本人初入門經常幫人安裝出租房電表,但不知道如何選擇電表的大小,選擇過大又怕用電量小表走不動,選擇過小又怕用電量大燒壞電表請問大家應怎樣計算總用電的總千瓦與電度表的選擇關系?如3(6)A表,室內電器總和不能超過幾千瓦?5(10)A室內電器總和又不能超過幾千瓦?至少又要幾千瓦才能選擇5(10)A表呢?同樣5(20)表,10(20)表電器總和又最多不能超過幾千瓦?,最少又要幾千瓦才能選擇?謝謝
發現有個別小區住戶安裝即熱式電熱水器以后,洗澡時家中就會(huì )斷電,過一會(huì )又恢復供電,經查明是電度表的限流功能在起作用,那么有辦法解除這一功能嗎?
各位好,一個關于電子式單相電度表帶CT的接線的問題。在這里希望有人能告訴我單相電子式電度表通過CT的接線方法和接線圖。由于手頭沒有該電表的說明書,請教專家希望給個解釋。另:我這里有個接線方法: 進線通過CT出線,從進線上取電壓信號連接到CT的K1端子,與其一起接入到電表的1端子。CT的K2端子接入到電表的2端子,K2不接地或零。請教是否正確
我處供電局為住戶裝設的一戶一表的表后開關都是采用閘刀開關,有些住戶換保險絲時改用銅絲。供電局認為表后屬住戶的很小理會(huì )。
一般單相電度表有三種調整轉速快慢的調整裝置和一個調整潛動或靈敏度的防潛裝置。 1)滿載調整裝置 滿載調整裝置是在額定電壓、額定頻率、標定電流和cosα=1時調整電度表可動部分轉速的機構。通常是通過調整永久磁鐵對電度表轉盤中心的距離或調整永久磁鋼的工作磁通來調整永久磁鋼對電度表轉盤的制動力矩,從而改變轉盤轉速,達到調整電度表誤差的目的。 2)相位角調整裝置 相位角調整裝置是在額定電壓、額定額率、標定電流和cosα=0.5時,調整電度表可動部分轉速的機構。目前,國內生產的各種電度表均采用調整繞在電流鐵芯上相角補償線圈回路中的康銅電阻的大小,來達到90度相
其實是這樣,主線圈的1(2)接副線圈的2(1),這樣就正傳,反過來 主線圈的1(2)接副線圈的1(2),這樣就反轉,
我租的房住407,發現本程的集中電表箱中:405、406、407三家的電表的火線是獨立的,但這三塊電表的零線是串聯在一起的,我說的是這三塊電表的第三個孔是用短節的電線串聯在一起的,請問這樣安裝的電表別人家用電而我家不用電時,我家的電表會(huì )跟著走動既會(huì )轉嗎?
一次母線660V,二次控制回路用BK-100,變成380V.想用100V的三相電度表計量,用什么樣的互感器,該什么接線?或者還有什么其他的計量方法?
如題,本人剛入行不久,有好多東西要學習!謝謝各位高工了!愿好人一生平安~~~~
DTS541電度表原理接線.dwg
5(20)A,2級單相電度表中,5A為電表的標定電流,20A為額定最大電流,20/5=4(倍)為最大倍數。對于經CT接入的電度表,最大倍數不得小于1.2;對于直接接入式電表,不得小于2.0。但國家關于最大倍數的最大能到多少,無明確規定,目前廠家多做到2~6倍。顯然,最大倍數越大越好(表明其承載能力越強,但制造成本也隨之上升)。住宅內選用2級有功計量電表時,這表明其啟動電流為0.5%倍的標定電流。對于5(20)A,2級單相電度表而言,啟動電流為0.5%*5=25毫安,或者說啟動負荷為25毫安*220=5.5W。簡言之就是,只要住戶內開啟了5.5W的電器,電表就啟轉、計量(供電局真黑呀~~~)。因此,選擇電表時,(一)電表的啟動負荷要小于允許的最小負荷;(二)日常用電負荷要在額定電流附近;(三)用戶最大負荷不得超過額定最大電流。是不是這樣,大家也討論一下。
長期以來,竊電問題一直困擾著供電部門,雖然供電部門已從多方面加強了防竊電措施,但由于竊電手段層出不窮,給反竊電工作帶來很大難度,正所謂道高一尺,魔高一丈。為此,我們很有必要對竊電的方式方法進行研究,以期更好地提高反竊電技術水平,徹底堵塞竊電漏洞。 1 竊電原理分析 竊電的目的,就是想無償地獲得電能,其手段是使計量電度表少計量甚至不計量。所以我們研究竊電必須從電度表的工作原理說起。我們知道,電度表是利用電壓和電流線圈在鋁盤上產生的渦流與交變磁通相互作用產生電磁力,使鋁盤轉動,同時引入制動力矩,使鋁盤轉速與負載功率成正比,通過軸向齒輪傳動,由計度器積算出轉盤轉數而測定
三只單相電度表代替一只三相電度表的容量選擇?比如三只 220V 2.5(10)A 單相電度表裝成直接接線時能承受的容量是多少?
如題,晚上上圖,還有我在地里見到的一幕,你們絕對沒見過[ 本帖最后由 zxd861113 于 2011-6-7 12:35 編輯 ]
如果單相電度表計量的是純有功功率,家里用電容進行無功補償,電度表讀數就不會(huì )變小。如果單相電度表計量的是視在功率,家里用電容進行無功補償,功率因數提高,電度表讀數就有可能變小。請問高手單相電度表計量的是有功功率還是視在功率?
電流互感器是60/5A,電度表為三個DD862 1.5(6)A,現在每只表的度數為100,而供電局收費時按100*3*15=4500 我認為不合理應當是100*3*12=3600 求助大家幫忙.
電度表下面有個接線盒,有什么作用?接線盒里那些代表什么意思?有橫著的,也有豎著的為何要用到這么多端子?有沒有內部接線圖?各區域中的二個橫聯片可以把電表或電流(互感器)端短路,如何短路?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-1-30 14:51 編輯 ]
最近遇到一問題 做環宇DT862直過式電度表的時候 按樣本接是小于40A的表N線要從10腳進11腳出大于40A的表就只由二次引一條N線接10腳從實物上看小于40A的表的10腳跟11腳是相連的 所以有領導說小于40A的表也是只在二次引N線接10腳就可以 這樣對么
3個電流表和電度表共用一組電流互感器,請問我這樣接線對嗎?互感器S1=>電度表1孔=>電度表3孔=>電流表的柱1=>電流表的柱2=>互感器S2。 注:3個電流表的柱L和3個互感器的S2串聯上然后接地。
單相電度表接線圖
單相電度表接線圖專題,為您提供單相電度表接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相電度表接線圖 相關的專業交流討論,更多單相電度表接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度