樁基檢測規范
一、前言 在地貌形態上屬低山丘陵區,沖溝、河流發育,因而建筑物基礎多位于斜坡上或沖溝內。位于斜坡上的建筑物其地基為半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔樁基礎。位于沖溝內的建筑物一般均采用挖孔樁基礎。 在挖孔樁基礎的監理過程中,不論施工人員,還是監理人員,經常提出相同的問題:挖孔樁樁底達到設計標高后,取多少個巖樣進行力學性能試驗?樁身砼試塊取多少組?樁身砼質量抽查(動測)多少組?是否進行單樁豎向承載力檢測?等等。本文對挖孔樁基礎施工及驗收中的幾個問題從勘察、設計、施工質量驗收幾個方面進行了系統的分析,重點討論了規范中的技術要求。文中所引用的規范條文(楷體字)為國家現行勘察、設計、施工質量驗收規范中的原條文(或條文說明),監理人員可根據工程的具體情況直接引用。 二、挖孔樁基底巖樣取樣數量的確定 挖孔樁樁底達到設計標高后究竟取多少組巖樣進行力學性能試驗,現行的樁基規范、質量驗收規范中沒有明確的、定量的規定。但設計規范中的規定較明確,且為強制性條文。勘察規范對每一土(巖)層取樣的數量也有具體要求。各規范的具體要求如下:1.《建筑地基基礎
樁基礎工程(設計_施工_檢測)
靜壓樁 一部分錘擊施工,一部分靜壓施工。那分別都必做什么試驗呢。我這收集到靜壓施工的要做單樁豎向靜載試驗和動測。不知道對否。那么錘擊施工的需要做什么試驗呢?有的說做堆載試驗,有的說做高應變,那么兩個是選擇關系嗎?哪個是必做的呢?城市里是否可以做錘擊試驗呢?有沒有明文規定?謝謝各位大俠了~!!!!!!
公路橋涵地基基礎設計規范和建筑地基基礎設計規范對樁基礎的設計都有規定,求高手幫忙分析下兩個規范對樁基礎設計的差異及分析。不勝感激~~
現在的項目前期由于管理不善,導致樁基檢測出現了一些問題,在這里和專家討論下: 項目是旋挖成孔灌注樁,地基設計等級為甲級,項目前期共挖了341根樁,在第一次檢測時制定的檢測方案是低應變全數檢測,每棟樓(共四棟主樓,一個地下車庫)抽三個靜載。檢測過程中第一次靜載出現了一個不合格的,低應變檢測出現了二類樁,也有三類四類樁,建設單位下達停工令。檢測繼續,靜載擴大檢測,抽取的第一根樁靜載時,樁頭壓爆了,靜載試驗停止。低應變檢測,對判定為二類樁的做鉆芯取樣,取樣后的芯樣送實驗室試驗,分送三家檢測單位,兩家檢測結果合格,一家檢測單位強度略低。借此,建設單位要求判定為二類樁全數鉆芯,啥時候整改完成,啥時候復工。對此,本人表示質疑,第一,檢測規范明確說二類樁可以使用,三類樁經過加固也可以使用,并且,對二類樁的抽檢比例為10%,建設單位總工程師不同意,堅持要求全數檢測。另問一句,對于全數檢測,檢測費用如何計算(項目為EPC設計施工一體化的項目)?歡迎各位大神踴躍發言
規范JGJ94-2008中條款5.9.7中2,和3的區別是什么,即受柱(墻)沖切承載力和承臺受柱承載力的區別?是因為柱下矩形獨立承臺嗎?那第2款什么時候用啊?
建筑樁基礎技術規范JGJ94-2008
包括單樁(群樁基礎基樁)水平承載力特征值;單樁、單排樁、疏樁基礎沉降計算;減沉復合疏樁基礎計算;樁中心距不大于6倍樁徑基礎沉降計算;樁計算(包括承載力特征值以及承載力抗裂驗算);筏板板厚估算及驗算(包括平板式梁板式框架柱)
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-5-8 22:43 編輯 目前本工程采用旋挖鉆孔灌注樁,地質勘查單位要求鉆孔完成后做持力層檢測,試問國家有沒有規定哪類建筑、哪類樁基需要做持力層檢測?如有請告知規范名稱,謝謝。
第一步: 單獨建一個電算目錄,以1m層高建立地梁層,不考慮地震與風,梁的保護層厚40mm,Satwe計算后JCCAD——基礎人機交互輸入——讀取已有的基礎布置數據——荷載輸入——讀取荷載——satwe荷載——目標組合——標準組合(查閱最大軸力)第二步: 進入上部結構的電算目錄,JCCAD——基礎人機交互輸入——讀取已有的基礎布置數據——荷載輸入——附加荷載——加點荷載(將地梁層的軸力以點荷載形式與上部結構柱底軸力疊加)——讀取荷載——satwe荷載——目標組合——標準
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
代做工程預算
這樣布置樁位得不得?一定要對中布置才行嗎?
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,樁打了一半,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案?
11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷?請指點,謝謝!
請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫助,如果無法生成承臺會(huì )是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!
樁基礎檢測規范
樁基礎檢測規范專題,為您提供樁基礎檢測規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樁基礎檢測規范 相關的專業交流討論,更多樁基礎檢測規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量