都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先來了解下做地下室防水有哪些步驟呢? 1、清理基層 ●施工前,按前述對防水基層進行檢查驗收,不符要求相關班組返工整改。 ●對基層上的浮灰、建渣、雜物和積水進行清理清除,滿足施工條件。 2、基層處理 基層清理后,對基層裂縫、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂漿抹平,清掃干凈。 3、基面濕潤 (但不能有積水) 4、配料攪拌將一袋水泥基滲透結晶型防水劑25kg粉料緩緩倒入正在用電動攪拌器攪拌的清潔的涼水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),攪拌至均勻無顆粒。讓漿料靜置5分鐘,再攪拌一次,即可使用。
地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208
地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208-2002)
地下防水工程施工與驗收手冊出版社:中國建筑工業出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目錄1 地下工程常用防、滲、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬質聚氨酯防水保溫泡沫塑料 1-4 剛性防水材料 1-5 膨潤土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注漿材料 1-8 滲、排水材料2 地下水與土對地下工程的影響、危害與防治 2-1 地下水的類型 2-2 地下水對地下工程的危害及防治 2-3 土對地下工程的危害及防治3 地下工程立體結構防水設計 3-1 地下工程防水層的設防高度 3-2 地下工程防水設計原則 3-3 防水標準和防水等級 3-4 地下工程防水設防要求 3-5 混凝土結構主體防水 3-6 防水材料及混凝土
地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208-2002).
地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208-2002).
地下防水工程施工質量驗收規范GB50208-2002
地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208-2002).rar
地下防水工程施工檢測匯總表
一、防水混凝土開裂 1.現象 混凝土表面出現不規則的裂縫,當混凝土結構上的裂縫貫通時,就有可能出現滲漏水現象。 2.原因分析 (1)基礎沒有設置在可靠的持力層上,或是由于施工質量問題,導致基礎產生不均勻沉降; (2)設計對結構抵抗外荷載及溫度、材料干縮、不均勻沉降等變形荷載作用下的強度、剛度、穩定性、耐久性和抗滲性及細部構造處理的合理性,考慮欠周; (3)施工振搗不夠充分,拆模早,養護不及時。 3.預防措施 (1)結構設計中在保證配筋率的前提下,盡量采用小直徑小間距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墻薄、面大、養護困難的地下室邊墻、柱墻變截面部位,可適當增加水平構造鋼筋和加強鋼筋; (3)特別重要的防水建筑,可增加外防水層構造,使結構自防水與構造防水想結合,確保防水效果; (4)確保混凝土的拆模時間和養護時間;
H 地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208
一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5級。粗骨料的自然級配適宜,粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:試配要求的抗滲強度比設計值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,摻有活性摻合料時不少于280kg/m3;砂率宜為35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要點 ⑴ 防水砼工程的模板應平整、拼縫嚴密不漏漿。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿砼墻固定模板,當需用螺栓貫穿砼墻固定模板時,應采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中間加焊止水鋼板、螺栓兩端設墊木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓將防水螺栓固定并拉緊,拆模時,將工具式螺栓拆下,再以嵌縫材料及聚合物水泥砂漿將螺栓凹槽封堵嚴密。 工具式螺栓做法:
做防水工程可能會(huì )出現的滲漏問題有比較多,今天整理來說一下地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,可以采用水泥基滲透結晶防水涂料做堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; <
一、工程名稱二、選用材料三、選材依據四、施工策劃五、施工準備六、施工流程七、施工工藝 八、施工步驟、參考用量及價格分析九、質量檢驗及驗收[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-26 18:39 編輯 ]
屋面防水施工 房屋建筑曾一度出現屋面滲漏率居高不下的情況,嚴重影響了房屋的使用功能。已建房屋屋面發生滲漏水問題,直接影響到人們的生活、工作和學習,通過對屋面滲漏水治理技術的研究,長沙嘉程防水得出以下結論: 要從根本上解決已建房屋屋面滲漏水問題,就要從防水工程的設計、施工、材料及管理維護等方面著手,進行系統管理,綜合防治。以提高防水工程質量,杜絕滲漏為目標,從施工入手,嚴把材料質
地下防水工程設計施工禁忌
地下防水工程質量驗收規范
地下的結構和用途決定了地下防水施工的復雜性,下面介紹三種超級實用的施工做法。 一、 結構自防水 砼 的施工 1 防水 砼 的材料及配比 水泥品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5級。粗骨料的自然級配適宜,粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:試配要求的抗滲強度比設計值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,摻有活性摻合料時不少于280kg/m3;砂率宜為35~45%,水灰比