我公司是做小區電力配套的,這是一個項目的兩種設備,不知道大家的地方都用什么類型的配電箱?
■ 室外箱加護欄、接地、防雨罩;■ 基礎上色,注意美觀;■ 要有銘牌,帶3C認證。
我是新人,向各位前輩請教:是不是按照箱、柜體積的大小,內部開關,電表等工具的多少進行估價??如果是,請求一個詳細點的估價單,也就是構成價格的各項內容,以及價格,和準確的價格計算方法。謝謝大家了!
13.9.10 公共建筑物頂層,除消防電梯外的其他消防設備,可采用一組消防雙電源供電。由末端配電箱引至設備控制箱,應采用放射式供電。以上規范中,“由末端配電箱引至設備控制箱”是否說明設備控制箱不屬于末端配電箱,我有以下問題 1.在消防設備配電中,雙電源末端切換,是到設備控制箱切換還是到其上一級配電箱切換? 2.設備控制箱是否屬于末端配電箱?請各位高手答疑,謝謝
請問電廠電子設備間的配電箱各位電廠的朋友,我在看電廠電氣圖時候發現一個問題:主廠房里面有鍋爐MCC,汽機MCC,都有相應的一次二次圖,電纜表。好,但是在電子設備間里面有鍋爐配電箱,汽機配電箱,鍋爐吹灰動力柜,但是電氣的圖里沒有這些的單線圖,電纜敷設圖里面沒有這些電纜,當然,電纜表中也沒有它們任何電纜,這些電氣的箱子柜子嗎??jì)x表的吧?
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
第一次遇到這么大的設備,某化工廠丙類廠房CPP流延薄膜機400KW應該怎么樣配電?需要什么類型的斷路器,多大的電纜?請各位哥哥姐姐指教!
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
更換電容可有學問了,停電,拉開開關及刀閘。等5分鐘電容固有放電時間。然后驗電、放電、封地,先確定電容是三相的還是單相的。如果是單相的,要讓三相匹配好,每相上電容的微法數精確到小數點后兩位。使用測電容表,對每臺電容進行測量,與名牌數據對照,并記錄實際測量值。電容故障好判斷:電容鼓了、冒油、快速熔斷器燒毀等! 先要確定哪些電容(配電箱相關:配電柜、箱式變電站)需要更換。可測量每個電容電流大小、是否發熱、鼓脹等來確定。然后將需要更換的電容切除,并分開隔離開關、斷路器或熔斷器確保斷電。再等十分鐘進行人工放電后更換電容器。換好后,投入運行,并檢查電流、溫升等
新的建筑設計防火規范GB50016-2014中:10.1.9 按一、二級負荷供電的消防設備,其配電箱應獨立設置;按三級負荷供電的消防設備,其配電箱宜獨立設置。這個獨立設置,是指的什么意思?
圖紙簡介: 適用民用建筑電氣設計。筆者看到有的設計,設備編號凌亂,缺乏規律性;本處所示的編號 投稿網友: zcc200503 上傳時間: 2013-04-12
配電箱設備
配電箱設備專題,為您提供配電箱設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱設備 相關的專業交流討論,更多配電箱設備相關內容請訪問