一個已完工的建筑需要改造加固。原有三層地下室,豐水期水頭8米左右。原基礎為人工挖孔樁,單柱單樁,樁徑800~1700,大部分有擴大頭,樁長不詳。底板厚350~400mm。地下三層凈高3.7~4米,為地下停車場,已投入使用,且剛重新裝修完畢。經過計算,樁承載力不滿足。比如樁承載力7500kN,算出來9500kN,等等。這個樁基礎有辦法加固嗎?
本人最近在工程中遇到因原有構筑物加高,荷載增大導致原有樁基礎的單樁承載力不夠。且原有基礎與旁邊建筑物基礎很近,無法擴大基礎來實現補樁。有沒有辦法可以提高單樁承載力?
第一步: 單獨建一個電算目錄,以1m層高建立地梁層,不考慮地震與風,梁的保護層厚40mm,Satwe計算后JCCAD——基礎人機交互輸入——讀取已有的基礎布置數據——荷載輸入——讀取荷載——satwe荷載——目標組合——標準組合(查閱最大軸力)第二步: 進入上部結構的電算目錄,JCCAD——基礎人機交互輸入——讀取已有的基礎布置數據——荷載輸入——附加荷載——加點荷載(將地梁層的軸力以點荷載形式與上部結構柱底軸力疊加)——讀取荷載——satwe荷載——目標組合——標準
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
這樣布置樁位得不得?一定要對中布置才行嗎?
代做工程預算
針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎。例如,設計一個樁基為兩樁承臺,樁直徑為300mm,單樁豎向承載力為550KN,柱內力為600KN,如果柱的位置偏向其中一根樁,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,另一根樁就失去作用。這種情況對結構會(huì )產生多大影響?應該怎么解決?
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!
11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷?請指點,謝謝!
:L磚混結構樁基礎如何設計呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基?是地基處理?還是人工挖孔樁?地質情況是怎樣的?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫助,如果無法生成承臺會(huì )是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,樁打了一半,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案?
建筑高度99.3米,底部帶一層地下室,框架——核心筒結構,抗震等級二級,基礎為樁基礎,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,(柱基礎必須穿越此層),地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁。不知哪位目前碰到了同樣的問題?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?
首先簡單介紹下項目: 某商場,地下3層,地上有裙樓塔樓,25層左右。已竣工7年左右。 2012年計劃小改,折騰了一回。到了2013年,重新規劃,要大改。裙樓重新進行商業布置,開些大大小小不規則的多個洞口,或者把以前一些舊的洞口封起來。這么一來,有些框架梁要打斷,柱傳力途徑發生了變化。梁、柱、基礎都要進行加固。 基礎均采用人工挖孔樁,主樓裙樓都采用一柱一樁。樁頂是構造承臺。主樓樁最大樁徑2.7米,擴頭4.7米。樁端持力層是中風化泥巖,樁端極限阻力標準值4500 kPa(干作業條件,設計圖用干作業參數)。底板相對標高約-12米,勘察報告上水頭7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱與柱間,沒有砼墻的地方拉了基礎梁。樁沒有說明是否進行抗浮設計,圖紙也沒有注明抗浮水位。從勘察報告看,位于底板標高的土層有強風化泥巖砂巖、圓礫、粉土、回填土。樁長5~12米不等(圖紙上最小樁長5米)。 舊的計算模型是用舊規范舊軟件計算,新版軟件無法識別舊版本荷載,只能按新方案調整模型重新計算。初步計算后,發現大部分的樁承載力不滿足
最近幫朋友搞個項目,基礎形式采用高強預應力管樁(PHC),但是廠房某一邊臨近相鄰廠區且兩廠區之間地面存在高差,現場一方面打樁機沒有施工面,另一方面擔心成樁擠壓過程中對相鄰廠區有影響,想把廠房臨邊柱下樁基改成鉆孔灌注樁,土層情況都是粘土,為摩擦端承樁,我想請教下,同一結構內能否采用兩種不同類型樁基礎?
門式鋼架做樁基礎合適嗎,地基為自重式濕性黃土。還有什么處理方法呢?建設地點在山西。求救啊。。大神們,求解答,在線等。。。。。。。
該橋梁下部樁基為25m,接4m左右。在接柱澆筑完成后,養生時發生分岐:捆綁塑料布和草簾。請問:應該是先捆塑料布后再外圍捆草簾,還是先捆綁草簾,再在外圍綁塑料布。如果方法錯誤,會(huì )對混凝土后期強度產生什么樣的影響?
今年剛畢業來到設計院,當然家里找了關系,快小半年了,畫了幾個門房,幾個2,3層的小樓房,遇到的都是土質良好,不需要打樁的。由于以前大學基礎課程學的不好,在加上現在要結合實際,要出施工圖,就有點無頭緒了,雖然還沒遇到樁基礎,但早晚會(huì )遇到,不能等到遇到了在去學習,笨鳥先飛嘛,現在就求教一下各位在實際工作中,你們設計樁基礎的流程,用何種軟件,如何迅速的畫出好看的施工圖,或者你們以前有比較好的資料推薦一下,不用麻煩告訴我具體該一步一步怎么做,給我個框架,我自己去找資料學一下,謝謝了
樁基礎加固
樁基礎加固專題,為您提供樁基礎加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樁基礎加固 相關的專業交流討論,更多樁基礎加固相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題