本人作民用。對工業不太了解。最近接觸了一個 工廠:: 兩層,一半是2層的辦公區,一半是操作大廳和工藝間,成品庫房(鋼結構)積累了一些問題。請高手指點:1:對于這種辦公,工業混在一起的配電,在供電上一般是分開的吧?那計費呢?不一樣嗎??2:成品庫房內的吊燈（選用的是低壓鈉燈)。因為庫房大,集中在值班室內的配電箱給電源,并且是斷路器直接開 關?這樣沒有什么不妥當吧!3:有一臺1噸的起重機,翻了一下資料,看配電系統上有個鐵殼開關::是不是操作開關??怎么個安裝法??哪個高手有時間 給講講 這個鐵殼開關:不勝感激。4:鋼結構的屋面是金屬屋面,上面還有2臺風機::那我的配電管子引出屋面后豈不是變成明裝了??5:就是這個成品庫房::需要給作疏散指示嗎??(辦公區都作了) 我感覺是不用的先這些吧:有問題繼續上來問。謝謝
這個配電箱------大家討論
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
小弟是剛到盤廠搞機構的,以前做的室外配電箱是不用開通風孔的,前幾天電業局傳出個消息,不做通風處理不予驗收。由于新人沒做過,請大家指點一下,應該怎么做?做成什么規格的,最好那位好心人傳上來一份圖紙。再這里先謝謝大家了!
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點
新手提問,大家勿笑!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版?4.是不是所有的建筑周嚰姻接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
搞土建的同事照的,不算清楚,權當拋磚引玉吧
現在的電氣設計一般只標明進線大小、總開型號及大小、分之開關型號及大小、出線大小。而箱內開關之間配線卻不標注做法及大小(指60A以?xún)扰潆娤洌敲聪鋬扰渚€(xiàn)如何選配大小及材料呢?!施工中如何裝配呢?一般遵循什么原則及標準!
配電箱的大小尺寸應該怎樣算,商家說按路分,具體的路該怎樣確定。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路?怎么分的?
指教一下@
工業配電箱
工業配電箱專題,為您提供工業配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業配電箱 相關的專業交流討論,更多工業配電箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題