一個地上商場,分幾個防火分區,每個防火分區設一套獨立的排煙系統(不穿防火墻),在風機入口處已設了280度防火閥,這時,聯接風機主管的支管上還要加防火閥嗎,風口:采用遠控常閉多葉(防火)排煙口。
如標題,它兩的區別在哪,有人280度是用于防煙的,70是用于補風的,一個是平時常閉,有火災時開啟,別一個是平時常開,有火災時關閉,請各位大俠詳細地指點一下小弟
今天打開一份圖紙畫圖,突然出現閥門旁邊有標注的閥門(如:280度常開/常閉防火閥、280度防火排煙閥)等旁邊的"280度"無法繪制出,命令行會(huì )出現如下圖所示的內容。同時打開其他圖紙仍然可以畫,唯獨那張圖紙不能畫,有哪位高手知道是怎么回事啊??正常畫圖情況的閥門和今天遇到的不正常情況繪制的閥門如下圖,而且所繪制的閥門旁邊會(huì )出現很小一行數字,放大很多被后如下圖。
防火閥為什么有70度、150度、280度的?是否有具體的使用環境啊,比如送風是用70度的,排風用150度的,排煙用280度的,還是有其他的具體區分方法。
今天剛看了一個帖子,大家在討論地下車庫的補風系統的風管上是設置70度防火閥還是設置280度防火閥,大家討論一下,防火閥的設置原則,以便以后的設計更加合理這個是大家討論地下車庫的補風系統的風管上是設置70度防火閥還是設置280度防火閥的帖子http://co.163.com/forum/content/358_848883_3.htm
在04DX002-96中,看到排煙風機的電控箱除了一根手動控制線與消防中心連接外,還與防火閥有連接,而我所見的消防圖紙中沒見過后者,歡迎討論!
我在《火災報警及消防控制》這本圖籍上看到,排煙風機系統控制接口示意圖上離排煙風機控制最近的那個280度排煙防火閥除了同過模塊和報警總線相連外,還有一跟控制線接到風機控制箱。在方框圖上顯示,280度排煙防火閥熔斷關閉后就使風機停止了。現在有這么幾個問題向高手請教:1,280度排煙防火閥是做什么用的?2,為什么280度排煙防火閥熔斷關閉后就要停止風機3,為什么只是在風機后第一個280度排煙防火閥上接控制線到風機控制箱,而其他的280度排煙防火閥上沒有?
排煙支管上設280度排煙防火閥的問題----------------------------------------------------------看規范:《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》 GB50067-978.2.5 排煙風機可采用離心風機或排煙軸流風機,并應在排煙支管上設有煙氣溫度超過280度時能自動關閉的排煙防火閥。排煙風機應保證280度時能連續工作30min。《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(2005年版)8.4.5 防煙分區內的排煙口距最遠點的水平距離不應超過30m。在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。低規對此沒有規定-------------------------------------------------------------1.如果排煙風口用的280度自動關閉的排煙風口的話它可以看作是一個280度防火閥以上規定對設計倒沒有什么影響2.如果某系統在同一個空間的同一個防煙分區內
一個排煙系統,排煙口是常閉的板式排煙口,風機前的是280度常開的防火閥,280度防火備注說的是平時常開,火災時關閉,若為火災區在打開,我想問一下,需要這么繁瑣嗎,280度防火閥,為什么有常開和常閉區別呢。
70度防火閥用在空調送風、通風系統管道上;平時常開,發生火災時關閉,聯鎖風機,使風機關閉; 280度防火閥用在排煙系統管道上,平時常開,發生火災時排煙,當煙氣溫度達到280度時,防火閥關閉,聯鎖風機關閉; 280防火閥應為常開,又叫高溫防火閥,一般安裝在有高溫環境的通風管道中,當溫度到達280后易熔合金熔化,閥門關閉,同時可以用24V電信號控制.如果說是280排煙防火閥應為常閉,安裝在排煙管道中發生火災時控制
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
暖通專業要求某排風機(非排煙風機)和70度防火閥聯動,防火閥熔斷風機停止,問70度防火閥可以以干接點的形勢控制風機嗎?也就是說在風機的二次回路里串入70度防火閥的長閉觸點,防火閥熔斷時常閉觸點斷開風機停止。還有這種防火閥需要模塊嗎?
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
商場面積5000平方米,分兩個防火分區,每區有兩個排煙風管,每個風管有三個板式排煙口,那是不是每個板式排煙口都要加280度防火閥?還是不需要,只要在風管與土建風道的連接處加一個280度防火閥就可以了,請高手指點。
排風兼排煙風管接豎井,我覺得要280度防火閥,大家給點建議但是我看到有些圖紙,設計的是70度的,請問DX、斑竹是什么原因呢,有什么規定呢?謝謝
如題:看到暖通(消防排煙)的圖中,有一些是帶一個“M”字的標志的280度防火閥,這種應該是電動防火閥吧?比如,一建筑有多層樓,每層連著煙井處的風管,那里設280度電動防火閥。(1)是不是說:這個閥是常閉的,只有當排煙時,才把閥打開?所以需要是電動開啟的,而不只是280度時關閉?(2)這個功能,是不是與排煙口一樣、可以電動打開?(3)電動防火閥與非電動的區別是什么?
天正暖通出現280度防火閥文字不顯示的情況,圖上只顯示防火閥的圖標,但不顯示'280℃"配套文字,急求高手解答,多謝!
280度防火閥接線圖
280度防火閥接線圖專題,為您提供280度防火閥接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與280度防火閥接線圖 相關的專業交流討論,更多280度防火閥接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量