《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!
有一制衣廠,一二級耐火等級,丙類,三層。12米*118米。在二三樓一部分作為宿舍,并獨立設置兩個樓梯。其余為廠房。平面圖上,中間樓梯處的“粗紅線”是建筑設計的人認為的“防火墻”。問題:1、這樣設置宿舍是否允許?《建規》3.3.8條2、建筑設計的人說:因為有防火墻分隔(中間樓梯的180墻,耐火等級為3.5h>防火墻的3.0h),因此該廠可以看作兩個建筑,左邊廠房,右邊廠房+宿舍。這樣的說法是否有理?個人感覺:即便左邊廠房說得通,但右邊的建筑還不是廠房里設置宿舍?難道單獨設了樓梯,又可以看作首層一個建筑,二三層又一個建筑?3、如果上述看作兩個建筑的說法正確,那么是否就不用做噴淋?(左邊廠房76米*12米*3層=2736平方<3000平方;而右邊的廠房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做噴淋了。)現在我們的消防設計為:把廠房部分累加起來2736+456=3192平方>3000平方,做噴淋。而宿舍部分則僅做消火栓系統。不知這樣的設計是
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
《建筑消防技術與設計》
不當之處還請大家多多指正!
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
圖紙簡介: 本工程為東陽市晨曉服飾有限公司新建宿舍樓,共五層.本工程設計內容包括生活給水系統,排水系統,雨水系統,消防系統。生活用水一層采用廠區市政管網直接供水,二—五層由生活水箱供水。 投稿網友: wh691729 上傳時間:
圖紙簡介: 這是某單位五層磚混結構宿舍樓給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,一層至五層給排水消防平面圖,宿舍衛生間給排水大樣圖及管道系統圖,給水、排水、消火栓給水系統圖。 投稿網友: bvbbeyond 上傳時間: 201
圖紙簡介: 這是某學校六層磚混結構宿舍樓給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,一層至六層給排水消防平面圖,屋頂給排水平面圖,衛生間、淋浴室給排水大樣圖及管道系統圖,給水、排水、冷水、熱水、消火栓給水系統圖。 投稿網友: yu_kevin
現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),第二幢為一層飯堂,上面6層員工宿舍。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質?2;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間? 3;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間?
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
論文簡介:一、建筑分類二、消防車道三、防火分區四、安全疏散五、疏散寬度六、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
在民用消防給水設計中,許多情況下都會(huì )涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創(chuàng ),網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的?還是只要是幼兒園必須做消防報警。
1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀?報警按鈕需要設置嗎?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,能否采用鋼絲網骨架復合管?這個規范上有明確要求嗎?3、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠?