10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
簡要說明:本書主要內容包括建筑電氣工程(強電)施工前的監理工作與資料管理;施工過程中的監理工作與工程質量、進度、投資的管理控制;工程竣工中的監理工作與驗收管理;竣工工程備案?保修期監督管理等。本書可作為建設工程施工第一線的電氣監理工程師從事監理工作時必讀的工具書,也可作為建筑電氣工程技術管理人員及工程質量管理人員的參考用書。 文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (壓縮后分2卷)
我有,大家分享,希望對工作有利。
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載
我想把一些規范裝到電話里面,隨時都能看看!可找了一天也沒找到udm格式的,也沒找到合適的轉化軟件,不知道哪位有啊給兄弟傳點!先謝謝了哈!我的郵箱teng-1122@163.com
知識點:建筑電氣工程驗收規范
知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
建筑電氣規范圖集簡介(sunstyle整理),大家可以繼續補充。編號 圖集名稱 圖集號 適用范圍 施行日期01 電纜敷設 D101-1~7 02 室內管線安裝 D301-1-2(原96SD181/98D467) 03 室內管線安裝 D301-1~2 04 常用電機控制電路圖 D303-2-3 05 空調系統控制 02X201-1 06 建筑設備監控系統設計安裝 03X201-2 07 建筑物防雷設施安裝 99D501-1 08 等電位聯結安裝 02D501-2 09 利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝 03D501-3 10 接地裝置安裝 03D501-4 11 住宅小區建筑電氣設計與施工 03D603 12 變配電系統智能化系統設計(10KV以下,含光盤) 03D602-1 13 常用低壓配電設備及燈具安裝 D702.1-2 14 特殊燈具安裝 03D702-3 15 液位測量與控制 D703.1-2
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
建筑電氣工程監理交底記錄[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-18 09:44 編輯 ]
同學們,有需要的話就下載學習一下吧!!
電子書《建筑電氣監理工程師手冊》希望對大家有幫助
建筑電氣設計常用規范內容
1、關于建筑電氣設備安裝 建筑電氣包含了變配電系統、照明系統、火災自動報警系統、通信系統、安全技術防范系統、綜合布線系統、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑電氣用電設備多,如弱電設備、空調制冷設備、消防用電設備等;電氣線路多,有火災自動報警控制線路、音響廣播線路、通訊線路、高壓供電線路及低壓配電線路,線路敷設方式方法多種多樣;供電安全性、可靠性要求高,常采取雙電源進線供電或自備柴油發電機組,以保證重要負荷的用電;用電量大,負荷密度高;自動化程度高,電氣系統復雜。 2、建筑電氣設備安裝工程引入監理的意義 工程監理就是對目標進行控制,監理工程師的任務是通過定期檢查,把計劃目標與實際值進行比較,發現偏差就采取控制措施,通過對各方面的科學調整,確保工程目標始終處于最優狀態。從建
果斷分享,共同學習。
《醫療建筑電氣設計規范》JGJ312-2013
我還缺《建筑物電氣裝置》GB/T16895.11(第4部分:安全防護第44章:過電壓保護第446節:低壓電氣裝置對高壓接地系統接地故障的保護)和《建筑物電氣裝置的電壓區段》GB/T18379,哪位大俠有就幫幫忙。
建筑電氣監理規范
建筑電氣監理規范專題,為您提供建筑電氣監理規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣監理規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣監理規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題