狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電柜到PLC控制柜的配電問題

    PLC控制柜,從配電柜取電AC 220V電源,有幾個問題請高手幫我看下,謝謝。1.用2芯還是3芯(帶PE)電纜呢? 2.PLC柜接地是通過本身槽鋼底座接地還是通過3芯電纜中PE連接到配電柜內的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已經通過槽鋼底座接地,3芯電纜的PE線也接地了,這樣重復接地是否會(huì )有問題?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 怎樣以無線方式控制PLC配電柜(懸賞求解)

    現有一工程,在控制室遠程控制分布在外面的幾個配電柜,分區景觀照明供電用的,因已無法布通訊線,采用無線傳輸,請問有何合適的解決方式,經濟可靠。配電柜內擬用小型PLC,無線擬采用GPRS方式,請問如西門子PLC有無線傳輸的輔助產品么,或者推薦相匹配的無線貓之類的,上位機控制用什么控制平臺,組態王么?還有RTU的解決方式不知怎樣,謝謝,最好能說的詳細準確點或提供鏈接。

  • 用PLC控制的電機大家都用什么配電柜?

    我設計一個工程,用PLC控制。我對電機配電不熟悉,想選GCS柜,因為回路數能多些。有二十多個泵和電動閥,但由于有2臺45kW的泵,用的是2單元,也就能裝14個小電流回路了,怎么也得用2個柜。結果領導嫌多,讓我壓縮成一個屏。我不知道怎么辦。還有,13.2kW的電機用的小室高240mm是3/2單元吧?那是不是相當于占了2個單元的位置?如果柜上有電除濕裝置,算一個回路嗎?我現在只能看選型手冊做圖,沒跟廠家結合過。還請大家幫忙解釋一下。

  • 配電柜里電流/電壓信號和PLC怎么連接

    進線配電柜的進線電流和電壓AI信號傳給PLC,是通過I/O通信接口每個信號送一對線還是通過RS232/RS485總線連接,如果RS232/RS485總線和PLC連接,是不是就不占用AI模塊了?

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡(luò )的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡(luò )的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡(luò )的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?

  • 關于室外配電柜的問題

    室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,外門打開與燃氣管線緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!!!

  • 哪些配電柜需要3C認證呢?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會(huì )在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會(huì )自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

點擊加載更多

plc智能配電柜

plc智能配電柜專題,為您提供plc智能配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與plc智能配電柜 相關的專業交流討論,更多plc智能配電柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

遠程配電柜

顯示屏配電柜

亚洲成人av在线| 天堂√亚洲中文| 亚洲AV综合色区无码一区爱Av| 国产精品久久久久AAAA| 精品久久国产一区| 国产日韩高清****三区| 精品色婷婷AV一区二区三区 | 穆棱市| 黄色一级片子| 黄片三区| 欧美口交免费看| 人人爽人人操| 亚洲日本一区二区三区| 欧美日韩在线亚洲| 小草青青| 97国产在线视频| 国产日韩精品一区二区三区在线| 亚洲无码一区二区三区| 2020国产在线| 波比在线| 亚洲乱人伦精品图片| 少妇人妻在线| 曰韩免费无码AV一区二区| 天堂免费av| 日本91AV电影免费网站| 秋霞国产午夜伦午夜福利片| 五月婷婷综合| 日韩欧美亚洲中文| 5x5x5x蜜桃人成视频| 亚洲第一网站视频| 女人的天堂av| 久久久www成人免费无遮挡大片| 黑人巨大粗物挺进了少妇| 国产成人精品必看| 欧美精品一区二区免费播放| 亚洲一区人妻视频| 亚洲欧美男人天堂一区| 松江区| 老色鬼在线精品视频在线观看| 白带是黄色的| 高潮喷水无码网站|