狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 自己設計的高層單身宿舍

    不當之處還請大家多多指正!

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于宿舍限電的設計。(請教)

    現在正在做一個職工宿舍的設計,甲方要求每間宿舍功率限制在300W,請教各位同仁,可不可以通過斷路器的整定電流來實現呢?(整定成1.6A)

  • 宿舍宿舍設計的一點體會(huì )

    最近設計了個衛校的宿舍,遇到了一些個問題,想與大家溝通下,說的不對的,大家多多指正。1、宿舍計量和宿舍內配電箱設置問題。前期與甲方溝通,甲方要求宿舍的電不單獨計量,水要單獨計量。衛校應該屬于中專一類的學校吧,基本都是成年人,對于成年人來說用電的需求相對來說比較大,學校不太可能統一定時斷電,因此就存在用電管理等一系列問題。如果單間宿舍設計計量表,對于我設計的這個工程來說,每層將近50塊電表,那么電表的擺放位置就不好確定了。建議設計電井,因為本工程沒有地下室,一層只有一個值班室,不可能把所有的電表集中到某一個地方,即便集中,從電表集中地到樓上也需要一個電線的通道,不然管線的敷設將是一個問題。2、宿舍的用電負荷問題。對于目前的生活水平來講,宿舍里面安裝空調顯得比較常見了。但是本工程甲方要求,宿舍設置電風扇,這個本省是沒有問題,按常規設計即可。但是如果宿舍設計了插座,而又不加以管理,那么將會(huì )出現各種威脅宿舍安全的各種用電設備,好比熱水器、電吹風等,這些設備單個功率比較大,在常規設計中不一定會(huì )考慮到,而當宿舍內設計了衛生間和不加限制的插座后,他們的使用將會(huì )成為一個新的問題。建

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 宿舍消防設計適用規范疑問?

    我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!

  • 關于職工宿舍樓棟的設計

    本人在設計宿舍樓期間遇到一系列問題,望請高手指教, 必定感謝,大家也可以看看自己應對問題的能力到底如何?鍛煉一下吧.挑戰. 有意者,留Q 非誠勿擾

  • 研發樓及宿舍施工組織設計

    簡要說明:共有3棟建筑物,分別為食堂及員工宿舍,總建筑面積為4982.7㎡,建筑層數為四層,最大建筑高度15.43m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構,設計使用年限為50年,抗震設防烈度為6度,耐火等級為二級。研發樓總建筑面積為3636.1㎡,建筑層數為四層,最大建筑高度為15.3m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構,設計使用年限為50年,抗震設防烈度為6度,耐火等級為二級。文件格式:PDF 文件大小:5.15 M

  • 某高校宿舍樓強電和弱點設計

    圖紙簡介: 主要是針對了某高校宿舍樓的室內照明和有線系統進行了設計 投稿網友: wxw841024 上傳時間: 2013-08-08 圖

  • 這樣的宿舍樓是否需要設計噴淋?

    請教各位,有一個宿舍樓,總共有四層,一層面積為1029m2,我查閱了一下規范,類似這樣的不需要做噴淋系統,但審圖中心說這樣的情況需要做噴淋系統,我不解,難道審圖中心說的是指8.5.1第四條“任一樓層建筑面積大于1500m2或總建筑面積大于3000m2的展覽建筑、商店、旅館建筑”這一項,但也不合理呀,希望各位指導指導,謝謝,急!

  • 工廠供電設計制圖標準(部分依據)

    工廠供電設計制圖標準(部分依據)

    工廠供電設計制圖標準(部分依據)是否已經過時?如果有更詳細的,煩請上傳!!

  • 廠房+宿舍的建筑如何做消防設計?

    有一制衣廠,一二級耐火等級,丙類,三層。12米*118米。在二三樓一部分作為宿舍,并獨立設置兩個樓梯。其余為廠房。平面圖上,中間樓梯處的“粗紅線”是建筑設計的人認為的“防火墻”。問題:1、這樣設置宿舍是否允許?《建規》3.3.8條2、建筑設計的人說:因為有防火墻分隔(中間樓梯的180墻,耐火等級為3.5h>防火墻的3.0h),因此該廠可以看作兩個建筑,左邊廠房,右邊廠房+宿舍。這樣的說法是否有理?個人感覺:即便左邊廠房說得通,但右邊的建筑還不是廠房里設置宿舍?難道單獨設了樓梯,又可以看作首層一個建筑,二三層又一個建筑?3、如果上述看作兩個建筑的說法正確,那么是否就不用做噴淋?(左邊廠房76米*12米*3層=2736平方<3000平方;而右邊的廠房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做噴淋了。)現在我們的消防設計為:把廠房部分累加起來2736+456=3192平方>3000平方,做噴淋。而宿舍部分則僅做消火栓系統。不知這樣的設計是

  • 山東X宿舍樓施工組織設計

    1.編制依據及原則1.1編制依據1.1.1建筑設計院設計的本工程圖紙。1.1.2國家現行有關工程施工質量驗收規范及檢驗標準,及省、市有關條例、文件等。1.1.3我公司內部ISO9001(2000版)、ISO14000質量/環境管理體系、OHSAS18000職業健康安全管理體系文件、公司各項管理制度等。1.1.4現行建筑、安裝工程工期、勞動定額。1.1.5現行國家建筑規范、標準有:1.1.5.1地基與基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002);1.1.5.2混凝土結構工程施工質量驗收規范(GB50204-2002);1.1.5.3建設工程項目管理規范(GB/T50326-2001);1.1.5.4鋼筋焊接及驗收規范(JGJ18-96);1.1.5.5建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)1.1.5.

  • JGJ036宿舍建筑設計規范

    JGJ036宿舍建筑設計規范

  • 推薦某設計院的制圖標準

    繪制裝飾施工圖制圖標準,借鑒一下

  • 某飲料企業廠房員工宿舍設計圖

    圖紙簡介: 飲料生產設備規劃、辦公樓規劃以及建設圖紙 投稿網友: topmanman 上傳時間: 2013-11-11 圖紙省份:

  • 某單位五層小辦公+宿舍樓水電設計

    圖紙簡介: 本工程為某單位5層的辦公樓+宿舍,圖紙內容包括水電兩個專業的給排水、電氣平面圖,給排水、電氣系統圖,設計說明等。希望對大家有幫助。 投稿網友: zx444 上傳時間: 2014-08-14

  • 5000㎡廠房及5棟宿舍的水電設計

    公司計劃造一個新車間生產,目前是二棟三層廠房,廠房每層面積約為5000㎡,長100米,寬50米。一層為倉庫和辦公室,二層和三層分別計劃為設計成萬級無塵室。另外有6棟五層樓高宿舍員工樓,每層有26個房間,,計劃每個房間配備1.5匹空調,然后加上電和照明,考慮到安全用電,宿舍用電只給小功率使用。那么1、廠房設計空調需要多少KW冷凍機組? 2宿舍用電怎么估算?每棟樓估算多少個KW?使用多大的總電箱和電纜線?以上,麻煩各位大師幫忙下,謝謝!

  • 求宿舍樓的施工組織設計

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-14 09:39 編輯 宿舍樓的施工組織設計里面要有施工方案、平面布置圖和橫道圖。

點擊加載更多

宿舍圖標設計

宿舍圖標設計專題,為您提供宿舍圖標設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與宿舍圖標設計 相關的專業交流討論,更多宿舍圖標設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

宿舍形象設計

宿舍 建筑設計

日韩AV毛片精品久久久| 三级三级三级A级全黄公司的| 亚洲精品欧美激情| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽| 日本不卡视频| 吉安县| 欧美 综合 国产 日韩| 婷婷五月综合色视频| 国产精品无码一区二区三区| 欧美激情精品久久久久久免费| 啪啪欧美| 亚洲综合国产| 久久乐国产精品亚洲综合| 亚欧一区二区| 肉色超薄丝袜脚交一区二区| 精品国产一区二区三区香蕉下载| 少妇熟女av精品一区二区| 亚洲色精品vr一区二区三区| 一区二区毛片aaaaaa| 成–人–黄–色–网–站| 国产美女久久精品香蕉69| 国产亚洲精品久久久一区| 久久国产re| xxx人妻互换| 久久一区二区三区精华液哪个好| 日本区一区二区三区| 2020AV天堂免费在线| 亚洲青青| 国产香蕉和进口香蕉的价格比较| 天使色吧| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 欧美极品另类ⅴideosde| 天天摸天天摸| 日本系列亚洲视频| 东京九九热| 999综合网| 神马久久影院| 欧美日韩大黄片| 国产在线国偷精品产拍免费yy| 涩爱av无码一区二区三区| 少妇在线|