狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電箱的指標規范及要求

    配電箱的指標規范及要求

  • 請教關于配電箱配線大小規范?

    請教關于戶內配電箱50A開關因該配多大線,根據GB7251規范10平方線可以.但是遇到質檢站檢查說需16平方線.想請教各位除配電行業GB7251規范,還有其他規范嗎?請教!!!

  • 這個配電箱合規范嗎???有圖

    這個配電箱合規范嗎???有圖

    一級箱、二級箱的圖:

  • 規范講解!配電箱的設計和走線

    來源:網絡(luò ) 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

  • 室內配電箱安裝的基本規范

    1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后

  • 配電箱內的連接導線如何選?是否有規范?

    廠家提供一批配電箱 箱內40A三相電表與饋出微型斷路器(40A)之間的連接導線為BV-6(且導線成束布線) 不知是否合理?是否有規范?請賜教

  • 戶內配電箱和插座的接線規范要求

    戶內配電箱接線有什么要求,什么時候需要燙錫?,線大于10平方毫米時需要么》?,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求?

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎?

    比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 對于食堂配電有些規范參考啊?

    對于食堂配電有些規范參考啊?比如《飲食建筑設計規范》JGJ64-89,有沒有知道該規范是否有最新版本,除此之外還有那些相關規范啊。望高手指點。

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

點擊加載更多

配電箱規范

配電箱規范專題,為您提供配電箱規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱規范 相關的專業交流討論,更多配電箱規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

落地配電箱

低壓配電柜ggd

人妻丰满熟妇VA| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 久久精品一区二区三区四区| 无码AV一区| 咸丰县| 婷婷高清无码| 加勒比av在线| 两性色午夜免费视频| 另类亚洲一区| 日韩丝袜欧美人妻制服| 色哟哟网| 欧洲精品久久久av无码电影| 精品国产一区二区三区av性色 | 日韩一区主播| 99久久久久久| 久久精品亚洲人人| 五月丁香中文字幕视频网| 人人妻人人妻人人片AV| 无码视频一区二区三区在线观看| av日韩在线免费观看| 激情综合五月开心婷婷| 亚洲第一页乱图片| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 欧美日韩91视频| 色噜噜狠狠一区二区三区| 一个色青青久久| 精品一区精品二区| 久久一日本| 欧美精品一区二区三区激情js| 蜜桃涩涩A∨片| 香蕉视频久久| 黑人巨大精品欧美一区| 欧亚洲一区二区三区| 色综合二区| 四虎免费看黄片一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区,| 人妻丰满熟妇av无码hd| 欧美一级日韩一级| 3D动漫精品啪啪一区二区免费| 国产精品日韩精品欧美精品| 熟女久久久|