供配電系統設計規范2009word
供配電系統設計規范GB50052-95 注電:供配電專業
供配電系統設計規范GB50054-95
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
供配電系統設計規范學習課件
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。
供配電系統設計規范2009版
供配電系統設計規范GB50052-2009 word版
供配電系統設計規范GB50052-2009
第1/2、2/2卷[ 本帖最后由 hong661010 于 2010-7-2 08:56 編輯 ]
供配電系統設計規范條文說明,瀝血貢獻,多多捧場。。。。。。。。。。。。。
本帖最后由 ffee2015 于 2015-5-27 15:48 編輯 北極 星電氣招聘網訊:1總則 1.0.1為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全、供電可靠、技術先進和經濟合理,制定本規范。 1.0.2本規范適用于新建、擴建和改建工程的用戶端供配電系統的設計。 1.0.3供配電系統設計應按照負荷性質、用電容量、工程特點和地區供電條件,統籌兼顧,合理確定設計方案。 1.0.4供配電系統設計應根據工程特點、規模和發展規劃,做到遠近期結合,在滿足近期使用要求的同時,兼顧未來發展的需要。 1.0.5供配電系統設計應采用符合國家現行有關標準的高效節能、環保、安全、性能先進的電氣產品。
未正式發布,不過估計也快了。
中國行業標準化技術研究院 中行標[2010 ] 002號關于舉辦“國家標準《供配電系統設計規范》GB-50052-2009解析及供配電系統規范、設計、建設與改造及施工圖審查關鍵技術應用培訓班”的通知各有關單位: 為使供配電系統規劃、設計、建設與改造工作更好地貫徹國家電力建設方針政策,統一、規范與提高供配電系統的供配電能力和電能質量,滿足城鎮日益增長的電力負荷需求,確保供配電系統安全、可靠、優質供電,現國家住房和城鄉建設部批準《供配電系統設計規范》為國家標準,編號為GB-50052-2009,自2010年7月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2條為強制性條文,必須嚴格執行。原《供配電系統設計規范》GB-50052-95同時廢止。為幫助各單位有關人員全面系統地學習國家標準《供配電系統設計規范》的基本內容,熟掌握供配電系統規劃、設計、建設與改造關鍵技術及有關強制性條文規定與要求。同時,探討交流供配電系統規劃、設計實踐中存在
大家對這條是如何理解的?備用電源嚴禁接入應急供電系統[ 本帖最后由 rendonglin 于 2010-7-27 20:45 編輯 ]
見附件
第一次發帖~~不知道能不能成功~~~
俺是新手呀,,,請教一下各位前輩新版《供配電系統設計規范》2010.7.1實施其中3.0.9 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統,這條該怎樣理解呢?比如,一類高層走道照明屬于一級負荷,那么走道照明和應急照明就不能共用雙切箱了么?又見JGJ16-2008 13.9.12第1條。。。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。這樣就有點糊涂了:1、以上2個規范是否有矛盾的地方?按前者不能共用雙切箱,按后者似乎可以共用。2、備用電源和應急電源在具體實施的時候該怎樣界定?
規范主要技術內容包括:1.總則;2.術語;3.負荷分級及供電要求;4.電源及供電系統;<
低配電系統設計規范
低配電系統設計規范專題,為您提供低配電系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低配電系統設計規范 相關的專業交流討論,更多低配電系統設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題