于0.5%,針片狀含量不大于10%,泵送時最大粒徑應不大于輸送管徑的1/4;不大于混凝土最小斷面1/4,不大于鋼筋最小間距3/4。吸水率不應大于1.5%,不得使用堿活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,應采用不含有害物質的水。5 摻合料:粉煤灰的級別不應低于二級,摻量不宜大于20%,硅粉摻量不應大于3%,其他摻合料的摻量應經過試驗確定。6 外加劑:防水混凝土可根據工程需要摻入減水劑、膨脹劑、密實劑、引氣劑、泵送劑、復合型外加劑等,其品種和摻量應經試驗確定,復合型外加劑摻入程序要有明確要求,防止外加劑之間先自行化學反應。所有外加劑應符合國家或

點擊加載更多

地下室防水施工技術交底

地下室防水施工技術交底專題,為您提供地下室防水施工技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水施工技術交底 相關的專業交流討論,更多地下室防水施工技術交底相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下室底板防水方案

地下室底板防水規范

韩日高清二三区| 99热久久这里只精品国产www| 两人午夜免费视频| 欧美亚洲熟妇一区二区三区操逼| 亚州午夜av小电影。| 不卡中文字幕呦呦资源库| 欧美日韩国产三区| 亚洲精品美女久久久久9999| 青青艹久久| 综合国产精品伦乱| 波多野结衣无码专区| 日韩激情网| 日韩综合无码一区二区| 在线看视频你懂得| 国产91亚洲精品久久久| 久久伊人这里只有精品| 久久国产午夜 AV| 国产精品无码久久13区| av经典动态高潮GIF图无码| 麻豆国产精品一区二区| 亚洲美腿丝袜 欧美另类 | WWW亚洲色| 中文字幕永久免费在线视频| 亚洲啪啪啪网站| 国模杨依粉嫩蝴蝶150p| 窝窝午夜精品一区二区| 欧美精品 亚洲一区二区| 综合香蕉网| 潮喷视频XXXC| 毛片色毛片18毛片美女| 影音先锋2020色资源网| 亚洲福利电影一区| 粉嫩高清一区二区三区精品视频| 超碰日| 性爱一区二区三区| 精品精品精品| 韩日综合网| 狠狠躁夜夜躁人爽碰88a| av.com| 欧美人与c交zzzxxxzz0| 极品少妇一区二区三区|