狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 通用用電設備配電設計規范

    中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93

  • 通用用電設備配電設計規范的疑惑

    通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,4款,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,這條大伙怎么執行的?

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了

  • 供配電設計規范等規范的學習

    供配電設計規范征求意見稿

  • 供配電系統設計規范2009

    供配電系統設計規范2009word

  • 通用用電設備配電設計規范條文疑問

    通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,在有直接電氣聯系的同一網絡(luò )中,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么?在相同兩相上裝設有什么優點?

  • 通用用電設備配電設計規范GB50055-93

    通用用電設備配電設計規范GB50055-93

  • 如何理解《通用用電設備配電設計規范》

    《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二、控制電器宜采用接觸器、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,比如排水泵/風機等。如何理解“起動次數少”這句話?一天啟動幾次算起動次數少?以施耐德公司C65N開關為例,機械壽命20000次(這里需指明的是,指開-合一個循環),未見電氣壽命說明。假定電氣壽命為4000次,一個微斷通斷控制小功率電機,每天起停2次,可用5年多,但壽命到了呢?是否影響人員防護?這個問題困撓好久,不知是否有權威回答?需要說明的是,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”

  • 通用用電設備配電設計規范對插座的設置要求

    一、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,可采用插頭和插座作為隔離電器,并兼作功能性開關。 二、 日用電器的插座線路,其配電應按下列規定確定:    1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,未知使用設備應按每出線口100W計。    2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,未知使用設備應按不小于10A計。    3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,應按大于插座的額定電流計;對未知使用設備的插座供電時,應按大于總計算負荷電流計。 三、 插座的形式和安裝

  • 〖GB50055-2011〗通用用電設備配電設計規范

    〖GB50055-2011〗通用用電設備配電設計規范如假包換,機會(huì )難得!

  • 供配電系統設計規范學習課件

    供配電系統設計規范學習課件

  • 供配電系統設計規范 新老對比

    轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。

  • 低壓配電設計規范(50054-2011)

    低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。

  • 煤礦井下供配電設計規范

    下載后記得回復!缺土木幣啊

  • 低壓配電設計規范中的問題2

    低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會(huì )有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。

  • 低壓配電設計規范的一些小疑問

    GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。

  • 低壓配電設計規范中的問題

    GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 低壓配電設計規范GB50054_2011

    論文簡介:低壓配電設計規范GB50054_2011,2012年6月1日生效,替代老的規范。希望對大家有所幫助。 投稿網友:river_001 上傳時間: 2013-03-25

點擊加載更多

通用配電設計規范

通用配電設計規范專題,為您提供通用配電設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通用配電設計規范 相關的專業交流討論,更多通用配電設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓配電安裝規范

變配電所設計規范

欧美人妻曰韩精品| 亚洲激情四射久久久| 亚洲精品午夜无码电影网| 中文字幕精品一区| 久久av影院| www狠狠干| 亚洲精品午夜久久久久久APP| 精品无码国产污污污免费网站| 成年人亚洲免费视频| 99精品国自产在线| 无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX| 91色老久久精品偷偷蜜臀九色| 欧美在线a| 91女同| 亚洲高清久久| julia一区二区三区在线| 欧美,日韩,中文| 色鬼久久| 日本人妻HEYZO系列| 亚洲色欲啪啪久久WWW综合网| 国产精品久久久久久久久久电影网 | 香蕉久久久鲁丝电影网| 国产精品精品精品| 在线不卡av一区二区三区| 91九色免费| 老妇裸体性激交老太视频| 无码熟妇AV| 日韩人妻中文字幕| 国产婷婷精品| 性日韩| 日韩欧美少妇一区| 亚洲色图久久网| 长阳| 欧美色蜜桃97| 亚洲成AV人影院| 国产中文字幕毛片| 亚欧美日韩激情视频| 性v天堂| 欧美人妻一区二区三区四区| 亚州乱码一二三区| 五月丁香成人|