  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 消防噴淋系統的組成及功能

    消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:

  • 消防噴淋集熱罩的功能和用途

    消防噴淋集熱罩也稱為集熱板,它的作用主要是保證物品燃燒時加強消防噴淋頭的熱量反應,聚集熱量加快噴頭爆破時間。本文為大家總結了消防噴淋集熱罩的功能和用途。希望幫助到大家!

  • 關于非消防電源切斷功能

    如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A(yíng)級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 能否利用消防系統中的消防電話功能,解決電梯五方通話

    能否利用消防系統中的消防電話,來解決多部電梯五方通話的問題。前提是電梯沒有五方通話功能。這樣可利用消防系統中的消防電話功能來實現五方通話。可以減少投入。請高手指點。大家來討論一下。

  • 某小區高層消防電梯詳圖

    圖紙簡介: 電梯廠家設計的消防電梯詳圖,底坑受力圖、機房預留孔布局圖、槽鋼詳圖等 投稿網友: luoka1984 上傳時間: 2013-07-24

  • 電梯的設置與消防系統的設置

    以前做的一個項目:一個6層的住宅。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯。現在問題來了:以前消防系統沒做,那現在呢?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題。望各位高手們指點指點。

  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,根據高規條文解釋，消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 消防電梯的設置要求匯總

    收錄于話題

  • 何謂消防電梯?其作用是什么?

    何謂消防電梯?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創(chuàng )造條件,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯。

  • 請教減壓及消防電梯排水

    1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝!!!

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?

  • 消防電梯用CM1-42002還是用43002?

    平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?

  • 請教消防電梯機房的問題

    6.3.3.6 消防電梯井、機房與相鄰其它電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻隔開,當在隔墻上開門時,應設甲級防火門。 這里的其他電梯井,機房是指其他類型的電梯嗎? 如果是兩個相鄰的消防電梯機房,有沒有必要在其中間設置防火墻和甲級防火門?

  • 戶門可以開向消防電梯前室嗎?

    我看到一張圖,消防電梯開口與入戶門在同一空間內,如果這個空間算消防電梯的前室,那么入戶門可以開向前室嗎?依據的規范是什么?有人告訴我說可以部分開,請問部分開是指其中一部分入戶門開向前室嗎?依據的規范又是什么呢?謝謝。

點擊加載更多

電梯的消防功能

電梯的消防功能專題,為您提供電梯的消防功能相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯的消防功能 相關的專業交流討論,更多電梯的消防功能相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防電梯數量

消防電梯標志

日韩一区二区在线中文字幕| 亚洲欧洲av| 91tehui.com| 人人九九| 黄人在线看 免费无码| 免费精品一区二区三区| 欧美图片一区二区三区| 亚洲网| 久一成人在线视频观看| 亚洲九九热| 99久久久久亚洲国产 | 久久精品无码午夜福利理论片| 不卡视频亚洲| 亚洲AV成人中文无码专区观看| 亚洲综合成人在线| 国产精品视频第一区二区三区| 丁香五月综合殴美缴情| 欧美成人精品一区二区三区| 欧美一级免费| 色婷婷五月综合色婷婷| 边做边爱边摸| 久久久亚洲AV波多野结衣| 日韩AV无码黄片| 韩日人妻| 91在线偷拍系列| 国产小视频你懂得| 亚洲有码薄码区91| 欧美色亚洲色第四色| 17av| 亚洲无人区码二码三码区别| XX男女视频网| 欧美亚洲-区二区三区| 无码乱码Av天堂一区二区| 亚洲午夜福利AV| 国产精品视频免费播放不卡| 你懂的在线 视频| 人妻换人妻互换15p| 丁香五月五月婷婷| 久久久第一页| 国产欧美成人| 极品无码|