地下室外墻計算時,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,如汽車荷載100噸,請問該如何計算地面活載?
2個外墻計算軟件
RT,關于地下室外墻的計算,總感覺好麻煩,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,就是按連續梁,梁寬取1000,梁高就是墻厚。荷載的計算非常麻煩,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了。。。。。:(
我以前在壇子里發過,這個是最近剛剛修改完畢的版本,主要修改內容:1、完全按照手算的習慣編寫,上一個版本的內力計算過程都是用函數編寫的,沒有過程,只有結果,這一版把內力計算過程詳細的寫了出來,不用函數,全部采用靜力計算手冊的公式,方便校審;2、上一版的裂縫計算時,采用了調幅后的標準組合內力,是不對的,導致裂縫計算值偏小,裂縫計算所用的彎矩不應調幅;3、增加的計算簡圖,方便校審;4、增加水壓力和地面堆載的分項系數;5、計算高度H0的取值,取為地下室頂板頂面至地下室底板頂面的距離,略為保守,但可以修改,H0對裂縫寬度的計算值影響較大;6、裂縫計算按新規范修改,荷載采用準永久組合,公式一些系數也相應調整網上現在有不少地下室外墻的計算程序,但計算結果都不一樣,建議大家在使用這類軟件的時候,一定要對關鍵步驟手算予以復核。我復核過小虎工具箱的外墻計算,其土壓力和水壓力的彎矩計算公式都是錯誤的,地下水位較低時的內力偏大。我個人時間精力有限,麻煩大家下載以后用其它軟件或手算復核一下,回帖給我,錯誤的地方我會(huì )盡快修改過來。<
本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓
地下室外墻計算書(mathcad)
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:24 編輯 地下室外墻多受彎,依條件如板分雙單。下端固上端鉸或固,定雙單應比長短邊。 【注釋】如板分雙單:就像雙向板與單向板。下端固:墻的下端固接。上端鉸或固:墻
最近做一個一層的地下鍋爐房,覆土500,為了省錢,總工要做鋼筋混凝土條形基礎+防水板,這樣的話,地下室的外墻的計算模型該怎么取?條形基礎的寬度只有600寬。要是做筏板基礎的話,我們可以把地下室外墻看做下端固定,上端簡支;可是要是條形基礎的話,條基能對外墻起到固定的作用嗎?是不是應該簡化為上下兩端簡支的模型???
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?
地下室外墻配筋計算有的工程外墻配筋計算中,凡外墻帶扶壁柱的,不區別扶壁柱尺寸大小,一律按雙向板計算配筋,而扶壁柱按地下室結構整體電算分析結果配筋,又未按外墻雙向板傳遞荷載驗算扶壁柱配筋。按外墻與扶壁柱變形協調的原理,其外墻豎向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墻的水平分布筋有富余量。建議:除了垂直于外墻方向有鋼筋混凝土內隔墻相連的外墻板塊或外墻扶壁柱截面尺寸較大(如高層建筑外框架柱之間) 外墻板塊按雙向板計算配筋外,其余的外墻宜按豎向單向板計算配筋為妥。豎向荷載(軸力)較小的外墻扶壁樁,其內外側主筋也應予以適當加強。外墻的水平分布筋要根據扶壁柱截面尺寸大小,可適當另配外側附加短水平負筋予以加強,外墻轉角處也同此予以適當加強。 地下室外墻計算時底部為固定支座(即底板作為外墻的嵌固端),側壁底部彎矩與相鄰的底板彎矩大小一樣,底板的抗彎能力不應小于側壁,其厚度和配筋量應匹配,這方面問題在地下車道中最為典型,車道側壁為懸臂構件,底板的抗彎能力不應小于側壁底部。地下室底板標高變化處也經常發現類似問題:標高變化處僅設一梁,梁寬甚至小于底板厚度,梁內僅靠兩側箍筋傳遞板的支座彎矩
在做一地下室(接近300米長),水壓有些大,外墻配筋心里沒數,請有經驗的朋友給看看,配筋多大合適,少了我睡不著,大了甲方太浪費.......裂縫是按0.2mm控制的(二a類),先謝過了!!!!!
大家的人防地下室是用手算還是用軟件計算?如果用的是軟件的話,一般都是用的什么軟件?我再基礎CAD工具箱里計算的,不知道等效靜荷載和墻面靜荷載如何輸入,再輸入設計值的時候大家的分項系數取值多少?豎向均布荷載設計值大家都是取多少???
對于地下室外墻的計算模型而言,一般采取外墻下端固定,外墻頂部鉸接的形勢。這樣計算配筋往往比較大,不知道在什么情況下可以以下兩個約束因素?第一、外墻頂端作固結考慮,頂端固結有什么條件?第二、是否可以外墻扶壁柱的約束? 一般采取的方式無疑是最安全的方式,也是偏于保守的計算吧。以上提出的第一種約束,需要知道作為固結的條件,希望各位知道的不吝賜教?第二種情況,類似于將原來單向板計算模型,按照雙向板模型計算,無疑對減小含鋼量非常顯著的作用;如果這樣計算,對扶壁柱抗彎有沒有軟件可以計算? 本人在小公司工作,專業基礎有限,前輩資源較少。不要見笑,不要見怪,多多指教。
求問地下室室外堆載取多少啊?有人說取10,有人說取1.2X覆土荷載+1.4X頂板活載、
地下室外墻下的基礎梁,當建入PKPM中計算時,配筋比較小;而把 JCCAD 中墻下線荷載單獨輸到梁上用外部軟件,如 摩根,理正的等來計算時配筋跟上面較之很大。不知應按那種計算方法是正確合理的。
基礎類型:柱下獨立基礎+地下室外墻下條形基礎+地下室底板(防水板)采用的設計方法(軟件PKPM):1. 在柱下獨立基礎設計計算時候,去掉了地下室外墻,認為地下室外墻不承受豎向荷載,豎向荷載全部由外墻處的柱子承受(偏保守),來設計外墻上的柱子底部的獨立基礎;2. 現在墻厚400,地下室底板厚250,墻下做條形基礎(如下圖),墻體底部面外彎矩彎矩在土側力作用下較大,若靠條形基礎,需要的條基寬度很大(若考慮條基上單側土壓力對條基還有一個反向彎矩作用,寬度可以減小,但對于Fk較小情況,條基設計寬度對基底彎矩M的取值很敏感)。有人表示可以認為地下室底板將彎矩傳遞給土,不用條基承擔(墻厚與底板厚相同條件下);存在疑問:1. 上述1的設計方法有無問題?2. 上述2的條基底部彎矩是否考慮?考慮多少?地下室外墻下條基設計,各位是如何做的?3. PKPM的JCCAD中,讀取SATWE的荷載,墻體底部的M和Q,這個M是面內還是面外?個人認為這個M沒有考慮土的側壓力,程序僅僅根據SATWE地下室信息中的m值等參數,來考慮土體對結構
操作很簡單。
在網上查了查,都說地下室外墻防水卷材設置高度為高出室外地坪500mm,可我這里的圖紙設計室內外高差才150mm,應該把防水做到多高?另外收頭的地方具體怎么做?
地下室外墻的計算時,考慮土壓力,計算土壓力時是否用主動土壓力系數Ka ,即q=Ka 乘以容重與土的高度,這樣計算是否合適,另外,地下室外墻采用混凝土與磚墻時計算有何區別