狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 回復大鼻山的應急照明接線圖,

    回復大鼻山的應急照明接線圖,

    回復大鼻子的接線圖,1、您哪個強啟相線接在斷路器后面?是不是也可以接在斷路器后面呢?而不像你說的蓄電池充電線電源側(強啟動相線沒給蓄電池充電)必須有開關保護,加在前面有個不是好處的好處就是斷路器故障的話依然可以點亮。2、您哪個消防信號接的位置是不是有點不對,消防線路提供的一般是24DC的有源開關信號,你直接把消防信號接到220V電源里面是否可取。個人覺得采用數據二總線和DC24V電源引來,在配電箱處加一個輸入/輸出模塊(GST的8301模塊,類似于控制排煙風機)模塊給出一個24V的有源信號,由8301提供電源給中間繼電器(我沒有接觸過有24V的接觸器),再有中間繼電器控制接觸器。3、有部分人認為觸點容量不夠,這個回答是不是有點牽強了。

  • 二類建筑高層內有消防聯動要求的應急燈接線圖

    二類建筑高層內有消防聯動要求的應急燈接線圖

    這是設計院出的施工圖,是用于二類電梯高層樓盤的應急燈接線系統圖,小弟有點看不明白。1、圖中控制變壓器TC1原邊一端沒接線應該無法工作哈,是不是應接N線省略沒畫啊,設置控制變壓器(降壓)是否就是為了火災時給出消防強啟信號KM1向應急燈回路供電,真是這個作用那增加這塊不是多余嗎,反正都是從前端雙電源轉換開關得電嘛。2、圖中下面接應急燈采用的是4線連接,其中的定時開關是什么東西啊(以前只見過雙控開關),定時開關左邊的小燈也是開關自帶的信號燈嗎,定時開關是得電延時還是斷電延時。3、麻煩各位大俠給小弟分析哈它的工作原理,謝謝了!

  • 應急照明模塊燈具接線圖的問題

    應急照明模塊燈具接線圖的問題

    住宅建筑規范 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮措施。條文說明8.5.3 出于節能的需要,應急照明可以采用節能自熄開關控制,但必須采取措施,使應急照明在應急狀態下可以自動點亮,保證應急照明的使用功能。國家標準《住宅設計規范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3條規定:“住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關。”本條從節能角度對此進行了修改。集中型電源應急照明系統04D202-3P19頁給出了接線圖,有一種 電子聲光控開關 ,現在市場上有沒有這種產品?以前畫圖都是用單極雙控開關。

  • 求應急照明的雙位雙控的接線圖!

    求應急照明的雙位雙控的接線圖!

    先上傳自己畫的圖,讓大家點評下,有問題么?

  • 常見的幾種應急照明控制方式接線圖

    圖紙簡介: 本設計中應急照明設備用應急照明及消防(疏散)應急照明兩個不同等級設置,其中消防(疏散)應急照明采用UBS216V(直流)應急照明電源系統。本圖中的應急照明都是最常用的,希望對大家有所幫助 投稿網友: wweioo778 上傳時間:

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 各種電表接線圖,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。

  • 應急照明的幾種接線圖(修改版)!

    以前畫得比較亂,現在已經修改了一下,已經改為多線接線圖,比較直觀。請繼續提寶貴意見。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234

  • 求解自帶蓄電池應急照明接線圖

    求解自帶蓄電池應急照明接線圖

    請高手指教這個接線圖都每根線都什么意思啊,為什么要這么接啊,為什么跟電子整流器和蓄電池上的接線不一樣呢?

  • 求指點應急照明接線圖是不是有錯誤

    求指點應急照明接線圖是不是有錯誤

    本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 編輯 請問下,這個1#圖是不是錯了,圖上的KA不是中間繼電器,就是2#圖上的斷路器。再問下,這種應急照明過來的信號就是個“開點”的信號嗎,不是DC 24V的嗎?問題3:圖上這個“HB-DYV”是火災監控嗎,設計圖紙的人說是,有點怪。

  • 我這個主接線圖有問題嗎?

    有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。

  • 3個開關控制1個燈的安裝接線圖

    3個開關怎么能夠控制1個燈,要圖,

  • 請教穩壓泵的一次接線圖

    請教穩壓泵的一次接線圖,現在有一水箱間設置穩壓泵一用一備,要求雙電源,且要求給出一次接線電路圖,是不是接線一次電路同排水泵一樣呢,只是把液位開關改成壓力開關?請教各位大蝦

  • 二次接線圖的COK符號是代表什么?

    二次接線圖的COK符號是代表什么?

    圖中的COK是什么符號[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 編輯 ]

  • 請教UPS的接線圖~誰有?急!

    高壓柜的交流操作電源是通過UPS輸送的,但在接UPS時遇到問題了。元件有UPS機箱,電池組,電池箱。但電池箱上面有接市電的大電流端子和一個小空開,我不知道怎么和UPS機箱接到一起,請教大家,誰有圖紙更好,謝謝!

  • 關于plc接線圖~~~好心人幫忙~~

    我是一名大四學生,畢業設計真實頭疼死我了,那位大哥大姐可以幫幫我.老師要求用S7-200 控制云臺射象頭左右上下和升降控制,要求有接線圖,梯形圖,哪位高人可以幫幫我啊,必有重謝.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231

點擊加載更多

應急燈接線圖

應急燈接線圖專題,為您提供應急燈接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與應急燈接線圖 相關的專業交流討論,更多應急燈接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電控鎖接線圖

組合開關接線圖

成熟丰满中国女人少妇| 晚上视频你懂得| 国产成人无码A区精油按摩| 综合综合色| 日韩欧美高清| 淫荡骚妇AV| 日本家庭影院| 九色在线分类| 亚洲 日韩 欧美 中字 另类 | 婷婷亚洲综合| 丰满少妇av| 在线播放无码高潮的视频| 日韩入v| 无码人妻av一二区二区三区| 欧美日韩综合亚洲| 亚洲av永久无码精品成人| 国产精品美女久久久久久久| 国产高清毛片久久久| 久草国产成人在线观看| 亚洲一色无码不卡高清视频| 国产福利日韩欧美一区二区三区| 欧美日韩激情在线| 亚洲图区| 本道A天堂| 日韩成人一区电影| 国产精品 久久久久久久| 久久中文字幕欧美| 欧美夜夜爽| 又长又大又黑又粗欧美| 日韩人妻电影在线| 中国午夜黄色片| 久久久久五洲AV无码专区体验| a 天堂东京热一区二区| 人人爽国产精品| 日日躁狠狠躁夜夜躁av中文字幕 | 成全视频观看免费高清第6季| 亚洲美女牲交高清淅视频 | 中文字幕 视频一区| 国产精品涩爱AV| 欧美图片色小说| 真人一进一出120秒试看|