現在這個項目地下室19米深,設計外墻為一層SBS,外面砌100厚保護磚,外墻與支護樁腰梁之間的距離200~500。原來考慮分層做防水,分層砌保護磚,分層回填,但是由于場地有限,回填時只能一次性回填,這就意味著防水和保護磚必須一次性做到頂。這樣的話,十幾米高100厚的墻在拆架時很危險(很可能倒掉),即使拆架時不出現問題,在回填時也可能會(huì )因為土或石頭的撞擊而出現問題。后來又考慮在卷材外粘擠塑板,據有實際經驗的人說,擠塑板在回填時一樣會(huì )被石頭撞掉,甚至把卷材拉壞,他們有過慘痛經驗的。粘擠塑板還有個問題,因為回填深度過大,而且是沒法分層夯實,所以回填土后期的沉降量也是很大的,這樣對擠塑板也會(huì )產生一個向下的拉力,會(huì )把擠塑板拉壞,也有可能把卷材拉壞,也不保險。想請教一下,當你們遇到這種情況,地下室外墻防水保護層是如何做的?謝謝!
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-6-28 07:57 編輯 地下外墻保護層,內 外環類不相同。 內為二 a 外二b,
地下室外墻防水保護層,由于圖紙表達的為120厚磚砌保護層,沒有明確用什么磚,如果用120的小尺寸粘土磚砌筑比較麻煩,能否采用100厚的加氣混凝土砌塊,然后回填土。
《地下工程防水技術規范》50108-2001- 4.1.6條,“迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm”
很多人問地下室側墻防水的保護層用什么,多厚此類的問題,經查閱相關資料,以下給出解答。我們目前施工的工程采用的是XPS板。:victory:
地下室外墻防水卷材保護層采用何種辦法保護較好?我們工地上采用的粘土磚豎砌,也就是60保護,可過段時間,這些磚頭大部分脫落了。我感覺這樣做法不是很好。
PKPM S-3參數輸入中,地下室外墻分布筋保護層厚度應該取多少呀。上部結構剪力墻的墻體配筋中,水平筋還是豎向筋為主要受力筋呢,還是不分受力筋均為分布筋
按照《混凝土結構設計規范》GB50010-2002中9.2.1條 第9.2.1條 縱向受力的普通鋼筋及預應力鋼筋,其混凝土保護層厚度(鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離)不應小于鋼筋的公稱直徑,且應符合表9.2.1的規定。縱向受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度(mm) 表9.2.1 環境類別 板、墻、殼 梁 柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 一 20 15 15 30 25 25 30 30 30 二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30 二b - 25 20 - 35 30 - 35 30 三 - 30 25 - 40 35 - 40 35 注:基礎中縱向受力鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于40mm;當無墊層時不應小于70mm.按照上表來查的話,對于地下室外墻有地下水時,外墻縱筋保護層厚度為30mm,無地下水時外墻縱筋保護層厚度為25mm,底板有墊層時鋼筋保護層厚度為40mm,無墊層時50mm。
我們項目地下室外墻采用的滿粘卷材外粘貼5cm酚醛板,但回填土時酚醛板脫落或被砸壞,卷材出現多處破損。回填完后回填土出現下沉,酚醛板在肥槽土的拉力下將防水卷材拉裂。外墻柔性保護對防水層的影響較大,在地下室外墻上是否采用砌磚類剛性保護更好?懇請專業人士指點。
當我們在計算地下室外墻裂縫的時候,保護層的厚度c怎么取,取迎水面的50呢還是普通的墻15,我個人覺得水土給側墻一個壓力的話,可能會(huì )產生裂縫的應該是在另一側把,如果取50是不是太大,包括用軟件計算的話也有這個保護層的問題,各位達人有何建議。
地下室地梁和承臺側面防水保護層怎么做?地下室地梁和承臺的側壁做了卷材防水 卷材表面保護層怎么做?[ 本帖最后由 oylove 于 2011-5-25 22:42 編輯 ]
本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓
地下室擋墻的保護層厚度(有防水)眾說紛紜,有50、40、30,對應于水位高低究竟取多少合適?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修復(側墻、底板),每個所謂專家都也含糊閃爍;請高手指教!
1.《地工程防水技術規范2008》4.1.7 防水混凝土結構,應符合下列規定:鋼筋保護層厚度應根據結構的耐久性和工程環境選用,迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm。2.《混凝土結構設計規范2010》8.2.2 當有充分依據并采取下列措施時,可適當減小混凝土保護層的厚度。 4) 當對地下室墻體采取可靠的建筑防水做法或防護措施時,與土層接觸一側鋼筋的保護層厚度可適當減少,但不應小于25mm。問:以前外墻保護層厚度都取50mm,現在可以取25mm嗎?
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?
在網上查了查,都說地下室外墻防水卷材設置高度為高出室外地坪500mm,可我這里的圖紙設計室內外高差才150mm,應該把防水做到多高?另外收頭的地方具體怎么做?
圖集很多都是30厚苯板保護,我們單位用的120頁巖磚保護,結構說起到嵌固作用,毛線啊,大家都是怎么做的。。:handshake
我在一次施工圖審查中碰到如此問題:根據國家建筑標準設計圖集02S404“防水套管”總說明3.2條中提及,**市屬于7級地震設防要求的地區,穿地下室外墻的管道要設柔性B型防水套管。中國7級地震設防要求的地區多得很,請大家討論一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的設計是采用剛性防水套管,我每天和圖紙打交道,第一次碰到穿地下室外墻的管道要求設柔性防水套管,是不是我特孤陋寡聞呀?
現在規范規定最小墻250厚,保護層要50mm,看圖紙加了抗裂鋼筋網,依據在哪?混凝土規范只是規定了梁和柱。沒規定墻。