狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 自己設計的高層單身宿舍

    不當之處還請大家多多指正!

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于宿舍限電的設計。(請教)

    現在正在做一個職工宿舍的設計,甲方要求每間宿舍功率限制在300W,請教各位同仁,可不可以通過斷路器的整定電流來實現呢?(整定成1.6A)

  • 老房裝修之墻面裝修設計

    老房裝修 墻面處理,最關鍵的問題是怎么安排門窗。門、窗為虛,墻面為實,門窗開口的安排實質上就是真假聯系的處理,真假的比照與變化則往往是決議墻面處理勝敗的要害。墻面的處理應根據每一面墻的特色,有的以虛為主,虛中有實,有的以實為主,實中有虛,應盡量防止真假參半均勻散布的處理辦法。 老房裝修墻面處理,還應當防止把門、窗等孔洞當作一種孤立的要從來對待,應力求把門、窗安排成為一個全體—— 如把它們歸入到豎向切割或橫向切割的體系中去,這一方面

  • 宿舍宿舍設計的一點體會(huì )

    最近設計了個衛校的宿舍,遇到了一些個問題,想與大家溝通下,說的不對的,大家多多指正。1、宿舍計量和宿舍內配電箱設置問題。前期與甲方溝通,甲方要求宿舍的電不單獨計量,水要單獨計量。衛校應該屬于中專一類的學校吧,基本都是成年人,對于成年人來說用電的需求相對來說比較大,學校不太可能統一定時斷電,因此就存在用電管理等一系列問題。如果單間宿舍設計計量表,對于我設計的這個工程來說,每層將近50塊電表,那么電表的擺放位置就不好確定了。建議設計電井,因為本工程沒有地下室,一層只有一個值班室,不可能把所有的電表集中到某一個地方,即便集中,從電表集中地到樓上也需要一個電線的通道,不然管線的敷設將是一個問題。2、宿舍的用電負荷問題。對于目前的生活水平來講,宿舍里面安裝空調顯得比較常見了。但是本工程甲方要求,宿舍設置電風扇,這個本省是沒有問題,按常規設計即可。但是如果宿舍設計了插座,而又不加以管理,那么將會(huì )出現各種威脅宿舍安全的各種用電設備,好比熱水器、電吹風等,這些設備單個功率比較大,在常規設計中不一定會(huì )考慮到,而當宿舍內設計了衛生間和不加限制的插座后,他們的使用將會(huì )成為一個新的問題。建

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 宿舍消防設計適用規范疑問?

    我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!

  • 關于職工宿舍樓棟的設計

    本人在設計宿舍樓期間遇到一系列問題,望請高手指教, 必定感謝,大家也可以看看自己應對問題的能力到底如何?鍛煉一下吧.挑戰. 有意者,留Q 非誠勿擾

  • 某高校宿舍樓強電和弱點設計

    圖紙簡介: 主要是針對了某高校宿舍樓的室內照明和有線系統進行了設計 投稿網友: wxw841024 上傳時間: 2013-08-08 圖

  • 研發樓及宿舍施工組織設計

    簡要說明:共有3棟建筑物,分別為食堂及員工宿舍,總建筑面積為4982.7㎡,建筑層數為四層,最大建筑高度15.43m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構,設計使用年限為50年,抗震設防烈度為6度,耐火等級為二級。研發樓總建筑面積為3636.1㎡,建筑層數為四層,最大建筑高度為15.3m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構,設計使用年限為50年,抗震設防烈度為6度,耐火等級為二級。文件格式:PDF 文件大小:5.15 M

  • 這樣的宿舍樓是否需要設計噴淋?

    請教各位,有一個宿舍樓,總共有四層,一層面積為1029m2,我查閱了一下規范,類似這樣的不需要做噴淋系統,但審圖中心說這樣的情況需要做噴淋系統,我不解,難道審圖中心說的是指8.5.1第四條“任一樓層建筑面積大于1500m2或總建筑面積大于3000m2的展覽建筑、商店、旅館建筑”這一項,但也不合理呀,希望各位指導指導,謝謝,急!

  • 鋼結構墻面檁條詳圖設計

    鋼結構廠房的墻面檁條詳圖設計

  • 廠房+宿舍的建筑如何做消防設計?

    有一制衣廠,一二級耐火等級,丙類,三層。12米*118米。在二三樓一部分作為宿舍,并獨立設置兩個樓梯。其余為廠房。平面圖上,中間樓梯處的“粗紅線”是建筑設計的人認為的“防火墻”。問題:1、這樣設置宿舍是否允許?《建規》3.3.8條2、建筑設計的人說:因為有防火墻分隔(中間樓梯的180墻,耐火等級為3.5h>防火墻的3.0h),因此該廠可以看作兩個建筑,左邊廠房,右邊廠房+宿舍。這樣的說法是否有理?個人感覺:即便左邊廠房說得通,但右邊的建筑還不是廠房里設置宿舍?難道單獨設了樓梯,又可以看作首層一個建筑,二三層又一個建筑?3、如果上述看作兩個建筑的說法正確,那么是否就不用做噴淋?(左邊廠房76米*12米*3層=2736平方<3000平方;而右邊的廠房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做噴淋了。)現在我們的消防設計為:把廠房部分累加起來2736+456=3192平方>3000平方,做噴淋。而宿舍部分則僅做消火栓系統。不知這樣的設計是

  • 山東X宿舍樓施工組織設計

    1.編制依據及原則1.1編制依據1.1.1建筑設計院設計的本工程圖紙。1.1.2國家現行有關工程施工質量驗收規范及檢驗標準,及省、市有關條例、文件等。1.1.3我公司內部ISO9001(2000版)、ISO14000質量/環境管理體系、OHSAS18000職業健康安全管理體系文件、公司各項管理制度等。1.1.4現行建筑、安裝工程工期、勞動定額。1.1.5現行國家建筑規范、標準有:1.1.5.1地基與基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002);1.1.5.2混凝土結構工程施工質量驗收規范(GB50204-2002);1.1.5.3建設工程項目管理規范(GB/T50326-2001);1.1.5.4鋼筋焊接及驗收規范(JGJ18-96);1.1.5.5建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)1.1.5.

  • 宿舍用電計量管理的設計探討

    宿舍用電計量管理的設計探討

    1.規范要求 在《宿舍建筑設計規范》JGJ36-2005第6.3電氣中,對宿舍的設計提出了基本要求:其中6.3.1對宿舍每居室用電負荷標準進行了規定。6.3.2對宿舍公共部分和供未成年人使用的宿舍居室用電進行了規定。6.3.3對宿舍配電系統的設計提出了安全要求。在設計中可以參照執行。但往往建設單位有自己的管理需求,所以在設計中除執行設計規范的規定外,還要從用戶的管理角度考慮,進行綜合設計。 2009年12月7日,中華人民共和國教育部和中華人民共和國公安部聯合發出了第28號令——《高等學校消防安全管理規定》,文件中對高校火災隱患的整改措施有明確的要求: 第三十二條 對不能及時消除的火災隱患,隱患單位應當及時向學校及相關單位的消防安全責任人或者消防安全工作主管領導報告,提出整改方案,確定整改措施、期限以及負責整改的部門、人員,并落實整改資金。 2.設計需求 在宿舍建筑中,宿舍的配電設計宜從管理需求、安全用電、合理用電三個方面綜合考慮。 1)管理

  • 關于鋼結構墻面檁條設計的一些疑問

    關于鋼結構墻面檁條設計的一些疑問

    以前還會(huì )畫,現在多看幾個院的圖反倒不知道怎么畫了1,如圖墻面檁條是選用C220x70x20x2.5,CK(窗框,也有叫窗擋的)是選用2C220x70x20x2.5,那么這有個疑問,連接CK上下的兩根檁條用2C嗎?2,圖片2山墻QL2是選用2C180的檁條,9000跨度,沒有設置抗風柱所以檁條大了些;那么與QL2交圈的立面(也就是圖片1)中的QL1用和QL2保持一致型號嗎?3,圖片3中左側的檁條示意表示的是這個立面的檁條朝向,還是與這個立面相交的山墻立面檁條斷面圖片1

  • 某單位五層小辦公+宿舍樓水電設計

    圖紙簡介: 本工程為某單位5層的辦公樓+宿舍,圖紙內容包括水電兩個專業的給排水、電氣平面圖,給排水、電氣系統圖,設計說明等。希望對大家有幫助。 投稿網友: zx444 上傳時間: 2014-08-14

  • 某飲料企業廠房員工宿舍設計圖

    圖紙簡介: 飲料生產設備規劃、辦公樓規劃以及建設圖紙 投稿網友: topmanman 上傳時間: 2013-11-11 圖紙省份:

  • 幼兒園墻面設計,一起欣賞一下

    幼兒園墻面設計,一起欣賞一下

    幼兒園的墻面設計關系到孩子們的玩耍和小朋友們的互動。下面一起來借鑒下幼兒園墻面設計的案例吧。 幼兒園墻面設計 幼兒園墻面設計

點擊加載更多

宿舍墻面設計

宿舍墻面設計專題,為您提供宿舍墻面設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與宿舍墻面設計 相關的專業交流討論,更多宿舍墻面設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

宿舍舍徽設計

宿舍設計主題

欧洲综合网| 铁岭市| 凤庆县| 婷婷成人基地| 涟水县| 中文字幕精品无码综合网| 久久国产精品成人免费无码| 亚洲AⅤ无码一区二区三区性入口 亚洲欧美中文字幕一区二区三区 精品一区精品二区 | 丁香成人一区二区三区四区| ysl热门蜜桃色88| 十分钟日本在线观看视频| 色婷婷狠狠| 欧美999| 亚洲人一成| 吉木乃县| 丰满bbwbbwbbwbbw| 最新精品国产三级av在线| 国产区夜夜青草久久av| 午夜一区二区三区| 亚洲男人精品| 午夜夜伦鲁鲁片免费无码 | 中午夜网伊人网| 亚洲黄色片久久| 午夜免费看插插插视频| 精品人妻中文AV一区二区三区| 久有精品视频| 色综合久久一区二区葡京| 老色批网站| 国产ww| 人妻内射av| 精品视频三区| 呦呦在线观看| 国产奶头好大揉着好爽的视频| 亚洲熟女精品不卡一区二区| 操东北熟女| 亚洲精品主播一区二区三区| 天天射天天爽| 深田えいみAV无码国产在线| yyxfyzzy| 日本欧美亚洲一区二区三区| 国产婷婷色一区二区三区在线 |