中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93
通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,4款,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,這條大伙怎么執行的?
發給需要的朋友喲
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
供配電設計規范征求意見稿
供配電系統設計規范2009word
通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,在有直接電氣聯系的同一網絡(luò )中,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么?在相同兩相上裝設有什么優點?
通用用電設備配電設計規范GB50055-93
《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二、控制電器宜采用接觸器、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,比如排水泵/風機等。如何理解“起動次數少”這句話?一天啟動幾次算起動次數少?以施耐德公司C65N開關為例,機械壽命20000次(這里需指明的是,指開-合一個循環),未見電氣壽命說明。假定電氣壽命為4000次,一個微斷通斷控制小功率電機,每天起停2次,可用5年多,但壽命到了呢?是否影響人員防護?這個問題困撓好久,不知是否有權威回答?需要說明的是,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”
一、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,可采用插頭和插座作為隔離電器,并兼作功能性開關。 二、 日用電器的插座線路,其配電應按下列規定確定: 1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,未知使用設備應按每出線口100W計。 2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,未知使用設備應按不小于10A計。 3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,應按大于插座的額定電流計;對未知使用設備的插座供電時,應按大于總計算負荷電流計。 三、 插座的形式和安裝
〖GB50055-2011〗通用用電設備配電設計規范如假包換,機會(huì )難得!
供配電系統設計規范學習課件
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。
下載后記得回復!缺土木幣啊
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會(huì )有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?
1低壓配電設計規范課件--王厚余
論文簡介:低壓配電設計規范GB50054_2011,2012年6月1日生效,替代老的規范。希望對大家有所幫助。 投稿網友:river_001 上傳時間: 2013-03-25
通用配電設計規范
通用配電設計規范專題,為您提供通用配電設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通用配電設計規范 相關的專業交流討論,更多通用配電設計規范相關內容請訪問